Dato che con l'installazione del pannello andrò a modificare l'impianto pensavo di utilizzare il seguente schema:
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Magari una volta verificato potrà essere utile anche a qualcun altro...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2011 18:10 da palve.)
22-11-2011 18:01
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
lfabio Offline
Senior utente

Messaggi: 4.872
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #2
Primario
In linea di principio, l' unico problema e' usare un partitore 'abbastanza buono' da perdere poco voltaggio. Dopo di che non mi e' chiarissimo cosa sono i due fili viola e giallo e infine metterei uno staccabatteria per batteria. Just in case.
22-11-2011 18:21
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
palve Offline
Senior utente

Messaggi: 1.017
Registrato: Nov 2008 Online
Messaggio: #3
Primario
Nelle istruzioni del BM-1 sono così indicati i 4 fili della batteria da monitorare: nero + bianco (neg.lato batteria) giallo (negativo lato carico) e rosso al positivo (con fusibile / i fusibili non sono indicati). Al posto del bianco che non si vede ho messo il grigio (non viola).
Per il monitoraggio, solo volt, della seconda batteria c'è poi un filo arancione da collegare al positivo.
Ho previsto uno staccabatterie sul negativo che isola i servizi ed un deviatore 1-OFF-2-BOTH che essendo tra il motorino e le batterie, oltre a permettere di selezionare la batteria motore (in caso di batteria scarica è facile passare all'altra), se posto su OFF disconnette elettricamente il motore.
Quanto al partitore ne ho acquistato uno a bassa perdita adeguato alla potenza del mio alternatore che non è potenziato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2011 18:31 da palve.)
22-11-2011 18:28
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
andros Offline
Vecio AdV

Messaggi: 21.255
Registrato: Oct 2007 Online
Messaggio: #4
Primario
posto che la batteria motore si carica con il motore appunto e rimane isolata dal resto
semplificarti la vita portando i fili di uscita del regolatore all'uscita del caricabatterie?(o direttamente alle batterie)
meno dispersioni di sicuro.

quando muori,non sai di essere morto,non soffri tu ma soffrono gli altri. la stessa cosa quando sei un imbe..lle

(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2011 19:50 da andros.)
22-11-2011 19:43
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
palve Offline
Senior utente

Messaggi: 1.017
Registrato: Nov 2008 Online
Messaggio: #5
Primario
Nello schema l'alternatore ed il pannello caricano entrambi tramite il partitore i due banchi.
Il caricabatterie ha due uscite singole per i due banchi.
Quindi, vengono caricati entrambi i banchi dalle tre fonti possibili.
La batteria motore NON si carica con il solo motore.
Bisogna separare alternatore e motorino che devono avere i positivi separati: quello dell'alternatore tramite il partitore carica i 2 banchi contemporaneamente, senza ritorni. Il motorino si alimenta dal banco selezionato tramite il deviatore.
Pannello+regolatore, caricabatterie e BM-1 sempre sotto tensione. Questo mi lascia un po' perplesso ma se scollego il regolatore dalle batterie poi la procedura per ricollegare sarebbe: 1 - collego le batterie, 2 - collego il pannello.
Altra perplessità: come fa il regolatore a sentire il voltaggio delle batterie tramite il partitore?
Idem c.s. per il regolatore dell'alternatore...
22-11-2011 20:01
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
andros Offline
Vecio AdV

Messaggi: 21.255
Registrato: Oct 2007 Online
Messaggio: #6
Primario
io sono per le cose semplci se posso.(e non sono un elettrotecnico)
userei il pannello solo per i servizi,quindi:
diretto alle batterie.
il regolatore farà il resto e non ci saranno conflitti.Big Grin

quando muori,non sai di essere morto,non soffri tu ma soffrono gli altri. la stessa cosa quando sei un imbe..lle

22-11-2011 20:38
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
palve Offline
Senior utente

Messaggi: 1.017
Registrato: Nov 2008 Online
Messaggio: #7
Primario
Andros, adesso sono semplicissimo (2 banchi di cui 1 di riserva / tutto collegato ad un banco solo / scambio tra banchi con deviatore).
Mi sa che mi sto inutilmente complicando la vita.
Al pannello potrei far caricare il solo banco servizi collegandolo a valle del partitore modificando lo schema postato.
Rimarrebbe il problema di come sentirà il voltaggio delle batterie il regolatore dell'alternatore stante il separatore.
Ad ogni buon conto allego lo schema elettrico del mio motore.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .

O trovo una soluzione adeguata o elimino il separatore e considero un solo banco.
Dallo schema parrebbe che il D+ del regolatore prenda la tensione tramite il blocchetto che la prende dal positivo del motorino.
Se così è il regolatore sente solo lo stato di carica della batteria motore e tramite DF comanda l'alternatore.
Sempre se così è il regolatore non risente della diminuzione di tensione causata dal separatore.
Quella sopra è un'affermazione sbagliata: dato che quella che viene sentita è la tensione durante la carica il regolatore percepisce un voltaggio inferiore rispetto a quello senza separatore. Cosa comporta questo per un regolatore 'medioevale' non lo so...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2011 21:26 da palve.)
22-11-2011 21:10
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
palve Offline
Senior utente

Messaggi: 1.017
Registrato: Nov 2008 Online
Messaggio: #8
Primario
Ecco lo schema aggiornato...
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
22-11-2011 21:22
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
lfabio Offline
Senior utente

Messaggi: 4.872
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #9
Primario
Il problema e' che io - ribadisco - uno staccabatterie per batteria ce lo metterei. Non servira' mai, ma se dovesse servire isoli una eventuale batteria andata a remengo...
22-11-2011 21:52
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
palve Offline
Senior utente

