Rispondi 
Dimensionamento cavi elettrici
Autore Messaggio
Alessandro. Offline
Amico del forum

Messaggi: 390
Registrato: Mar 2016 Online
Messaggio: #1
Dimensionamento cavi elettrici
Buonasera amici, devo collegare una striscia a led da 60W in barca (quindi alimentata a 12V), la lunghezza del cavo sarà circa 20 metri.
Una sezione di 2.5 mmq è adeguata?
Devo calcolare il diametro effettivo dei cavi per dimensionare le canaline, ipotizzando l’utilizzo di cavi unipolari quale sarebbe il diametro esterno (sezione di rame più rivestimento) di un prodotto di qualità adeguata?

Lock Crowther Windspeed 38
26-09-2018 20:25
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
andros Offline
Vecio AdV

Messaggi: 21.255
Registrato: Oct 2007 Online
Messaggio: #2
RE: Dimensionamento cavi elettrici
https://www.ledlamp.it/cavi.html

quando muori,non sai di essere morto,non soffri tu ma soffrono gli altri. la stessa cosa quando sei un imbe..lle

(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2018 20:58 da andros.)
26-09-2018 20:54
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Alessandro. Offline
Amico del forum

Messaggi: 390
Registrato: Mar 2016 Online
Messaggio: #3
Dimensionamento cavi elettrici
Molto interessante, quindi servono addirittura 6mmq che vedendo in rete sono in un cavo da circa 7mm di diametro!

Lock Crowther Windspeed 38
26-09-2018 21:54
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
dapnia Offline
Vecio AdV

Messaggi: 7.683
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #4
RE: Dimensionamento cavi elettrici
http://blog.veleggiando.it/post/come-cal...lt-dc.aspx

http://www.abarth-fans.it/lapista/viewtopic.php?p=23497

Sono due articoli identici: uno su un sito di vela e uno su un sito di auto, danno entrambi delle utili informazioni
Ma attenzione perché e lo abbiamo detto già in altri post, per calcolare la sezione di cavi si deve considerare il doppio della distanza fisica dall'utilizzatore alla batteria, in pratica si somma l'andata e il ritorno e questo vale per sia per il positivo che per il negativo
Importante è anche stabilire la caduta di tensione che si vuole avere, perché già mezzo volt è molto
Nel tuo caso se i led si trovano a 20 metri, la lunghezza da considerare nel calcolo sarà di 40 metri
Fai tu
Smiley4
26-09-2018 22:19
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
andros Offline
Vecio AdV

Messaggi: 21.255
Registrato: Oct 2007 Online
Messaggio: #5
RE: Dimensionamento cavi elettrici
(26-09-2018 21:54)Alessandro. Ha scritto:  Molto interessante, quindi servono addirittura 6mmq che vedendo in rete sono in un cavo da circa 7mm di diametro!
3mm di rame più il rivestimento.

quando muori,non sai di essere morto,non soffri tu ma soffrono gli altri. la stessa cosa quando sei un imbe..lle

26-09-2018 22:49
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
bobspiderman Offline
Amico del forum

Messaggi: 924
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #6
RE: Dimensionamento cavi elettrici
(26-09-2018 20:54)andros Ha scritto:  https://www.ledlamp.it/cavi.html

Interessantissimo questo sito.
27-09-2018 05:41
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
palla5000 Offline
Amico del forum

Messaggi: 190
Registrato: Mar 2016 Online
Messaggio: #7
RE: Dimensionamento cavi elettrici
Da velista neofita, anche se con un po' di studi scientifici alle spalle, ho trovato utilissimo (e davvero ben scritto) questo:

https://books.google.it/books?id=1Jz8PQA...6490&hl=it

Un capitolo (o appendice, non ricordo) è dedicato proprio al dimensionamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2018 11:54 da palla5000.)
27-09-2018 11:53
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
gc-gianni Offline
Senior utente

Messaggi: 4.237
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #8
RE: Dimensionamento cavi elettrici
https://www.ledlamp.it/cavi.html


ho fatto alcune prove ed i risultati sono completamente sballati
esempio: 230v, 2300W , (che corrisponde a 10A), lunghezza 1m
il risultato che da è: 0,03mmq

ho l'impressione che faccia un calcolo solo per la c.d.t. e non per la portata termica
e quindi totalmente inaffidabile
30-09-2018 18:18
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Stefano+3032 Offline
Nuovo Amico del Forum

