Sterling ProAlt C e modifica impianto
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di qualche parere su questa modifica ad un impianto elettrico base per ottimizzare una migliore ricarica delle batterie a motore.

La situazione al momento è:
- Alternatore Iskra 60ah
-Batteria motore 1
-Batteria servizi 2 (2 agm 200ah)
-Commutatore/staccabatteria (off-1-2-both)
-Pannelli solari con regolatore Mppt collegato su batterie servizi.

Vorrei apportare queste modifiche:
- Alternatore Iskra 60ah (rimane lo stesso)
- Caricabatterie Sterling ProAlt C (se ho capito bene fa anche da ripartitore intelligente)
- Batteria motore 1 (rimane la stessa - lascio isolata?)
- Batteria servizi 2 (diventerebbero 4 agm per circa 400ah collegate in parallelo)
- Commutatore/staccabatteria (off-1-2-both) ( lo tolgo o lo utilizzo 1-2-off)
19-01-2016 17:30
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
matteo Offline
Senior utente

Messaggi: 3.862
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #2
RE: Sterling ProAlt C e modifica impianto
Ciao, non puoi pensare di usare un alternatore così piccolo per ricaricare un pacco batterie da 500Ah! Neanche ottimizzandone la ricarica grazie al regolatore/ripartitore.
A parte i tempi lunghissimi di ricarica, i sensori di temperatura dello Sterling interverrebbero spesso (limitando drasticamente la ricarica) in quanto costringeresti l'alternatore a lavorare sempre al massimo.
matteo
19-01-2016 17:44
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
frances82 Offline
Nuovo Amico del Forum

Messaggi: 79
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #3
RE: Sterling ProAlt C e modifica impianto
quindi devo comunque potenziare direttamente l'alternatore? Pensavo che il proalt c me lo evitasse..
19-01-2016 17:52
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Edolo Offline
Vecio AdV

Messaggi: 17.520
Registrato: Mar 2009 Online
Messaggio: #4
RE: Sterling ProAlt C e modifica impianto
(19-01-2016 17:52)frances82 Ha scritto:  quindi devo comunque potenziare direttamente l'alternatore? Pensavo che il proalt c me lo evitasse..

Non fa mica i miracoli. Se l'alternatore eroga 60Ah quelli rimangono.

Birbante di un Frap!!!
19-01-2016 17:58
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
frances82 Offline
Nuovo Amico del Forum

Messaggi: 79
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #5
RE: Sterling ProAlt C e modifica impianto
e metterci un pro reg b "modificando" e lasciando l'alternatore originale?
19-01-2016 18:11
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
andros Offline
Vecio AdV

Messaggi: 21.255
Registrato: Oct 2007 Online
Messaggio: #6
RE: Sterling ProAlt C e modifica impianto
io ho 60A per 400Ah.ho anche i pannelli solari che aiutano,
anzi,fanno tutto loro.
anche tu hai i pannelli quindi...vai tranquillo.
anzi ti dirò di più,il robo lo tengo bypassato e lo uso
solo nel momento del bisogno.

quando muori,non sai di essere morto,non soffri tu ma soffrono gli altri. la stessa cosa quando sei un imbe..lle

(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2016 18:25 da andros.)
19-01-2016 18:22
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
frances82 Offline
Nuovo Amico del Forum

Messaggi: 79
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #7
RE: Sterling ProAlt C e modifica impianto
(19-01-2016 18:22)andros Ha scritto:  io ho 60A per 400Ah.ho anche i pannelli solari che aiutano,
anzi,fanno tutto loro.
anche tu hai i pannelli quindi...vai tranquillo.
anzi ti dirò di più,il robo lo tengo bypassato e lo uso
solo nel momento del bisogno.

andros hai suppongo un regolatore intelligente, quanti effettivi ampere ti butta fuori? ..anche io ho i pannelli che aiutano.
19-01-2016 18:26
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
matteo Offline
Senior utente

Messaggi: 3.862
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #8
RE: Sterling ProAlt C e modifica impianto
(19-01-2016 18:11)frances82 Ha scritto:  e metterci un pro reg b "modificando" e lasciando l'alternatore originale?

