Che differenza c'è fra diametro e sezione di un cavo? Il primo si misura in mm, il secondo in mm quadrati. IgnoranDemente ho sempre creduto che sezione e diametro fossero la stessa cosa, il manuale di Zerbinati invece li distingue. Solo che allora non capisco quando si comprano i cavi da 1,5, 2,5 ecc, a quale delle due misure è riportata sul cavo stesso o sulla confezione. Nè a quale si riferisce Zerbinati nelle tabelle per il corretto dimensionamento dei cavi (quando parla di calcolo facile fino a 10 mt).
Grazie.
In un cavo elettrico i parametri piu' importanti sono il suo isolamento e la sua capacita' di trasportare corrente.

L'isolamento e' la sua proprieta' di impedire che 'parta una scarica' fra il conduttore interno e gli oggetti vicini, l'isolamento e' ottenuto ricoprendo il conduttore metallico con un rivestimento solitamente plastico di spessore vario secondo la tensione cui sara' sottoposto il cavo.

La capacita' di portare corrente e' sostanzialmente legata alla dimensione del conduttore cosi' come nei tubi che trasportano acqua la loro portata dipende dalla dimensione del foro del tubo. Tale dimensione e' l'area del cerchio visibile tagliando il tubo (nel caso elettrico il conduttore metallico), tale cerchio ha quindi un diametro misurabile in mm e una superfice misurabile in mm quadri. Poiche' il 'cerchio' di cui abbiamo parlato e' visibile tagliando il conduttore (sezionandolo) si usa definire 'sezione' la sua superfice.

Riassumendo il diametro e' semplicemente la larghezza del conduttore metallico del cavo e la sezione e' la superficie dell'area presentata dal cavo immaginandolo tagliato.

I valori indicati per i cavi si riferiscono normalmente alla sezione perche' questa e' linearmente correlata alla capacita' del cavo di portare corrente (ovvero se ogni mm quadro porta un 'tot' di corrente, due mmq porteranno 'due tot', tre mmq 'tre tot' e cosi' via).

Spero di avere chiarito e di non avere troppo semplificato. Per i cavi vi sono poi molti altri parametri che, ovviamente, ho trascurato.

Modificato perche' avevo scritto 'superficie' invece di 'superfice' !!
In ambito elettrico normale si parla sempre di sezione cioè di area, cavo da 1.5 vuol dire da 1.5 mm2, del diametro non se ne frega proprio nessuno anche perchè non è detto che si abbia a che fare sempre con cavi cilindrici.
Che non possano essere scambiabili segue dalla formula dell'area di un cerchio di dato diametro...
Ciao
Bludiprua

Citazione:Messaggio di Shipman
Che differenza c'è fra diametro e sezione di un cavo? Il primo si misura in mm, il secondo in mm quadrati. IgnoranDemente ho sempre creduto che sezione e diametro fossero la stessa cosa, il manuale di Zerbinati invece li distingue. Solo che allora non capisco quando si comprano i cavi da 1,5, 2,5 ecc, a quale delle due misure è riportata sul cavo stesso o sulla confezione. Nè a quale si riferisce Zerbinati nelle tabelle per il corretto dimensionamento dei cavi (quando parla di calcolo facile fino a 10 mt).
Grazie.
Citazione:IanSolo ha scritto:
In un cavo elettrico i parametri piu' importanti sono il suo isolamento e la sua capacita' di trasportare corrente.

L'isolamento e' la sua proprieta' di impedire che 'parta una scarica' fra il conduttore interno e gli oggetti vicini, l'isolamento e' ottenuto ricoprendo il conduttore metallico con un rivestimento solitamente plastico di spessore vario secondo la tensione cui sara' sottoposto il cavo.

La capacita' di portare corrente e' sostanzialmente legata alla dimensione del conduttore cosi' come nei tubi che trasportano acqua la loro portata dipende dalla dimensione del foro del tubo. Tale dimensione e' l'area del cerchio visibile tagliando il tubo (nel caso elettrico il conduttore metallico), tale cerchio ha quindi un diametro misurabile in mm e una superficie misurabile in mm quadri. Poiche' il 'cerchio' di cui abbiamo parlato e' visibile tagliando il conduttore (sezionandolo) si usa definire 'sezione' la sua superficie.

