vi fornisco un ritorno dopo 30 giorni di uso estivo. il frigo ha funzionato bene, bibite sempre molto fresche e funzionamento 8 minuti ON e 14 OFF.
Ridurre l'isteresi probabilmente gli ha fatto bene Thumbsupsmileyanim

tutte queste pippe mentali sono servite a qualcosa...797979
Tutto molto interessante ma mi piacerebbe capire meglio .
Se la velocità del compressore e rimasta la stessa mi viene da pensare che il termostato o la sonda stesse dando problemi.
infatti la sonda del termostato va posizionata nel canale di ritorno dellevaporatore al compressore ovvero parte più calda in corrispondenza del nido d'ape di ritorno con apposita clip
...come ti sei regolato e cosa hai modificato per migliorare?
Grazie
Ho solo ridotto l'intervallo di isteresi, intervenendo ad occhio su una vitarella del termostato. Prima l'intervallo probabilmente era troppo ampio e si raggiungeva a fatica la T di stacco. Era un difetto che il termostato aveva sempre avuto dal momento del suo montaggio seppur comprato nuovo.
Mi sembra di capire che il termostato sia stato sostituito probabilmente con uno di diverse caratteristiche, e perciò mi verrebbe da chiederti se lo stesso risultato lo avevi cercato di raggiungere spostando il sensore del termostato.
(04-09-2015 00:16)S8S8 Ha scritto: [ -> ]Mi sembra di capire che il termostato sia stato sostituito probabilmente con uno di diverse caratteristiche, e perciò mi verrebbe da chiederti se lo stesso risultato lo avevi cercato di raggiungere spostando il sensore del termostato.
per la sostituzione è stato utilizzato il termostato originale.
probabilmente la sua taratura era un pò diversa. forse basta un colpo a modificarla.
La differenza nell'intervallo di isteresi si è presentata immediatamente.
il montaggio è stato il medesimo di quello precedente in quanto vincolato dalla presenza di un foro per il fissaggio di una vite.

aggiungo che:
- un tecnico VECO contattato presso il loro stabilimento mi aveva comunicato che l'isteresi non risultava modificabile (fortunatamente ho letto il contrario in una vecchia discussione del forum)
- il tecnico venuto a fare manutenzione non sapeva neanche cosa fosse l'isteresi...
(04-09-2015 18:26)mania2 Ha scritto: [ -> ]
(04-09-2015 00:16)S8S8 Ha scritto: [ -> ]Mi sembra di capire che il termostato sia stato sostituito probabilmente con uno di diverse caratteristiche, e perciò mi verrebbe da chiederti se lo stesso risultato lo avevi cercato di raggiungere spostando il sensore del termostato.
per la sostituzione è stato utilizzato il termostato originale.
probabilmente la sua taratura era un pò diversa. forse basta un colpo a modificarla.
La differenza nell'intervallo di isteresi si è presentata immediatamente.
il montaggio è stato il medesimo di quello precedente in quanto vincolato dalla presenza di un foro per il fissaggio di una vite.

aggiungo che:
- un tecnico VECO contattato presso il loro stabilimento mi aveva comunicato che l'isteresi non risultava modificabile (fortunatamente ho letto il contrario in una vecchia discussione del forum)
- il tecnico venuto a fare manutenzione non sapeva neanche cosa fosse l'isteresi...

Ero anche io in fase di tribolazione con il frigo...forse ricorderai...
L'isteresi del termostato che ho montato in sostituzione di quello che c'era è risultata più...isterica... a temperatura raggiunta, più o meno 2 on e 2 off... ero molto perplesso inizialmente poi ho lasciato che facesse e ha funzionato per quello che deve fare... quindi ok così.
Thumbsupsmileyanim
(04-09-2015 18:26)mania2 Ha scritto: [ -> ]
(04-09-2015 00:16)S8S8 Ha scritto: [ -> ]....




....il tecnico venuto a fare manutenzione non sapeva neanche cosa fosse l'isteresi...
...sulle competenze di molti tecnici del settore potremmo stare a parlare all'infinito....per fortuna internet e il forum stesso aiuta tanto.
Il fatto che la taratura dei termostati non corrisponda a quanto dichiarato mi lascia un po perplesso e ne prendo atto...in effetti oramai la qualità e andata a farsi benedire e bisogna verificare ...anche il ciclo di isterisi.
Lo stesso risultato da me e stato ottenuto posizionando in maniera corretta il sensore del termostato ovvero parte più calda ...nido d'ape dell'evaporatore...inoltre una cosa che consiglio a tutti e riportare su quadro elettrico o cmq in posizione ben visibile il led per il diagnostico del compressore e delle sonde temperatura up e down.....poca spesa molta resa e situazione sempre sotto controĺlo