(14-05-2021, 05:26)rolli Ha scritto: Lo scambiatore è stato controllato così come il relativo termostatò e risulta tutto a posto e il meccanico suppone che il problema possa essere nel boiler, ma secondo me non sa che pesci . tubi che si rompono sono quelli dell’acqua calda in uscita dal boiler
Se la temperatura di mandata del fluido è ok (e andrebbe controllata), due possibilità:
1) mancanza del vaso di espansione e quindi pressione troppo alta
2) boiler montato male e quindi con aria dentro che scaldandosi aumenta di pressione.
Il boiler ha l'ingresso dei tubi dall'alto o dal basso? Nelle due configurazioni l'in/out vanno scambiati proprio per permettere all'aria di uscire.
Hai notato colpi di pressione ai rubinetti?