Messaggi: 26
Registrato: Sep 2018 Online
Messaggio: #9
RE: Dimensionamento cavi elettrici
Ciao usa 1.5 mmq va bene,anche perche' la tensione e' più alta di solito,se hai dei dubbi sulla temperatura di regime usa cavo con isolamento siliconiche e sei in una botte di ferro. Stefano
30-09-2018 20:26
Visita il sito web di questo utente Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
dapnia Offline
Vecio AdV

Messaggi: 7.683
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #10
RE: Dimensionamento cavi elettrici
(30-09-2018 20:26)Stefano+3032 Ha scritto:  Stefano+3032

E questo qui da dove salta fuori ?!
Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2018 21:55 da dapnia.)
30-09-2018 21:55
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
dapnia Offline
Vecio AdV

Messaggi: 7.683
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #11
RE: Dimensionamento cavi elettrici
(30-09-2018 18:18)gc-gianni Ha scritto:  https://www.ledlamp.it/cavi.html


ho fatto alcune prove ed i risultati sono completamente sballati
esempio: 230v, 2300W , (che corrisponde a 10A), lunghezza 1m
il risultato che da è: 0,03mmq

ho l'impressione che faccia un calcolo solo per la c.d.t. e non per la portata termica
e quindi totalmente inaffidabile

Infatti
30-09-2018 21:56
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Stefano+3032 Offline
Nuovo Amico del Forum

Messaggi: 26
Registrato: Sep 2018 Online
Messaggio: #12
RE: Dimensionamento cavi elettrici
Ogni anno circa il sistema Adv non accetta il mio login per cui devo creare un nuovo account modificandolo,non so come mai ma e' cosi'
Cosi' e' come fossi sempre uno nuovo in realtà oramai ho consumato la tastiera...bhe non proprio
Strano ma vero non riesco nemmeno ad inserire allegati
Stefano
01-10-2018 21:13
Visita il sito web di questo utente Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
dapnia Offline
Vecio AdV

Messaggi: 7.683
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #13
RE: Dimensionamento cavi elettrici
Singolare come cosa
Hai chiesto in giro quale posa essere la ragione di questa anomalia?
Ad Hall o ad Admin, per esempio
01-10-2018 22:19
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Beppe222 Offline
Vecio AdV

Messaggi: 7.508
Registrato: Nov 2015 Online
Messaggio: #14
RE: Dimensionamento cavi elettrici
(30-09-2018 18:18)gc-gianni Ha scritto:  https://www.ledlamp.it/cavi.html


ho fatto alcune prove ed i risultati sono completamente sballati
esempio: 230v, 2300W , (che corrisponde a 10A), lunghezza 1m
il risultato che da è: 0,03mmq

ho l'impressione che faccia un calcolo solo per la c.d.t. e non per la portata termica
e quindi totalmente inaffidabile
Usa questo, che sembra funzioni in maniera più affidabile.

Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
01-10-2018 22:47
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
dapnia Offline
Vecio AdV

Messaggi: 7.683
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #15
RE: Dimensionamento cavi elettrici
(01-10-2018 22:47)Beppe222 Ha scritto:  Usa questo, che sembra funzioni in maniera più affidabile.

Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .

Infatti è quello che uso quando ho qualche dubbio e non voglio disturbare il solito Amico Smiley4
01-10-2018 22:53
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
ocirne Offline
Amico del forum

Messaggi: 322
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #16
RE: Dimensionamento cavi elettrici
Ti hanno già risposto, ma ti dico anche la mia:
Nel cavo elettrico in cui circola una corrente si crea una caduta di tensione proporzionale alla corrente ed alla resistenza del cavo.
La resistenza del cavo è proporzionale alla resistività del materiale (rame), alla lunghezza, ed inversamente proporzionale alla sezione.
Tutto dipende dalla caduta di tensione che si decide di accettare.
Nel tuo caso questi sono in numeri:

Tensione V = 12 V
Potenza P = 60 W
Corrente I = P/V = 5 A
Resistività r = 1,60E-08 Ohm x m
Lunghezza L = 40 m

