Dimensionamento cavi elettrici - Alessandro. - 26-09-2018 20:25

Buonasera amici, devo collegare una striscia a led da 60W in barca (quindi alimentata a 12V), la lunghezza del cavo sarà circa 20 metri.
Una sezione di 2.5 mmq è adeguata?
Devo calcolare il diametro effettivo dei cavi per dimensionare le canaline, ipotizzando l’utilizzo di cavi unipolari quale sarebbe il diametro esterno (sezione di rame più rivestimento) di un prodotto di qualità adeguata?


RE: Dimensionamento cavi elettrici - andros - 26-09-2018 20:54

https://www.ledlamp.it/cavi.html


Dimensionamento cavi elettrici - Alessandro. - 26-09-2018 21:54

Molto interessante, quindi servono addirittura 6mmq che vedendo in rete sono in un cavo da circa 7mm di diametro!


RE: Dimensionamento cavi elettrici - dapnia - 26-09-2018 22:19

http://blog.veleggiando.it/post/come-calcolare-la-sezione-dei-cavi-elettrici-nei-circuiti-a-12-volt-dc.aspx

http://www.abarth-fans.it/lapista/viewtopic.php?p=23497

Sono due articoli identici: uno su un sito di vela e uno su un sito di auto, danno entrambi delle utili informazioni
Ma attenzione perché e lo abbiamo detto già in altri post, per calcolare la sezione di cavi si deve considerare il doppio della distanza fisica dall'utilizzatore alla batteria, in pratica si somma l'andata e il ritorno e questo vale per sia per il positivo che per il negativo
Importante è anche stabilire la caduta di tensione che si vuole avere, perché già mezzo volt è molto
Nel tuo caso se i led si trovano a 20 metri, la lunghezza da considerare nel calcolo sarà di 40 metri
Fai tu
Smiley4


RE: Dimensionamento cavi elettrici - andros - 26-09-2018 22:49

(26-09-2018 21:54)Alessandro. Ha scritto:  Molto interessante, quindi servono addirittura 6mmq che vedendo in rete sono in un cavo da circa 7mm di diametro!
3mm di rame più il rivestimento.


RE: Dimensionamento cavi elettrici - bobspiderman - 27-09-2018 05:41

(26-09-2018 20:54)andros Ha scritto:  https://www.ledlamp.it/cavi.html

Interessantissimo questo sito.


RE: Dimensionamento cavi elettrici - palla5000 - 27-09-2018 11:53

Da velista neofita, anche se con un po' di studi scientifici alle spalle, ho trovato utilissimo (e davvero ben scritto) questo:

https://books.google.it/books?id=1Jz8PQAACAAJ&printsec=frontcover&dq=editions:ISBN8842536490&hl=it

Un capitolo (o appendice, non ricordo) è dedicato proprio al dimensionamento.


RE: Dimensionamento cavi elettrici - gc-gianni - 30-09-2018 18:18

https://www.ledlamp.it/cavi.html


ho fatto alcune prove ed i risultati sono completamente sballati
esempio: 230v, 2300W , (che corrisponde a 10A), lunghezza 1m
il risultato che da è: 0,03mmq

ho l'impressione che faccia un calcolo solo per la c.d.t. e non per la portata termica
e quindi totalmente inaffidabile


RE: Dimensionamento cavi elettrici - Stefano+3032 - 30-09-2018 20:26

Ciao usa 1.5 mmq va bene,anche perche' la tensione e' più alta di solito,se hai dei dubbi sulla temperatura di regime usa cavo con isolamento siliconiche e sei in una botte di ferro. Stefano


RE: Dimensionamento cavi elettrici - dapnia - 30-09-2018 21:55

(30-09-2018 20:26)Stefano+3032 Ha scritto:  Stefano+3032

E questo qui da dove salta fuori ?!
Smiley4


RE: Dimensionamento cavi elettrici - dapnia - 30-09-2018 21:56

(30-09-2018 18:18)gc-gianni Ha scritto:  https://www.ledlamp.it/cavi.html


ho fatto alcune prove ed i risultati sono completamente sballati
esempio: 230v, 2300W , (che corrisponde a 10A), lunghezza 1m
il risultato che da è: 0,03mmq

ho l'impressione che faccia un calcolo solo per la c.d.t. e non per la portata termica
e quindi totalmente inaffidabile

Infatti


RE: Dimensionamento cavi elettrici - Stefano+3032 - 01-10-2018 21:13

Ogni anno circa il sistema Adv non accetta il mio login per cui devo creare un nuovo account modificandolo,non so come mai ma e' cosi'
Cosi' e' come fossi sempre uno nuovo in realtà oramai ho consumato la tastiera...bhe non proprio
Strano ma vero non riesco nemmeno ad inserire allegati
Stefano