Sempre 60 A rimangono. L'alternatore è quello.
19-01-2016 18:27
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
frances82 Offline
Nuovo Amico del Forum

Messaggi: 79
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #9
RE: Sterling ProAlt C e modifica impianto
(19-01-2016 18:27)matteo Ha scritto:  
(19-01-2016 18:11)frances82 Ha scritto:  e metterci un pro reg b "modificando" e lasciando l'alternatore originale?

Sempre 60 A rimangono. L'alternatore è quello.
certo, ma siccome quelli effettivi sono molti meno con un regolatore vorrei arrivare ad un 80% dei 60A..
19-01-2016 18:29
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
frances82 Offline
Nuovo Amico del Forum

Messaggi: 79
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #10
RE: Sterling ProAlt C e modifica impianto
Non credo che montando un alternatore da 130A (che non ci sta) supere quella cifra
19-01-2016 18:31
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
matteo Offline
Senior utente

Messaggi: 3.862
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #11
RE: Sterling ProAlt C e modifica impianto
Vero che gli A effettivi sono molto meno, ma con un regolatore Sterling spremi per bene l'alternatore originario rischiando di mandarlo in sovratemperatura (quasi certo). Se metti un alternatore più potente - compatibilmente al motore - allora si che reggerà la "spremitura" dello Sterling (un conto sono tirare 60A da un alternatore da 60, un conto 60/80 A da uno da 100).
Io ho Sterling da 50A su alternatore da 80 A e tutto perfetto da 6 anni. I sensori temperatura non sono mai intervenuti. Ho 200Ah di batterie
matteo

P.S. alla Kenix marine sono molto gentili e competenti: poni a loro la questione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2016 18:55 da matteo.)
19-01-2016 18:55
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
paepi Offline
Amico del forum

Messaggi: 457
Registrato: Jan 2009 Online
Messaggio: #12
RE: Sterling ProAlt C e modifica impianto
lascerei perdere sterling.... x esperienza personale...
20-01-2016 09:00
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
sciuipis Offline
Amico del forum

Messaggi: 254
Registrato: Mar 2010 Online
Messaggio: #13
RE: Sterling ProAlt C e modifica impianto
(20-01-2016 09:00)paepi Ha scritto:  lascerei perdere sterling.... x esperienza personale...

Scusate riapro questo vecchio thread per fare una domanda a paepi: perche' dici di lasciare perdere lo sterling?? Hai da suggerire marche alternative migliori?

grazie,
stefano

https://www.shibumi.it/
https://instagram.com/sailing_shibumi/
https://facebook.com/sailingshibumi/
19-06-2017 12:38
Visita il sito web di questo utente Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
enio.rossi Offline
Senior utente

Messaggi: 4.110
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #14
RE: Sterling ProAlt C e modifica impianto
Io non ho trovato nulla migliore dello Sterling ProAltc. Oltretutto lo si può installare a valle dell'alternatore senza intervenire sul regolatore dell'alternatore stesso.
20-06-2017 07:27
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 532 26-03-2024 21:26
Ultimo messaggio: Gabriele
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 140 17-03-2024 21:43
Ultimo messaggio: DrakeRnC
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 4.896 10-02-2024 21:04
Ultimo messaggio: Gabriele
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 565 03-02-2024 19:05
Ultimo messaggio: Pellicano
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 304 07-01-2024 19:37
Ultimo messaggio: Gabriele
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.493 03-01-2024 11:14
Ultimo messaggio: maema
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.183 15-12-2023 18:45
Ultimo messaggio: germig
  richiesta consiglio per rifacimento impianto elettrico 12v ginettosub 3 425 10-10-2023 20:49
Ultimo messaggio: ginettosub
  Nuovi DC-DC Sterling giorgio8596 12 764 12-09-2023 16:59
Ultimo messaggio: giorgio8596
  Sostituzione Batterie su impianto 1-2both Alvise 22 1.804 19-07-2023 22:35
Ultimo messaggio: Alvise

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)