Problemi con il boiler
L 'acqua del boiler è caldissima 80 / 85 gradi C.il miscelatore della doccia è a circa 30 cm dal boiler il metallo del miscelatore diventa caldissimo e aprendo la doccia la prima acqua e ustionante sono costretto a far scorrere acqua per vari minuti .
I miscelatori nella barca hanno meno problemi ma la prima acqua e calda.
Vorrei una soluzione per diminuire lo spreco di acqua e evitare ustioni.
Il problema è aumentato dopo il cambio del motore volvo D2 40 che gira a una temperatura più alta del vecchio volvo T2000 .
Grazie Br1
04-08-2018 21:22
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
lorenzo.picco Offline
Amico del Forum

Messaggi: 1.056
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #2
RE: Problemi con il boiler
in questo modo risolvi ...


http://blog.veleggiando.it/post/installa...tarsi.aspx


praticamente una termostatica tarata alla t° che ti pare e avrai sempre l'acqua calda alla giusta temperatura ...Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
04-08-2018 22:23
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
br1 Offline
Senior Utente

Messaggi: 573
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #3
RE: Problemi con il boiler
Domani andrò alla ricerca del miscelatore con termostato
Il miscelatore con termostato devo montarlo all' uscita dell'acqua calda ma non serve anche una valvola di non ritotno al collegamento dell'acqua fredda?

Grazie del consiglio.
05-08-2018 08:30
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
lorenzo.picco Offline
Amico del Forum

Messaggi: 1.056
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #4
RE: Problemi con il boiler
in teoria dovresti già averla da qualche parte altrimenti la metti
05-08-2018 08:37
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Hook Offline
Amico del Forum

Messaggi: 704
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #5
Problemi con il boiler
Fai attenzione alla pressione dell'impianto altrimenti rischi di avere continui sbalzi di temperatura.

Inviato dal mio SM-T815 utilizzando Tapatalk

Posso farlo veloce, economico, bene. Scegline due!
--------------------
IW0FBK
MMSI 205386530
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2018 19:46 da Hook.)
11-08-2018 19:45
Visita il sito web di questo utente Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
br1 Offline
Senior Utente

Messaggi: 573
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #6
RE: Problemi con il boiler
(11-08-2018 19:45)Hook Ha scritto:  Fai attenzione alla pressione dell'impianto altrimenti rischi di avere continui sbalzi di temperatura.

Inviato dal mio SM-T815 utilizzando Tapatalk

Come posso agire sulla pressione?
Ho montato il miscelatore termostarico ho abbassato il rischio di ustioni ma non riesco a evitare variazioni di temperatura durante l ' utilizzo.
Credo che ho sbagliato a montare il miscelatore sull' uscita acqua canda del boiler il miscelatore diventa caldo come il tubo di uscita circa 80 gradi.
Grazie
11-08-2018 20:51
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
giorgio23570 Offline
Amico del Forum

Messaggi: 247
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #7
RE: Problemi con il boiler
(11-08-2018 20:51)br1 Ha scritto:  Come posso agire sulla pressione?
......

Dando per scontato che nell'impianto ci sia un vaso di espansione, la pressione si può abbassare con un riduttore di pressione tipo questo:
https://www.aliexpress.com/item/Reliable...4c4djLyNdF
Tarandolo ad esempio a 1 atm, sulla valvola termostatica e quindi sul boiler dovrebbe arrivare sempre la medesima "quantità" di acqua fredda quindi la miscelazione dovrebbe essere più costante.

