3 considerazioni personali in aggiunta a quanto già detto prima: 1) E' probabile che a bordo tu abbia anche un boiler elettrico che ciuccia 1000-1200W (valori da verificare) e quindi arrivi facilmente oltre i 3,5kW. 2) Nella tua Imarroncinichegalleggiano.... abituale hai disponibili sia la presa da 16A che da 32A? Altrimenti anche cambiando spina ritorniamo al punto di partenza 3) Molte colonnine sono autolimitate a 1kW, 2kW tramite opportuni magnetotermici proprio per evitare che si . in giro. Ad esempio al mio circolo la soglia è 1,5kW per presa ma il quadro generale del pontile stacca oltre i 7-8kW