Sezione Resistenza Caduta T.
S R = r x L / S R x I
(mm2) (Ohm) (V)
1,0 0,64 3,20
1,5 0,43 2,13
2,5 0,26 1,28
4,0 0,16 0,80
6,0 0,11 0,53
10,0 0,06 0,32
16,0 0,04 0,20

Con un cavetto da 2,5 mm2 avresti una caduta di 1,28 V, e quindi la tensione reale sui led sarebbe 12-1,28= 10,72 V
Con un cavetto da 4 mm2 avresti una caduta di 0,80 V, e quindi la tensione reale sui led sarebbe 12-1,28= 11,2 V
Con un cavetto da 6 mm2 avresti una caduta di 0,53 V, e quindi la tensione reale sui led sarebbe 12-1,28= 11,47 V
Poiché la tensione della batteria è in genere intorno a 13 V, io userei un cavetto da 4 mm2, ed avresti una tensione sui led 12,2 V
La potenza dissipata sul cavo sarebbe R x I^2 = 4 W, quindi un decimo di Watt per ogni metro di filo, accettabile perché non scaldi tanto.
02-10-2018 00:56
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Scetti Offline
Senior utente

Messaggi: 1.425
Registrato: Jul 2012 Online
Messaggio: #17
RE: Dimensionamento cavi elettrici
non so cosa devi illuminare , ma 60w di led sono tanti ... fai una luce molto molto intensa ...
Ti serve tutta quella luce ??
perchè avere 5A di consumo non è poco...

nulla si crea nulla si distrugge ... ma tutto si trasforma
02-10-2018 07:40
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
gc-gianni Offline
Senior utente

Messaggi: 4.237
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #18
RE: Dimensionamento cavi elettrici
(01-10-2018 22:47)Beppe222 Ha scritto:  Usa questo, che sembra funzioni in maniera più affidabile.

Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .

no
da lo stesso errore
non tiene conto della portata termica del cavo ma solo della c.d.t.
02-10-2018 07:59
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
dapnia Offline
Vecio AdV

Messaggi: 7.683
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #19
RE: Dimensionamento cavi elettrici
Se assumi una caduta di tensione di meno di mezzo volt, che in barca è già anche troppo grande, le sezioni sono al sicuro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2018 09:49 da dapnia.)
02-10-2018 09:49
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
gc-gianni Offline
Senior utente

Messaggi: 4.237
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #20
RE: Dimensionamento cavi elettrici
(02-10-2018 09:49)dapnia Ha scritto:  Se assumi una caduta di tensione di meno di mezzo volt, che in barca è già anche troppo grande, le sezioni sono al sicuro
https://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo...e_cavo.php
dati immessi:
12vcc
120W
0,5V
1m
risultato del calcolo:
0,71mmq
che sicuramente non va bene con 10A di carico

ripeto che questo calcolo da una sezione di cavo unicamente basata sulla caduta di tensione ma non verifica se questa sezione è corretta dal punto di vista della portata termica, cha va quindi calcolata a parte prima di stabilire che cavo impiegare per il nostro carico posto ad una distanza definita

cio' è dovuto al fatto che la verifica termica della portata del cavo è molto piu' complessa e richiede molti altri dati per poterla calcolare e non è fattibile con una semplice formula
02-10-2018 10:38
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 368 08-10-2023 20:18
Ultimo messaggio: AndreaB72
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 468 01-10-2023 22:30
Ultimo messaggio: Poneumberto
  Dimensionamento pannello solare e migliore tecnologia batteria eiasu 10 980 14-09-2023 19:10
Ultimo messaggio: cmv88
Heart cavi elettrici alx 24 9.904 20-04-2023 00:32
Ultimo messaggio: oceano71
  Ancora batterie.... troppi cavi Jonah11 10 1.111 21-03-2023 15:01
Ultimo messaggio: Gabriele
  cavi per pannello solare AleSail 16 1.151 18-03-2023 22:09
Ultimo messaggio: Coriandolo
  Cavi elettrici ossidati pepe1395 14 4.707 30-07-2022 09:13
Ultimo messaggio: pepe1395
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 1.466 08-05-2022 14:07
Ultimo messaggio: stefanom
  Dimensionamento dei cavi elettrici pepe1395 3 824 18-02-2022 00:26
Ultimo messaggio: Aquila
  calcolatore utenze e dimensionamento portata cavi gava 2 730 15-02-2022 10:45
Ultimo messaggio: gava

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)