Riassumendo il diametro e' semplicemente la larghezza del conduttore metallico del cavo e la sezione e' la superficie e' l'area presentata dal cavo immaginandolo tagliato.

I valori indicati per i cavi si riferiscono normalmente alla sezione perche' questa e' linearmente correlata alla capacita' del cavo di portare corrente (ovvero se ogni mm quadro porta un 'tot' di corrente, due mmq porteranno 'due tot', tre mmq 'tre tot' e cosi' via).

Spero di avere chiarito e di non avere troppo semplificato. Per i cavi vi sono poi molti altri parametri che, ovviamente, ho trascurato.

Ian for president !!! Big Grin
Citazione:Madinina II ha scritto:
Citazione:IanSolo ha scritto:
In un cavo elettrico i parametri piu' importanti sono il suo isolamento e la sua capacita' di trasportare corrente.

L'isolamento e' la sua proprieta' di impedire che 'parta una scarica' fra il conduttore interno e gli oggetti vicini, l'isolamento e' ottenuto ricoprendo il conduttore metallico con un rivestimento solitamente plastico di spessore vario secondo la tensione cui sara' sottoposto il cavo.

La capacita' di portare corrente e' sostanzialmente legata alla dimensione del conduttore cosi' come nei tubi che trasportano acqua la loro portata dipende dalla dimensione del foro del tubo. Tale dimensione e' l'area del cerchio visibile tagliando il tubo (nel caso elettrico il conduttore metallico), tale cerchio ha quindi un diametro misurabile in mm e una superficie misurabile in mm quadri. Poiche' il 'cerchio' di cui abbiamo parlato e' visibile tagliando il conduttore (sezionandolo) si usa definire 'sezione' la sua superficie.

Riassumendo il diametro e' semplicemente la larghezza del conduttore metallico del cavo e la sezione e' la superficie e' l'area presentata dal cavo immaginandolo tagliato.

I valori indicati per i cavi si riferiscono normalmente alla sezione perche' questa e' linearmente correlata alla capacita' del cavo di portare corrente (ovvero se ogni mm quadro porta un 'tot' di corrente, due mmq porteranno 'due tot', tre mmq 'tre tot' e cosi' via).

Spero di avere chiarito e di non avere troppo semplificato. Per i cavi vi sono poi molti altri parametri che, ovviamente, ho trascurato.

Ian for president !!! Big Grin

Quotissimo
Big Grin
Citazione:Messaggio di Shipman
Che differenza c'è fra diametro e sezione di un cavo? Il primo si misura in mm, il secondo in mm quadrati. IgnoranDemente ho sempre creduto che sezione e diametro fossero la stessa cosa, il manuale di Zerbinati invece li distingue. Solo che allora non capisco quando si comprano i cavi da 1,5, 2,5 ecc, a quale delle due misure è riportata sul cavo stesso o sulla confezione. Nè a quale si riferisce Zerbinati nelle tabelle per il corretto dimensionamento dei cavi (quando parla di calcolo facile fino a 10 mt).
Grazie.
Si misurano in mm² , la sezione di un cavo elettrico indica l’area espressa in millimetri quadrati (mm²) costituita dai fili di rame passanti all interno della guaina isolante.
Grazie a tutti per le chiarissime risposte.
Chiarissime risposte? Boh, mi pare che Ian sostanzialmente dice che sezione sia il diametro, altri dicono che si deve intendere l'area. O non ho capito io?
Fiolet, e' bene che rileggi cio' che e' stato scritto !
Vediamo se ho capito
Per una pompa di sentina con fusibile da 2,5A ho preso 10 mt di bipolare con doppia guaina da 1,5mm2 10A 2300W.
Ho vinto quaccheccosa? Smile
-----
Ho vinto quaccheccosa?
-----
SI ! Una pompa di sentina che funzionera' !