Almeno sul mio boiler con termostatica e riduttore di pressione l'acqua all'inizio fredda (ovvio) poi rimane tiepida senza alcuna variazione avvertibile.
11-08-2018 22:40
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Hook Offline
Amico del Forum

Messaggi: 704
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #8
RE: Problemi con il boiler
(11-08-2018 20:51)br1 Ha scritto:  Come posso agire sulla pressione?
Ho montato il miscelatore termostarico ho abbassato il rischio di ustioni ma non riesco a evitare variazioni di temperatura durante l ' utilizzo.
Credo che ho sbagliato a montare il miscelatore sull' uscita acqua canda del boiler il miscelatore diventa caldo come il tubo di uscita circa 80 gradi.
Grazie
il problema é che quando apri il rubinetto la prima acqua é spinta dalla pressione presente nel vaso di espansione che va a diminuire fino all'intervento del pressostato che da il consenso alla pompa e riequilibria la pressione mandando in confusione la valvola termostatica! Se, per assurdo, la pompa partisse subito la pressione sarebbe costante e il miscelatore lavorerebbe perfettamente. Prova ne é che quando uso l'acqua diretta la miscelazione é perfetta anche se ho tenuto acceso il motore per ore! Non credo ci sia una soluzione facile

Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk

Posso farlo veloce, economico, bene. Scegline due!
--------------------
IW0FBK
MMSI 205386530
11-08-2018 22:52
Visita il sito web di questo utente Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
br1 Offline
Senior Utente

Messaggi: 573
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #9
RE: Problemi con il boiler
(11-08-2018 22:40)giorgio23570 Ha scritto:  Dando per scontato che nell'impianto ci sia un vaso di espansione, la pressione si può abbassare con un riduttore di pressione tipo questo:
https://www.aliexpress.com/item/Reliable...4c4djLyNdF
Tarandolo ad esempio a 1 atm, sulla valvola termostatica e quindi sul boiler dovrebbe arrivare sempre la medesima "quantità" di acqua fredda quindi la miscelazione dovrebbe essere più costante.

Almeno sul mio boiler con termostatica e riduttore di pressione l'acqua all'inizio fredda (ovvio) poi rimane tiepida senza alcuna variazione avvertibile.


Il riduttore di pressione va montato all 'ingresso acqua fredda del miscelatore termostarico?
13-08-2018 14:25
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
giorgio23570 Offline
Amico del Forum

Messaggi: 247
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #10
RE: Problemi con il boiler
(13-08-2018 14:25)br1 Ha scritto:  Il riduttore di pressione va montato all 'ingresso acqua fredda del miscelatore termostarico?


Scusami leggo solo ora il quesito.
Il riduttore di pressione si può montare all'ingresso acqua fredda (freccia blu) della T cioè all'ingresso di quel raccordo di ottone che si vede in basso nella figura del post n. 2 di questa discussione.
In questo modo anche l'acqua calda sarà restituita dal boiler sempre alla medesima pressione ottimizzando ancora di più la funzione della valvola termostatica.
A mia esperienza ho ottenuto il miglior risultato limitando la pressione a circa 1 atm e impostando a 38 gradi la termostatica, la quantità di acqua calda si quasi triplica.

BV

PS
come termostatica ho usato questa:
https://www.aliexpress.com/item/Brand-Ne...4c4dj03duB
15-08-2018 16:56
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Boiler Pepi 8 467 14-11-2019 21:04
Ultimo messaggio: JARIFE
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 4 331 10-11-2019 21:20
Ultimo messaggio: Carlo Campagnoli
  Realizzazione serpentina per boiler Frappettini 15 7.703 16-10-2019 20:59
Ultimo messaggio: Frappettini
  Problemi in coperta Marcora 1 275 16-09-2019 17:46
Ultimo messaggio: Lupicante
  cambio resistenza elettrica boiler silverialessio 6 312 11-08-2019 09:14
Ultimo messaggio: Lupicante
  Problemi pilota ruota raymarine Tamata 7 605 25-05-2019 17:34
Ultimo messaggio: Tamata
  boiler sigmar ardinox 10L acquafredda 3 276 06-05-2019 21:57
Ultimo messaggio: GARIBALDI
  sostituzione boiler lunarossa1953 28 973 07-03-2019 23:19
Ultimo messaggio: Malaky
  Problemi con i comenti del teak Fabriziof Floriano 51 12.076 23-11-2018 09:56
Ultimo messaggio: Argo74
  Boiler e vaso di espansione Diabolik 10 640 17-11-2018 18:09
Ultimo messaggio: don shimoda

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)