RE: Dimensionamento cavi elettrici - dapnia - 01-10-2018 22:19

Singolare come cosa
Hai chiesto in giro quale posa essere la ragione di questa anomalia?
Ad Hall o ad Admin, per esempio


RE: Dimensionamento cavi elettrici - Beppe222 - 01-10-2018 22:47

(30-09-2018 18:18)gc-gianni Ha scritto:  https://www.ledlamp.it/cavi.html


ho fatto alcune prove ed i risultati sono completamente sballati
esempio: 230v, 2300W , (che corrisponde a 10A), lunghezza 1m
il risultato che da è: 0,03mmq

ho l'impressione che faccia un calcolo solo per la c.d.t. e non per la portata termica
e quindi totalmente inaffidabile
Usa questo, che sembra funzioni in maniera più affidabile.

[hide]https://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_sezione_cavo.php[/hide]


RE: Dimensionamento cavi elettrici - dapnia - 01-10-2018 22:53

(01-10-2018 22:47)Beppe222 Ha scritto:  Usa questo, che sembra funzioni in maniera più affidabile.

[hide]https://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_sezione_cavo.php[/hide]

Infatti è quello che uso quando ho qualche dubbio e non voglio disturbare il solito Amico Smiley4


RE: Dimensionamento cavi elettrici - ocirne - 02-10-2018 00:56

Ti hanno già risposto, ma ti dico anche la mia:
Nel cavo elettrico in cui circola una corrente si crea una caduta di tensione proporzionale alla corrente ed alla resistenza del cavo.
La resistenza del cavo è proporzionale alla resistività del materiale (rame), alla lunghezza, ed inversamente proporzionale alla sezione.
Tutto dipende dalla caduta di tensione che si decide di accettare.
Nel tuo caso questi sono in numeri:

Tensione V = 12 V
Potenza P = 60 W
Corrente I = P/V = 5 A
Resistività r = 1,60E-08 Ohm x m
Lunghezza L = 40 m

Sezione Resistenza Caduta T.
S R = r x L / S R x I
(mm2) (Ohm) (V)
1,0 0,64 3,20
1,5 0,43 2,13
2,5 0,26 1,28
4,0 0,16 0,80
6,0 0,11 0,53
10,0 0,06 0,32
16,0 0,04 0,20

Con un cavetto da 2,5 mm2 avresti una caduta di 1,28 V, e quindi la tensione reale sui led sarebbe 12-1,28= 10,72 V
Con un cavetto da 4 mm2 avresti una caduta di 0,80 V, e quindi la tensione reale sui led sarebbe 12-1,28= 11,2 V
Con un cavetto da 6 mm2 avresti una caduta di 0,53 V, e quindi la tensione reale sui led sarebbe 12-1,28= 11,47 V
Poiché la tensione della batteria è in genere intorno a 13 V, io userei un cavetto da 4 mm2, ed avresti una tensione sui led 12,2 V
La potenza dissipata sul cavo sarebbe R x I^2 = 4 W, quindi un decimo di Watt per ogni metro di filo, accettabile perché non scaldi tanto.


RE: Dimensionamento cavi elettrici - Scetti - 02-10-2018 07:40

non so cosa devi illuminare , ma 60w di led sono tanti ... fai una luce molto molto intensa ...
Ti serve tutta quella luce ??
perchè avere 5A di consumo non è poco...


RE: Dimensionamento cavi elettrici - gc-gianni - 02-10-2018 07:59

(01-10-2018 22:47)Beppe222 Ha scritto:  Usa questo, che sembra funzioni in maniera più affidabile.

[hide]https://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_sezione_cavo.php[/hide]

no
da lo stesso errore
non tiene conto della portata termica del cavo ma solo della c.d.t.


RE: Dimensionamento cavi elettrici - dapnia - 02-10-2018 09:49

Se assumi una caduta di tensione di meno di mezzo volt, che in barca è già anche troppo grande, le sezioni sono al sicuro


RE: Dimensionamento cavi elettrici - gc-gianni - 02-10-2018 10:38

(02-10-2018 09:49)dapnia Ha scritto:  Se assumi una caduta di tensione di meno di mezzo volt, che in barca è già anche troppo grande, le sezioni sono al sicuro
https://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_sezione_cavo.php
dati immessi:
12vcc
120W
0,5V
1m
risultato del calcolo:
0,71mmq
che sicuramente non va bene con 10A di carico

ripeto che questo calcolo da una sezione di cavo unicamente basata sulla caduta di tensione ma non verifica se questa sezione è corretta dal punto di vista della portata termica, cha va quindi calcolata a parte prima di stabilire che cavo impiegare per il nostro carico posto ad una distanza definita

cio' è dovuto al fatto che la verifica termica della portata del cavo è molto piu' complessa e richiede molti altri dati per poterla calcolare e non è fattibile con una semplice formula