Realizzazione serpentina per boiler
Autore Messaggio
Frappettini Offline
Vecio AdV

Messaggi: 10.030
Registrato: Oct 2007 Online
Messaggio: #1
Realizzazione serpentina per boiler
La mia barchetta è dotata di un boiler con resistenza elettrica e serpentina che, alimentata dal fluido di raffreddamento del motore, funge da scambiatore di calore riscaldando così l’ acqua di lavanda; è una comodità avere acqua bella calda per lavare i piatti e per fare la doccia. L’ unico problema è che il precedente proprietario aveva un po’ esagerato con le dimensioni installando un boiler da almeno 60 litri; tale boiler mi occupa la quasi totalità del gavoncino del pozzetto vocazionato a calavele.

Nel mio garage giaceva da tempo immemore un vecchio boiler elettrico della Atwood da 25 litri precedentemente montato su una roulotte; questo boiler ha una particolarità: era predisposto ad accogliere una serpentina per scaldare l’ acqua. Tale predisposizione si concretizza con due fori sulla flangia; fori chiusi da 2 vitone a testa esagonale.
Siccome è da tempo che pensavo di sostituire il mio grande boiler con un qualcosina di meglio dimensionato alle mie esigenze, ho provato a realizzare uno scambiatore di calore; ho scaricato foto e informazione dalla rete, ho smontato dal boiler la flangia che accoglie le rubinetterie, la resistenza e l’ anodo;

Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .

ho pulito bene il tutto e ho svitato dalla flangia le viti che chiudevano i fori che vanno ad accogliere l’ entrata e l’ uscita delle serpentina.

Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .

Un negozio di materiale idraulico mi ha fornito il 2.7 mt. tubo di rame, 2 gomiti di rame, decapante e materiale per saldatura (argentana?) un nuovo anodo, i passatubi e guarnizioni assortite, al supermercato ho comprato 2 flaconi di Viakal ( spesa totale 38 euro)

Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .

Ho saldato ai passatubi di bronzo i 2 tubi di rame per l’ entrata e l’ uscita dalla serpentina dell’ acqua calda di riscaldamento

Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .

Dopodichè ho affrontato forse la parte più faticosa del lavoro: realizzare la serpentina. Ho steso tutto il tubo di rame, inizialmente fornitomi in larghe spire, nella maniera la più rettilinea possibile, ho tappato un’ estremità del tubo e l’ ho riempito di sabbia per edilizia ( per avere la sabbia la più fine possibile, l’ ho passata nel colabrodo a buchi piccoli di cucina, mia moglie non era in casa!); ho avuto cura di comprimere il più possibile la sabbia nel tubo battendo il tubo per terra.
Poi ho fissato alla morsa del banco da lavoro un tubo di alluminio sul quale ho iniziato ad avvolgere le spire del tubo di rame; inizialmente, con la torcia a gas, ho scaldato il tubo ma il tubo si schiacciava e la spira non veniva realizzata a dovere e allora ho lavorato a freddo il tubo di rame avvolgendolo per almeno 10 spire lungo il tubo di alluminio che ha funzionato da sesta. Il lavoro si è dimostrato faticoso.

Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .

Terminata la serpentina si trattava di svotarla dalla sabbia e lì, amici miei, il progetto a rischiato di naufragare miseramente: la sabbia non ne voleva sapere di uscire; ho provato con tutti i sistemi: acqua sotto pressione, sonde infilate dentro usciva un pochino di sabbia ma il grosso della quantità di sabbia rimaneva dentro la serpentina; evidentemente avevo usato sabbia troppo fine e/o avevo compresso troppo la sabbia dentro il tubo.
In un’ ultimo tentativo, ho sparato dentro la serpentina aria compressa a 200 atm. della mia bombola da sub: 15 secondi di poderoso soffio hanno avuto ragione della sabbia.
Ho allargato tra di loro le spire della serpentina, ho saldato il gomito e i passatubi e montato il tutto sulla flangia

Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .

Ho rimontato il tutto sul serbatoio che ho riempito d’ acqua, ho notato alcune piccole perdite, prontamente chiuse con mezzo giro di vite.
Collegata alla 220 V., la resistenza scalda bene e il termostato stacca alle temperature previste, non ho potuto ancora collaudare la serpentina con l’ acqua calda ma non ho dubbi che scaldi a dovere.

