#20
Citazione:vittorio ha scritto:
Nel momento in cui collego la presa in banchina , l impianto della barca si trova ad essere alimentato da terra , quindi il cavo di terra non fa altro che portarvi a bordo oltre che fase e neutro anche il conduttore di protezione (la terra appunto). Non centrano nulla picchetti e puntazze , perche non è un impianto a se , ma per cosi dire un estensione della rete di distribuziione del porto.
Se il famoso frigo o stufetta va a massa , se la terra è collegata il differenziale a bordo scatta subito e vi protegge , se non c'è scatta lo stesso ma dopo che ci avete appoggiato sopra le . o i vostri figli / ospiti...
Anche se tolgo la spia della riserva non vado mai in . non significa che ho il serbatoio pieno.
P.s. Tra l'altro , una barca senza la messa a terra non è a norma secondo le norme europee , motivo per cui l'impianto viene progettato e installato con la linea di terra.
P.s.1 la corrente di guasto Idn dei differenziali è di norma 30mA in modo che la tensione di contatto non superi mai i 50V in quanto il valore di terra del porto deve essere minore o uguale a 50 / Idn (in italia , altrove non so)
Bv
Vittorio
Ti faccio solo qualche domanda e vorrei delle risposte:
quale valora di terra ha la tua barca?
Il valore di terra che ti porti in barca che valore ha?
infatti porti una estensione dell'impianto di banchina che ha un valore completamente diverso dal tuo come risolvi il problema dell'equipotenzialita'?
Se sei isolato come fa a scattare il differenziele che non legge la terra?
Come distribuisci la terra su .?
Ma sopratutto come la metti conla corrosione galvanica appunto?Grazie per le risposte.Big GrinBig Grin
Cita messaggio


Messaggi in questa discussione

Discussioni simili
Discussione Autore Risposte Letto Ultimo messaggio
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 4.205 15-01-2025, 15:22
Ultimo messaggio: clavy
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 15.695 21-12-2024, 12:36
Ultimo messaggio: windex
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 1.267 29-06-2024, 17:20
Ultimo messaggio: kavokcinque
  Terra della 230 AC Resolution 7 1.974 04-04-2023, 22:15
Ultimo messaggio: Aquila
Wink risolto una volta per tutte il problema del collegamento di terra in barca pepe1395 8 2.524 04-01-2023, 16:41
Ultimo messaggio: pepe1395
  consigli treccia in rame ossidata e messa a terra serbatoio vonkapp 19 4.181 11-11-2022, 11:58
Ultimo messaggio: ws770
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 6.795 19-02-2022, 12:14
Ultimo messaggio: Gabriele
  Controllo della fase di carica e della fase di scarica delle batterie servizi santicuti 7 2.535 29-12-2021, 14:35
Ultimo messaggio: bludiprua
  terra in impianto 12V enio.rossi 13 3.977 12-06-2019, 13:53
Ultimo messaggio: giulianotofani
  fulmini e messa a terra corto-armitage 14 5.396 03-09-2018, 12:49
Ultimo messaggio: corto-armitage
  Messa a terra Le Mura Pasquale 6 2.854 26-08-2018, 00:30
Ultimo messaggio: dapnia
  Pannello collegato e batteria a terra acquafredda 29 6.978 18-08-2018, 17:08
Ultimo messaggio: BOGULO
  batterie a . buttare lupo planante 20 8.883 03-12-2016, 18:23
Ultimo messaggio: spippola50
  correnti galvaniche - staccare il negativo andante 24 9.583 09-11-2016, 18:53
Ultimo messaggio: enio.rossi
  Trasformare tracciati della SW&N (.trk) nel formato della Maxsea (.gpx) aleliv86 1 3.145 10-06-2016, 08:53
Ultimo messaggio: murri

Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: