(23-11-2022 15:59)maema Ha scritto: [ -> ]sui pannelli fotovoltaici però spesso vedo utilizzati i diodi Schottky che a differenza dei diodi al silicio hanno una caduta fra 0.15 e 0.45 Volt, e conducono un pò più corrente inversa.
m

Si, giusta e importante precisazione, valida in particolare per i diodi di blocco per il collegamento parallelo.
Permettono di dissipare meno potenza sul diodo, che e' tutta guadagnata per la carica della batterie.
(21-11-2022 23:59)Dato Ha scritto: [ -> ]Come da figura, in rosso e' evidenziata la tacca riportata dal simbolo elettrico sul disegno del componente e sul componente stesso

Dovendolo installare all'esterno sotto al roll , sotto ai pannelli, posso " chiudere" il diodo con la guaina termoastringente?
(21-11-2022 23:59)Dato Ha scritto: [ -> ]Come da figura, in rosso e' evidenziata la tacca riportata dal simbolo elettrico sul disegno del componente e sul componente stesso

Ho messo in parallelo due pannelli utilizzando i connettori a Y aggiungendo un diodo integrato nel connettore, ma viene fuori un ammasso di connettori . Non mi piace.
Preferisco altra soluzione . Dovendo comunque aggiungere il diodo, chiedo se è possibile proteggerlo coprendolo con la guaina termoastringente. Grazie
(17-04-2023 20:51)squale Ha scritto: [ -> ]Ho messo in parallelo due pannelli utilizzando i connettori a Y aggiungendo un diodo integrato nel connettore, ma viene fuori un ammasso di connettori . Non mi piace.
Preferisco altra soluzione . Dovendo comunque aggiungere il diodo, chiedo se è possibile proteggerlo coprendolo con la guaina termoastringente. Grazie

Certamente, a condizione che il diodo sia dato per una corrente ben superiore di quella massima del pannello. In effetti la guaina termorestringente diminuira' il raffreddamento del diodo, soprattutto se usi quella con colla all'interno per sigillare il diodo. Se il pannello da diciamo 6A, monterei diodi da 15 A (per esempio tipo 15SQ045 se il pannello e' da 20V).
(17-04-2023 20:57)Dato Ha scritto: [ -> ]Certamente, a condizione che il diodo sia dato per una corrente ben superiore di quella massima del pannello. In effetti la guaina termorestringente diminuira' il raffreddamento del diodo, soprattutto se usi quella con colla all'interno per sigillare il diodo. Se il pannello da diciamo 6A, monterei diodi da 15 A (per esempio tipo 15SQ045 se il pannello e' da 20V).

Ok grazie
salve gente, per chi è in ascolto vorrei riproporre una domanda rimasta inevasa:
dei 4 pannelli da 100W in 2 serie da 2 mi farebbe comodo collegare le due serie in parallelo (con diodo di blocco) arrivando quindi a 400W (teorici) di pannelli, posso collegarli ad un regolatore step-up Genasum da 375 W? capisco che la prima risposta è no ma volendo essere realistici a 400W non si arriverà mai etc.etc.

corro rischi castrofici o solo di bruciare il regolatore (e non la barca)?