(13-05-2021, 23:59)bludiprua Ha scritto: Da come racconti sembra più un problema di scambiatore del motore che di boiler.Lo scambiatore è stato controllato così come il relativo termostatò e risulta tutto a posto e il meccanico suppone che il problema possa essere nel boiler, ma secondo me non sa che pesci . tubi che si rompono sono quelli dell’acqua calda in uscita dal boiler
Il boiler è un sistema molto semplice che non può modulare in nessun modo la temperatura del fluido che arriva dal motore (se il fluido è a 90° l'acqua del boiler andrà a 90°...).
Ma quando dici rottura dei tubi, parli dei tubi dell'acqua calda del boiler oppure quelli che vengono dal motore?
Normalmente la temperatura del fluido motore si stabilizza sui 80°C, hai per caso un termometro sul lato motore?
Succede per caso che l'acqua esca dai rubinetti con dei colpi di pressione?
In ogni caso un vaso di espansione sulla mandata calda dell'acqua andrebbe messo.
Io aspetterei a buttare il boiler...