Messaggi: 1.017
Registrato: Nov 2008 Online
Messaggio: #10
Primario
dove lo metteresti?
23-11-2011 00:04
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
andros Offline
Vecio AdV

Messaggi: 21.255
Registrato: Oct 2007 Online
Messaggio: #11
Primario
ocio: il pannello và sotto diodo per evitare ritorni quando non funziona.

quando muori,non sai di essere morto,non soffri tu ma soffrono gli altri. la stessa cosa quando sei un imbe..lle

(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2011 01:04 da andros.)
23-11-2011 01:02
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
lfabio Offline
Senior utente

Messaggi: 4.872
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #12
Primario
Tradizionalmente, sul positivo di ciascuna batteria.
23-11-2011 04:51
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
palve Offline
Senior utente

Messaggi: 1.017
Registrato: Nov 2008 Online
Messaggio: #13
Primario
ad evitare ritorni dovrebbe provvedere il regolatore mppt in cui dovrebbe esserci il diodo...
di più non so e dato che non sono sicuro controllerò
Product features:
1. Applicable to various types of batteries
2. MPPT function
3. Microprocessor controller pulse width modulation (PWM) charging
4. Temperature sensor battery charging compensation
5. Overload protection (automatic restoration)
6. Overcharge protection
5. Short circuit protection (automatic restoration)
8. Thunder protection
9. Reverse discharge protection
10. Reverse polarity connection protection (automatic restoration)
11. Under voltage protection
vedi p.9 Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2011 05:01 da palve.)
23-11-2011 04:58
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
andros Offline
Vecio AdV

Messaggi: 21.255
Registrato: Oct 2007 Online
Messaggio: #14
Primario
allora è ok.
curiosità quanto viene quell'MPPT?

quando muori,non sai di essere morto,non soffri tu ma soffrono gli altri. la stessa cosa quando sei un imbe..lle

23-11-2011 05:05
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Nap Offline
Senior utente

Messaggi: 1.275
Registrato: Mar 2010 Online
Messaggio: #15
Primario
scusate voi che ne sapete di diodi e preservativi vari..... non sarebbe gioco mettere un ripartitore elettronoco intelligente, su cui far confluire alternatore, caricabatteria e pannello.
Fra l'altro con grandi benefici sulle batterie e con aumento della capacità.
23-11-2011 05:45
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
palve Offline
Senior utente

Messaggi: 1.017
Registrato: Nov 2008 Online
Messaggio: #16
Primario
Citazione:andros ha scritto:
allora è ok.
curiosità quanto viene quell'MPPT?
pagato 85 dollari (da UK senza importazione)
23-11-2011 06:01
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
palve Offline
Senior utente

Messaggi: 1.017
Registrato: Nov 2008 Online
Messaggio: #17
Primario
Citazione:Nap ha scritto:
scusate voi che ne sapete di diodi e preservativi vari..... non sarebbe gioco mettere un ripartitore elettronoco intelligente, su cui far confluire alternatore, caricabatteria e pannello.
Fra l'altro con grandi benefici sulle batterie e con aumento della capacità.
caricabbaterie... già intelligente
pannello (regolatore)... già intelligente
alternatore... con un normale alternatore vecchio non ne vale la pena
23-11-2011 06:03
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
andros Offline
Vecio AdV

Messaggi: 21.255
Registrato: Oct 2007 Online
Messaggio: #18
Primario
Citazione:palve ha scritto:
Citazione:andros ha scritto:
allora è ok.
curiosità quanto viene quell'MPPT?
pagato 85 dollari (da UK senza importazione)
hai qualche indirizzo dove curiosare?

quando muori,non sai di essere morto,non soffri tu ma soffrono gli altri. la stessa cosa quando sei un imbe..lle

23-11-2011 06:05
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
andros Offline
Vecio AdV

Messaggi: 21.255
Registrato: Oct 2007 Online
Messaggio: #19
Primario
Citazione:Nap ha scritto:
scusate voi che ne sapete di diodi e preservativi vari..... non sarebbe gioco mettere un ripartitore elettronoco intelligente, su cui far confluire alternatore, caricabatteria e pannello.
Fra l'altro con grandi benefici sulle batterie e con aumento della capacità.
ciao nap.il lagotto come stà?
vedi l'elettronica dà una mano ma nei piccoli (2x100Ah)
e vecchi impianti come il mio non vale la candela.
2 pannelli da 80 un regolatore e passa la paura.Big Grin
batteria da supermercato e dopo 3 anni si cambia.Wink

quando muori,non sai di essere morto,non soffri tu ma soffrono gli altri. la stessa cosa quando sei un imbe..lle

23-11-2011 06:09
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
lfabio Offline
Senior utente

Messaggi: 4.872
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #20
Primario
Nap: se il caricabatterie ha gia le uscite separate, che vada per conto suo.
Invece per alternatore e pannelli, tenderei a convenire, considerando i pannelli essenzialmente uno strumento di mantenimento, per cui tenere su anche la batteria motore magari durante N giorni di motore spento non e' un' idea brutta brutta. Naturalmente, trattasi di mia personalissima opinione (e mia personalissima opinione e' parimenti che il solare e l' eolico sulle barche mie non c'e' mai stato e non ci stara', ma so di essere fatto strano).
palve, in rettifica a quanto appena scritto pero' se quello ha cicli di carica PWM strani, allora si, e' meglio attaccarlo a un banco solo per evitare imprevisti d' interazione tra i due partitori...
23-11-2011 19:12
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Help circuito primario Cicala 60 6.254 29-12-2021 00:21
Ultimo messaggio: Sagitta30
  Ennesimo circuito primario Nanni64 89 11.474 18-02-2012 00:52
Ultimo messaggio: Nanni64
  Circuito primario acquafredda 19 4.757 29-12-2009 05:07
Ultimo messaggio: Willyfan

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)