Rispondi 
Allungare cavi dal regolatore alla batteria
Autore Messaggio
rob2612 Offline
Nuovo Amico del Forum

Messaggi: 34
Registrato: Apr 2017 Online
Messaggio: #1
Allungare cavi dal regolatore alla batteria
Premetto che ho provato a fare una ricerca, ma non sono riuscito a trovare risposta al io dubbio.91
Devo spostare la batteria di 2 metri circa, dal punto in cui si trova.

Quindi, dal pannello solare (50W) arrivo al regolatore di carica distante circa 1,5mt e fin qui tutto ok. Dal regolatore alla batteria, anche qui circa 1,5mt e anche fin qui tutto ok (tutti i cavi sopracitati sono da 4mmq). Ora mi ritrovo che devo obbligatoriamente spostare la batteria e ho necessità di cavi più lunghi che vanno dal regolatore alla batteria.
Domandona92 posso congiungere i cavi con altri di uguale portata 4mmq per con una saldatura fatta ad arte o devo mettere dei cavi nuovi?
29-01-2019 19:43
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Wally Offline
Nuovo Amico del Forum

Messaggi: 954
Registrato: Mar 2018 Online
Messaggio: #2
RE: Allungare cavi dal regolatore alla batteria
Senza problemi isola bene con termorestrigente.
29-01-2019 21:07
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
rob2612 Offline
Nuovo Amico del Forum

Messaggi: 34
Registrato: Apr 2017 Online
Messaggio: #3
RE: Allungare cavi dal regolatore alla batteria
(29-01-2019 21:07)Wally Ha scritto:  Senza problemi isola bene con termorestrigente.
Grazie Wally, isolerò bene prima con nastro vulcanizzante e sopra termorestringente.
30-01-2019 11:41
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
rob2612 Offline
Nuovo Amico del Forum

Messaggi: 34
Registrato: Apr 2017 Online
Messaggio: #4
RE: Allungare cavi dal regolatore alla batteria
Ho provato a fare ricerca sul forum, tante discussioni su pannelli solari, regolatori etc. ma non ho trovato nulla su allungamento cavi. Se qualcuno sa di qualche post potrebbe indicarmelo? Vorrei documentarmi bene
30-01-2019 11:45
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
cptgood Offline
Nuovo Amico del Forum

Messaggi: 149
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #5
RE: Allungare cavi dal regolatore alla batteria
Buondì,
non credo ci siano problemi nell'allungamento purché sia fatto un buon collegamento e siano rispettate le specifiche del cavo riportate sulle istruzioni del regolatore.
Ad esempio per il WRM20 :
Sezioni coppie di filo consigliate che garantiscono caduta di tensione massima pari a 1.5% della tensione nominale della batteria:
- 12v 5Amp: massima distanza, coppia di fili, 4.2 metri con cavo da 4mmq o 6,3mt con cavo da 6mmq.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2019 12:07 da cptgood.)
30-01-2019 12:06
Visita il sito web di questo utente Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Cavi elettrici ANCOR spin 4 252 14-11-2019 10:20
Ultimo messaggio: spin
  Pannello solare batteria avviamento CUCUDRIL 20 513 28-10-2019 15:32
Ultimo messaggio: KA6
  giunzione cavi di rete nmea 2000 e strumenti pietro_64 6 168 15-10-2019 12:22
Ultimo messaggio: Wally
  Alternatore e Regolatore esterno Sterling Power scud 12 2.622 02-10-2019 18:09
Ultimo messaggio: gfrancs
  Ricarica batteria elica di prua - problema Gambetta 40 1.435 01-10-2019 23:46
Ultimo messaggio: Gambetta
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 185 7.970 29-09-2019 22:16
Ultimo messaggio: SM5
  Batterie in serie vs unica batteria. falanghina 43 1.126 27-09-2019 17:13
Ultimo messaggio: Tatone
  Regolatore di carica del pannello solare indica esclusione dei carichi dongiulio 3 151 07-09-2019 14:39
Ultimo messaggio: dongiulio
  Batteria quanti Ah? squale 35 993 24-08-2019 09:40
Ultimo messaggio: pepe1395
  Regolatore solare idea su LOAD LOKA 2 199 27-06-2019 17:21
Ultimo messaggio: LOKA

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)