volevo sapere a chi ha montato un generatore eolico che sezione di cavi elettrici ha utilizzato per i collegamenti: ho preso il V-400 da tuscanywind che dovrebbe erogare 400W con un picco di 500
Se lo usi qua, in alto adriatico, basta fini....

va bhe, penso che rimarrò su una sezione di 16 mm2
per un circuito con cavi di lunghezza fino a 10mt (sommando positivo e negativo) la regola empirica dice 3A per mm2, quindi prendendo il valore massimo di 500W abbiamo 500w/ 12v = 41,6 AMP che divisi per i 3A per mm2 danno una sezione minima di 13,8 mm2... Li arrotondiamo e otteniamo i tuoi 16mm2

