18-05-2015, 21:15
RAGAZZI HO RISOLTO IL PROBLEMA !!!!
Stufo di ustionarmi i gingilli di famiglia, questa mattina mi si è accesa la lampadina
Aperto tutto il rubinetto sulla fredda, la pompa è partita a palla. Risultato : acqua freddisima.
Poi mi ricordo che ho poca acqua e allora diminuisco la portata. Appena la pompa smette di funzionare ecco che l'acqua diventa tiepida, quasi calda poi un fiotto da non riuscire a tenerci sotto la mano.
A questo punto ero già incazzato di primo mattino, poi mi calmo e mi faccio una domanda
Come è possibile che l'acqua calda si misceli con la fredda quando il rubinetto è tutto girato a dx, senza essere aperto al max?
La risposta è una sola : quando la pompa smette di fuzionare la pressione sul boiler vince sulla pompa e dalla condotta della fredda risale l'acqua del boiler...calda !!!
Il problema è acuito dal fatto che la deviazione, la mandata sul boiler, è molto corta (15cm), pertanto quando la pompa non pompa la presione interna al boiler è maggiore di quella sulla linea fredda per cui acqua calda risale sulla linea fredda.
E questo succede a tutti i possessori di GS42 per la disposizione del boiler nel gavone dove si trovano anche la pompa e i pifferi di distribuzione.
Soluzione ? Semplice ed efficace !
E' bastato interporre una valvola di non ritorno prima dell'ingresso sul boiler (ovvio sulla fredda) e il fenomeno è scomparso !!!
In ogni caso procederò con i consigli di ITA66, in quanto qui il calcare ti corrode anche le budelle
Per la cronaca.....gingilli salvi ma c'è mancato proprio un pelo
Stufo di ustionarmi i gingilli di famiglia, questa mattina mi si è accesa la lampadina
Aperto tutto il rubinetto sulla fredda, la pompa è partita a palla. Risultato : acqua freddisima.
Poi mi ricordo che ho poca acqua e allora diminuisco la portata. Appena la pompa smette di funzionare ecco che l'acqua diventa tiepida, quasi calda poi un fiotto da non riuscire a tenerci sotto la mano.
A questo punto ero già incazzato di primo mattino, poi mi calmo e mi faccio una domanda
Come è possibile che l'acqua calda si misceli con la fredda quando il rubinetto è tutto girato a dx, senza essere aperto al max?
La risposta è una sola : quando la pompa smette di fuzionare la pressione sul boiler vince sulla pompa e dalla condotta della fredda risale l'acqua del boiler...calda !!!
Il problema è acuito dal fatto che la deviazione, la mandata sul boiler, è molto corta (15cm), pertanto quando la pompa non pompa la presione interna al boiler è maggiore di quella sulla linea fredda per cui acqua calda risale sulla linea fredda.
E questo succede a tutti i possessori di GS42 per la disposizione del boiler nel gavone dove si trovano anche la pompa e i pifferi di distribuzione.
Soluzione ? Semplice ed efficace !
E' bastato interporre una valvola di non ritorno prima dell'ingresso sul boiler (ovvio sulla fredda) e il fenomeno è scomparso !!!
In ogni caso procederò con i consigli di ITA66, in quanto qui il calcare ti corrode anche le budelle
Per la cronaca.....gingilli salvi ma c'è mancato proprio un pelo