Mi sono fatto l’ idea che non dovrebbe essere particolarmente difficoltoso installare in un normalissimo boiler mod. sotto-lavello da 25 L./ 80 €, una serpentina realizzata come sopra per avere così un boiler nautico che scalda anche con il calore del motore. Sono a disposizione per chi volesse intraprendere un progetto del genere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2014 17:55 da Frappettini.)
20-06-2014 15:52
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
CapitanGatto Offline
Vecio ADV

Messaggi: 2.495
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #2
RE: Realizzazione serpentina per boiler
che dire?????Smiley32Thumbsupsmileyanim
20-06-2014 16:51
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
mimita Offline
Vecio AdV

Messaggi: 12.666
Registrato: Mar 2009 Online
Messaggio: #3
RE: Realizzazione serpentina per boiler
Ma tutta questa mi sembra una descrizione per strappare applausi ! Non si trova neanche un minimo appiglio per farti le pulci ! Complimenti ! 1818 Noi fabbri ormai possiamo appendere le...pinze al chiodo !!

Più in alto sale la scimmia..più fa vedere il posteriore! ( De Montaigne)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2014 17:52 da mimita.)
20-06-2014 17:50
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
albodo Offline
old nickname

Messaggi: 3.331
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #4
RE: Realizzazione serpentina per boiler
Credo che il tuo predecessore abbia installato un boiler capiente per un motivo.....
Il consumo di energia per riscaldare l'acqua non è proporzionale alla temperatura ma segue una funzione esponenziale.
Meno acqua calda hai, a maggior temperatura devi arrivare per soddisfare i servizi e questo non è buona cosa.

Il motivo di esistenza delle caldaie a condensazione è proprio questo....Smiley57

ps
credo tu abbia fatto una fatica evitabile: il tubo leggermente ovalizzato, se non quasi rettangolare, scambia il calore meglie, frap.
considera con un rapido calcolo superficie radiante e volume sul rettangolo e sul tondo.

[size=x-small][i]Non credete al piagnisteo di chi pedala da anni senza sellino: non è stato un furto. [/i][/size]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2014 07:56 da albodo.)
20-06-2014 18:19
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
max440 Offline
Amico del Forum

Messaggi: 1.178
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #5
RE: Realizzazione serpentina per boiler
Vorrei solo fare qualche puntualizzazione sul post scriptum di Albodo in quanto non ritengo che Frap abbia fatto una fatica inutile cercando di mantenere la sezione del tubo il più possible circolare anzi ritengo che abbia fatto un buon lavoro.Il calore si diffonde dalla superficie e ovalizzando un tubo circolare la superficie esterna non cambia e quindi scambia come prima, se però nell'ovalizzazine si va troppo oltre potrebbe diminuire in maniera significativa la sezione interna del tubo limitando la quantità di acqua di riscaldamento circolante e quindi il rendimento finale potrebbe essere compromesso.
24-06-2014 23:32
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
albodo Offline
old nickname

Messaggi: 3.331
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #6
RE: Realizzazione serpentina per boiler
caro max, non ho mai detto che la fatica del frap fosse inutile: semplicemente evitabile.

Non sono daccordo con quanto affermi, perché è contro le leggi della fisica infatti i tubi degli scambiatori più efficienti sono ellittici o rettangolari; i tubi rotondi hanno dalla loro maggior comodità, robustezza ed economicità e vengono usati per questo motivo.

Uno scambiatore serve per scambiare calore e lo fa attraverso la superficie dei tubi, ENTRO CUI L'ACQUA NON E' FERMA.
Maggiore il volume nel tubo, minore lo scambio termico...e il volume non è funzione diretta alla superficie.

Per comodità faccio un esempio con due tubi, uno quadrato e uno rettangolare, stesso perimetro di forma ed entrambi lunghi un metro.

Il tubo quadrato è di 8 dm di perimetro, 2 dm di lato, 4 dm quadrati di base, 10 di altezza.
Contiene quindi un volume di 40 litri e viene irradiato da 80 dm quadrati di superficie.

Il tubo rettangolare è di 8 dm di perimetro, lati di 3,5 dm maggiore, 0,5 dm minore, area 1,75.
Contiene quindi 17,5 litri d'acqua e viene irradiato da 80 dm quadrati di superficie.

