Messaggi: 82
Discussioni: 36
Registrato: Sep 2011
23-10-2012, 17:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2012, 17:43 da irruenza.)
Buongiorno a tutti volevo un informazione.
Vi spiego, in barca ho due batterie per il motore e due per i servizi da 100ah ciascuna, in totale 200ah sia per il motore che per i servizi, siccome per vari motivi ho dovuto spostare le batterie in un altro vano, l'addetto del Rina mi ha detto che devo rivedere anche la sezione del cavo.
Attualmente ho dei cavi da 35mm2 e il nuovo vano batterie si trova a circa 3m da quello vecchio
Grazie a tutti in anticipo
Ciao Luca
Messaggi: 7.108
Discussioni: 288
Registrato: Mar 2009
. messaggio: sezione sbagliata!!
Io ti sposto la discussione nella giusta sezione, tu però fammi la cortesia di leggere qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=22055
Buon vento!
Seul a la Barre, jamais seul au Bar! ------ www.irruenza.it
Messaggi: 2.883
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
23-10-2012, 17:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2012, 17:52 da Observer.)
...e magari di passare in 'welcome'
Messaggi: 82
Discussioni: 36
Registrato: Sep 2011
Grazie e scusami ma sono stato un pò sbadato.
Grazie e buon vento.
Messaggi: 21.234
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
metti la lunghezza del nuovo impiantopercorso dei cavi.grazie.
Messaggi: 15.852
Discussioni: 775
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di Diabolik
Buongiorno a tutti volevo un informazione.
Vi spiego, in barca ho due batterie per il motore e due per i servizi da 100ah ciascuna, in totale 200ah sia per il motore che per i servizi, siccome per vari motivi ho dovuto spostare le batterie in un altro vano, l'addetto del Rina mi ha detto che devo rivedere anche la sezione del cavo.
Attualmente ho dei cavi da 35mm2 e il nuovo vano batterie si trova a circa 3m da quello vecchio
Grazie a tutti in anticipo
Ciao Luca
Devi mettere una sezione che non perda, a 12 Volts, più del 3% lungo tutto il percorso dei cavi (lunghezza andata e ritorno). In rete trovi molte tabelle e abachi per calcolare la sezione in funzione della distanza e della perdita accettabile.
Buon lavoro. (e benvenuto!)
Messaggi: 695
Discussioni: 32
Registrato: Jun 2010
Se te la cavi un minimo con l'elettricità e la matematica la formula per il calcolo della sezione di un cavo è:
S = 0,02 * I * L / V
Dove S è la sezione del cavo in mm2, I è la corrente che lo attraversa in Ampere, L la sua lunghezza in metri e V la caduta di tensione desiderata. Obiettivo è tenere la perdita al minimo, ma il risultato sarà comunque frutto di un compromesso...
Pacman
Messaggi: 1.543
Discussioni: 49
Registrato: Jul 2010
Per me i tuoi 35 mm vanno benissimo. Costano circa 10 euro al metro lineare.
50mmq sono la misura superiore, ma danno vantaggi ?