Rispondi 
Strano fenomeno autoclave
Autore Messaggio
burrascaforza5 Offline
Senior utente

Messaggi: 1.852
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #1
Strano fenomeno autoclave
Premesso che ho questa barca da soli 20 gg e la conosco poco, fin da subito noto che la pompa dell'acqua non stacca mai. Quando apro i rubinetti lei parte ma non si ferma mai.
Facendo un rapido controllo noto una piccola perdita nel vaso di espansione che sostituisco.
La situazione non migliora. Allora verifico tutta la linea (cucina, bagno e doccetta esterna) e trovo una piccola perdita che infatti bagnava la sentita. Felice della scoperta, asciugo tutto stringo bene le fascette e faccio ulteriori prove.
La pompa continua a non staccare (forse il presso è andato), ma la cosa fastidiosa è che con i rubinetti chiusi a volte lei riparte per qualche secondo (come se funzionasse e staccasse regolrmente) e poi si ferma. Questo per diversi minuti. Altre volte invece quando chiudo i rubinetti lei rimane silenziosa per ore ore fin quando non riapro i rubinetti.
Perdite non ce ne sono, ho ricontrollato tutte le tubazioni e sono perfettamente asciutte (compresa la doccetta esterna).
La pompa è Whale Universal, 12V, model UF 1215 flowrate 3.2, pressure setting 45 psi 3 bar.
Perché a volte parte ed altre rimane silenziosa con tutti i rubinetti chiusi ?
È un problema di pressostato ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2018 09:47 da burrascaforza5.)
08-07-2018 09:45
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Messaggi in questa discussione
Strano fenomeno autoclave - burrascaforza5 - 08-07-2018 09:45
RE: Strano fenomeno autoclave - rob - 08-07-2018, 11:20
RE: Strano fenomeno autoclave - rob - 08-07-2018, 12:15

Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 2 58 oggi 11:08
Ultimo messaggio: matteo
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 499 15-01-2024 19:31
Ultimo messaggio: angelo2
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 715 05-01-2024 18:01
Ultimo messaggio: Najapico
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 726 09-06-2023 12:30
Ultimo messaggio: luca boetti
  Autoclave capricciosa angelo2 7 744 20-03-2023 09:30
Ultimo messaggio: angelo2
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 1.012 31-10-2022 11:34
Ultimo messaggio: bellubentu
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 2.813 20-10-2022 17:37
Ultimo messaggio: vince3
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 763 12-07-2022 15:25
Ultimo messaggio: Butler
  Autoclave disinnescato kavokcinque 4 725 05-06-2022 22:49
Ultimo messaggio: kavokcinque
  autoclave che stenta scud 1 1.221 14-04-2022 17:30
Ultimo messaggio: Gene1

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)