Buongiorno a tutti , lindo installare un pannello solare mi chiedevo come si comportano i vari componenti che contribuiscono alla carica delle batterie , cioè : avendo a questo punto tre fonti di ricarica , alternatore motore , regolatore 220 e regolatore pannello . Quando tutte e tre sono operative , quale ha la priorità è in che modo viene data questa priorità ?
Grazie in anticipo per le delucidazioni .
questo argomento è stato trattato molte volte come indicato da iansolo
comunque, tanto per riepilogare con parole semplici
i tre caricatori sono utilizzati normalmente uno alla volta secondo la disponibilità del momento, non è necessario che funzionino tutti contemporaneamente perché potrebbe essere controproducente in quanto la somma delle correnti di ricarica di ognuno di essi, corrente totale di ricarica, potrebbe superare quella consigliata di 0,25C
comunque in questo caso succede che i caricatori, avendo set point di arrivo della tensione differenti, man mano che la tensione della batteria ricaricandosi aumenta smettono di caricare al raggiungimento del proprio set e continuano gli altri a caricare fino a che si raggiunge il set del caricatore a più alto valore
il vantaggio sarebbe che con tutti gli alimentatori funzionanti il tempo di carica viene accelerato ma a discapito però di una probabile corrente di carica non ottimale
è quindi consiglabile utilizzare un solo caricatore alla volta in base alla disponibilità e non si vede la ragione di farli funzionare tutti in parallelo
(09-06-2019 14:53)gc-gianni Ha scritto: [ -> ]questo argomento è stato trattato molte volte come indicato da iansolo
comunque, tanto per riepilogare con parole semplici
i tre caricatori sono utilizzati normalmente uno alla volta secondo la disponibilità del momento, non è necessario che funzionino tutti contemporaneamente perché potrebbe essere controproducente in quanto la somma delle correnti di ricarica di ognuno di essi, corrente totale di ricarica, potrebbe superare quella consigliata di 0,25C
comunque in questo caso succede che i caricatori, avendo set point di arrivo della tensione differenti, man mano che la tensione della batteria ricaricandosi aumenta smettono di caricare al raggiungimento del proprio set e continuano gli altri a caricare fino a che si raggiunge il set del caricatore a più alto valore
il vantaggio sarebbe che con tutti gli alimentatori funzionanti il tempo di carica viene accelerato ma a discapito però di una probabile corrente di carica non ottimale
è quindi consiglabile utilizzare un solo caricatore alla volta in base alla disponibilità e non si vede la ragione di farli funzionare tutti in parallelo

Non voglio certamente intervenire al posto del "maestro" Iansolo, ma mi pare proprio di aver capito dai suoi numerosi interventi che non sia assolutamente così.
Si possono tranquillamente lasciare tutti in linea, come più rubinetti a portata diversa che vadano a riempire la stessa vasca da bagno.
Altrimenti dovremmo essere sempre con degli interruttori in mano a giocare allo stacca/attacca.
non ho detto di staccare, ma solo che la corrente di carica "potrebbe" essere superiore a quella ottimale perché ogni caricatore lavora per conto suo senza tener conto di quello che fanno gli altri sommando tutte le correnti di ricarica di ognuno
Meglio se lasciamo la parola al professor Iansolo
Cio' cui fa' riferimento Gc-gianni e' corretto ed e' stato proprio segnalato in uno dei messaggi presenti in uno dei link sopraelencati. Va' verificato che l'insieme delle sorgenti di ricarica contemporaneamente attive non fornisca una corrente eccessiva tale da essere possibile fonte di danno per le batterie, nessun problema quindi a lasciare operare insieme piu' generatori ma con un occhio attento alla corrente data dalla somma delle erogazioni.
Grazie mille a tutti,