I Forum di Amici della Vela

Versione completa: Cavo banchina dubbi
Al momento stai visualizzando i contenuti in una versione ridotta. Visualizza la versione completa e formattata.
Sul sito S..viene offerto un cavo ad un prezzo che mi pare interessante ma:
Le dimensioni sono 3x1.5, mentre l orientamento generale e 2.5
Nelle specifiche non vedo i valori IP. Qualcuno lo utilizza?Che cosa ne dice?
Non avrei problemi ad utilizzare una prolunga cantiere come suggerito in altri post, ma i due negozi a cui mi sono rivolto, qui a Mi, non ne hanno la disponibilità.RB
1,5 mmq va bene per 10A di corrente.
Se in banchina hai un magnetotermico da 16A (3 KW), devi adoperare il cavo da 2,5 mmq.

Che spine/prese ti servono?
Generalmente c'è una spina industriale da 16A, 2P+T, e come presa, una tipo "Marinco".

Se è così, difficilmente trovi le Marinco nei negozi da elettricista. O dagli elettricisti nautici, o nei negozi di materiale nautico.

Io ho comprato cavo e presa Marinco online, e spina industriale stagna in un negozio in città.
Ho mont il tutto da solo, risparmiando parecchio rispetto all'acquisto di un prodotto già finito.
se ti serve solo per il caricabatterie e qualche altro accessorio a 230V di bassa potenza basta e avanza da 1,5,
se prevedi stufette varie... 2,5
Non saprei a quale offerta ti riferisci e quindi valutare il prezzo. A mia esperienza, posso dirti che generalmente, a parità di caratteristiche, i prezzi al metro in un negozio di elettroforniture sono di parecchio inferiori rispetto a uno di nautica.
Aggiungo a cio' che hanno gia' detto che il cavo deve essere almeno "IP44" che significa protetto da corpi solidi di dimensione superiore a 1mm e protetto contro gli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni, se vuoi anche protezione da immersione deve essere per lo meno un "IP47", il rivenditore sa' benissimo di cosa si parla ed in ogni caso la norma vuole che il dato sia stampigliato sul cavo. Facendo una ricerca in rete di "cavo elettrico da cantiere edile" ne escono un mucchio, unica differenza e' che hanno spine e prese tipo CEE e quella lato barca va' cambiata con una "Marinco" nei casi piu' comuni, nel tuo caso va' verificato il tipo di connessione per montare la presa adatta.
(10-04-2019 10:09)redstar Ha scritto: [ -> ]Sul sito S..viene offerto un cavo ad un prezzo che mi pare interessante ma:
Le dimensioni sono 3x1.5, mentre l orientamento generale e 2.5
Nelle specifiche non vedo i valori IP. Qualcuno lo utilizza?Che cosa ne dice?
Non avrei problemi ad utilizzare una prolunga cantiere come suggerito in altri post, ma i due negozi a cui mi sono rivolto, qui a Mi, non ne hanno la disponibilità.RB
i valori IP.. si riferiscono alle custodie non ai cavi
Concordo con gianni: gli isolamenti dei cavi sono indipendenti dalla protezione delle connessioni, ti riporto un paio di link che spiegano le sigle dei cavi:

https://www.certifico.com/impianti/docum...sigle-2017
http://www.latrivenetacavi.com/it/cavi_sigle_norme.aspx
(10-04-2019 11:28)gc-gianni Ha scritto: [ -> ]i valori IP.. si riferiscono alle custodie non ai cavi
Corretta precisazione, nella fretta di scrivere ho trascurato di specificare che parlavo dell'intero cavo compreso di spina e presa ( Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . ) le quali sole rispondono alla specifica "IP". Mio errore, grazie di averlo fatto notare.
Ecco come ho messo a frutto i vs consigli:
Prolunga 20mt IP67 3x2,5 230v 16A 2P+T
Comprato ad un ottimo prezzo da un fornitore non nautico.
E' solo un poco più brutto di quello dei miei vicini, non è blu non è giallo.
Grazie RB
URL di riferimento