Qui http://www.mpptsolar.com/it/calcolo-sezione-cavi.html troviamo un semplice modo per calcolare la sezione minima che deve avere un cavo (considerato di due conduttori proprio come nel caso della pompa). E' stato configurato per calcolare la sezione del cavo che va dalla batteria ad un inverter ma il calcolo e' lo stesso per qualunque altro tipo di utenza.
Vuole come parametri:
- la potenza dell'apparecchio utilizzatore e se si ha la corrente come nel caso di Shipman basta moltiplicarla per la tensione e inserire il risultato (2,5A massimi moltiplicato 12V = 30W)
- la tensione di batteria (12 - 24 - 48 V)
- la lunghezza del cavo in metri

si ottiene come risultato:
- la sezione minima consigliata (poi si compera il cavo con la sezione commerciale piu' vicina ma non minore di quel valore)
- la potenza in W persa dal cavo
- la percentuale di perdita di potenza


Nel caso trattato otteniamo:
Sezione minima consigliata (mm²): 0.63 mm²
Potenza dissipata con tale sezione (W): 1.74 W
Energia persa sui cavi (%): 5.8 %

Per cui la sezione scelta di 1,5mm² e' sufficientemente alta per dare una buona prestazione.
A spanne, su impianti 12 V, si dovrebbe poter applicare la semplice regola del 1 mm² ogni 3A...
...ma solitamente nel calcolo della lunghezza non si considera ...diciamo andata e ritorno? ovvero come nel caso in questione 10 di positivo + 10 di negativo ? ...anche se cambia solo la potenza dissipata e l'energia persa.
Si, il calcolo va fatto 'in doppio', la formula usata nel link che ho inserito ne tiene conto.
Stavo per scrivere i ringraziamenti al preparatissimo e cortesissimo Iansolo, poi ho letto gli ultimi due mex e mi sono perso: che vuol dire calcolare andata e ritorno? Io ho preso un bipolare, quindi ciascuno dei due è di 1,5mm2. Avrei dovuto raddoppiare? Sulla base di quale calcolo?
Ho notato comq che l'autoclave ha i due cavi saldati che escono di un certo diametro, ma i cavi che arrivano fin lì girando mezza barca sono di diametro molto maggiore. E' una regola da seguire anche questa?
Grazie ancora a chi avrà pazienza di rispondere.
No, non devi raddoppiare, la mia risposta si riferisce proprio al collegamento con un cavo contenente due fili (o ad una coppia con la stessa sezione per ciascun filo) e il sito con il sistema di calcolo ne tiene conto.
I cavi posati dal cantiere sono normalmente di sezione molto abbondante (se il cantiere non e' 'tirchio') perche' non puo' prevedere cosa il cliente vorra' un giorno collegare e vista la piccola differenza di costo tanto vale stare sul sicuro.
mi aggrego a questo topic per non aprirne uno nuovo, con un dubbio sul dimensionamento cavi radar

a pag. 29 del manuale ( http://www.raymarine.eu/WorkArea/Downloa...px?id=5092 ) mi riporta un consumo di 40w..
quindi utilizzando il sito riportato da IanSolo ( http://www.mpptsolar.com/it/calcolo-sezione-cavi.html ) per 15metri di cavo (30 considerando andata e ritorno) dovrei usare un conduttore di sezione > 0.83mm^2

a pag. 18 però mi indica un fusibile da 15A, cioè 15*12=180W.. usando questo valore il sito mi suggerisce un conduttore di sezione > 3.75mm^2

a pag. 19 infine mi dice che se voglio allungare il cavo (quello incluso nel radar sono 10mt, diciamo che alla peggio lo allungo di altri 5mt) devo usare un conduttore di 6mm^2

che fo? Vado di 6mm^2? Ma non è esagerato?
(31-01-2013 05:17)fiolet Ha scritto: [ -> ]Chiarissime risposte? Boh, mi pare che Ian sostanzialmente dice che sezione sia il diametro, altri dicono che si deve intendere l'area. O non ho capito io?

Rileggi fioleNt... rileggi 100
edolo, credo che nell'ultimo anno e mezzo fiolet abbia avuto il tempo di imparare a memoria quanto scritto da Ian Smile)))
----
...con un dubbio sul dimensionamento cavi radar...
...però mi indica un fusibile da 15A....
----
Il dimensionamento dei cavi del radar va fatto tenendo conto che il consumo medio e' molto basso (40W hai trovato) ma l'apparecchio assorbe molta corrente durante l'emissione dell'impulso, non e' quindi incoerente l'indicazione di montare un fusibile piuttosto "robusto" perche' questo dovra' non interrompersi in quegli istanti.
I fusibili vengono tipicamente suggeriti per una corrente di interruzione circa doppia di quella di lavoro effettiva (se sono del tipo istantaneo), quindi puoi dimensionare i cavi per circa 7A e avrai un buon funzionamento.