Quale dei due è lo scambiatore più efficiente?Smiley2

[size=x-small][i]Non credete al piagnisteo di chi pedala da anni senza sellino: non è stato un furto. [/i][/size]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2014 08:04 da albodo.)
25-06-2014 01:10
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
AndreaC Offline
Amico del Forum

Messaggi: 494
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #7
RE: Realizzazione serpentina per boiler
Complimenti,bellissimo lavoro, solo avrei cercato un materiale meno soggetto alle correnti galvaniche.
25-06-2014 07:40
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Temasek Offline
Vecio AdV

Messaggi: 5.123
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #8
RE: Realizzazione serpentina per boiler
Complimenti Frap. 18
Però segui il consiglio di AndreaC. Smiley59

Isola bene il rame daqlla caldaia.

Tempo fa (molto tempo fa), costruii uno scaldabagno solare, l'accrocchio funzionava (ed anche bene), solo che ogni anno dovevo sostituire l'accumulatore perchè si bucava per corrosione galvanica.
Pila formata dai tubi dell'acqua in rame e dall'accumulattore il acciaio zincato (vecchio boiler di recupero).
25-06-2014 10:35
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
TNT Offline
Amico del Forum

Messaggi: 2.113
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #9
RE: Realizzazione serpentina per boiler
Grande Andrea! ....... un lavoro con i fiocchi !

[size=x-small][size=small][i]Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è [/i][/size][/size] Smiley2
25-06-2014 10:39
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Frappettini Offline
Vecio AdV

Messaggi: 10.030
Registrato: Oct 2007 Online
Messaggio: #10
RE: Realizzazione serpentina per boiler
grazie per i suggerimenti che spero potranno essere utili al prossimo.
per quanto rigurda forme e materiali impiegati, mi sono limitato a copiare bovinamente quanto reperito in rete ;
qui di seguito la foto del lavoro terminato:

Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2014 12:16 da Frappettini.)
25-06-2014 11:12
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Nanni64 Offline
Amico del Forum

Messaggi: 1.165
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #11
RE: Realizzazione serpentina per boiler
Il grande Frapp. Ottimo lavoro preciso e pulito come sai fare tu...:-)
29-06-2014 15:28
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
kermit Offline
Vecio ADV

Messaggi: 14.767
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #12
RE: Realizzazione serpentina per boiler
Ottimo lavoro Frapp
30-06-2014 05:57
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
lord Offline
Vecio AdV

Messaggi: 5.955
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #13
RE: Realizzazione serpentina per boiler
Che manualità ! Complimenti.

Quando ti entra nelle vene, non puoi più farne a meno
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
Chi è in mare naviga, chi è a terra giudica
30-06-2014 11:39
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Moody Online
Amico del Forum

Messaggi: 2.766
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #14
RE: Realizzazione serpentina per boiler
Appena visto! Complimentoni!

Veneto, Padova - Grecia, Nidri
16-10-2019 12:17
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
subdive Offline
Nuovo Amico del Forum

Messaggi: 204
Registrato: Jun 2016 Online
Messaggio: #15
RE: Realizzazione serpentina per boiler
Bel lavoro!!!
16-10-2019 13:09
Visita il sito web di questo utente Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Frappettini Offline
Vecio AdV

Messaggi: 10.030
Registrato: Oct 2007 Online
Messaggio: #16
RE: Realizzazione serpentina per boiler
Grazie! Circa un anno fa, ho venduto la barca sulla quale era installato il boiler. Con il nuovo armatore sono rimasto in contatto e mi dice che il boiler continua a funzionare benissimo.
16-10-2019 20:59
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Boiler Pepi 8 467 14-11-2019 21:04
Ultimo messaggio: JARIFE
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 4 331 10-11-2019 21:20
Ultimo messaggio: Carlo Campagnoli
  Realizzazione impianto idrico windex 9 357 04-09-2019 07:45
Ultimo messaggio: orteip
  Realizzazione copri strumenti raffasqualo 12 496 28-08-2019 19:54
Ultimo messaggio: raffasqualo
  cambio resistenza elettrica boiler silverialessio 6 312 11-08-2019 09:14
Ultimo messaggio: Lupicante
  serpentina condensa fumi scarico webasto fillis 20 5.163 10-06-2019 17:15
Ultimo messaggio: andros
  REALIZZAZIONE ANTISCIVOLO nikimoni 8 423 20-05-2019 22:06
Ultimo messaggio: lupo planante
  boiler sigmar ardinox 10L acquafredda 3 276 06-05-2019 21:57
Ultimo messaggio: GARIBALDI
  sostituzione boiler lunarossa1953 28 973 07-03-2019 23:19
Ultimo messaggio: Malaky
  Boiler e vaso di espansione Diabolik 10 640 17-11-2018 18:09
Ultimo messaggio: don shimoda

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)