lo spinotto di connessione si trova nel gavone dell'ancora, a prua ;
il cavo è nero,sembra di gomma;quando lo trasporto per la connessione, spesso, mi macchia la coperta;
lo vorrei cambiare, perciò chiedo a chi è esperto,
quale tipo di cavo adoperare:
quale deve essere la corretta sez del cavo ,in funzione della corrente circolante, nei nostri collegamenti alla banchina (25 , 35, 50, 70 mm. quadrati di diametro ? )

1-che resista all'usura
2-che resista ai raggi uv

non riesco nemmeno a trovare in commercio, lo spinotto di connessione che mi si è fuso e che era quello che aveva montato il cantiere:composto di una parte fissata alla paratia del pozzo dell'ancora , e di una parte mobile che vi si inserisce con tre colegamenti ( positivo negativo terra )
questo piccolo spinotto
è di piccole dimensioni e mi sembra che lo abbia in catalogo la mastervolt (dove non vi sono riportate le dimensioni)
grazie a chi mi vuol dare consigli
buon vento

[:253]
Io il cavo ce l'ho bianco, non lo lascio inserito se non sono in barca quindi prende poco sole, però dopo 8 stagioni è praticamente come nuovo.

Con la solita premessa dalla mia ignoranza nel campo dell'elettricità, il diametro dipende dal wattaggio della tua barca.
Ho letto che hai un deher 28, che apparecchi hai ha bordo? Per stare tranquillo prendi un cavo che, al massimo dell'assorbimento, lavori a 1/2 o 2/3 della sua portata massima. Considera che anche le barche hanno un limite, se tieni attaccati contemporaneamente lo scaldabagno, il caricabatterie, un asciugacapelli ed una stufetta elettrica è normale che qualcosa fonda.
ciao capellone Wink, per il cavo cerca un tripolare da 2.5mmq o 4mmq di tipo H07RN-F, e' in morbidissima gomma che resiste all'UV, all'usura, alla penetrazione salina che causa ossidazione e puo' lavorare sommerso. Ce l'hanno anche nei brico (ma te lo fanno pagare uno sbotto), meglio un rivenditore di materiale elettrico... ci dovrebbe essere anche bianco.

Per il connettore, non ti chiedo nemmeno di postare una foto WinkBig Grin, ma ce la fai a postare il link a quello della mastervolt?
Citazione:alx ha scritto:
per il cavo cerca un tripolare da 2.5mmq o 4mmq di tipo H07RN-F

Esattamente quello che intendevo io! Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin

La tecnicissima risposta che ti avevo dato io poteva essere riassunta in 'pjalo bbello grosso che n'te sbaji' o 'melius abundare quam deficere' per essere un po' meno grevi. TongueTongueTongue
3x4mmq per la 220?!? e che ci devi caricare?
3x2.5 basta e avanza x caricabatterie e due lampadine e ci metto anche la radio accesa o la tivvì.(lavatrici a bordo?)
Citazione:andros ha scritto:
3x4mmq per la 220?!? e che ci devi caricare?
3x2.5 basta e avanza x caricabatterie e due lampadine e ci metto anche la radio accesa o la tivvì.(lavatrici a bordo?)

Lavatrici no,
ma... ll Boiler insieme al phono potrebbe...
BlushBlush
Citazione:mauro-37 ha scritto:
Lavatrici no,
ma... ll Boiler insieme al phono potrebbe...
BlushBlush

L'impianto della tua barca ha un wattaggio massimo, un po' come a casa, solo che se lo superi la luce non salta ma si fonde la presa Smile
Quindi è inutile mettere un cavo da 10kw da maxiyacht se la tua barca regge, ad esempio, 2kw.

Bisogna stare un po' attenti: phon, stufetta, scaldabagno e caricabatterie potrebbero essere un po' troppi.

I cavi che avete citato (2.5 e 4mmq) quanto reggono sulla carta?

Altro discorso è la portata della colonnina, che dipende dal porto e salta come a casa se si supera la portata.
il 2.5mmq sulla carta regge 16A, bisogna vedere anche che differenziale e magnetotermico ha in barca e in banchina, di solito 10A o 16A, quindi e' sufficiente...

Poi nell'ottica di sovradimensionare, perche' magari puoi avere la necessita' di usarlo come prolunga per alti carichi contemporanei, con stufe, saldatrici, macchinari, ecc..., perche' nel tempo puoi avere delle ossidazioni, o semplicemente perche' magari il 2.5 non lo trovi nel tuo negozio, puoi anche prendere il 4mmq.

io ho il 2.5mmq Wink
A parte la sezione dei poli è bene che utilizzi la seguente tipologia:

H07RN-F

è un cavo a posa mobile, da esterni, immergibile, non propagante fiamme.

ByeSmileSmileSmile
Citazione:alx ha scritto:
per il cavo cerca un tripolare da 2.5mmq o 4mmq di tipo H07RN-F
Indicazione utilissima visto che tocca anche a me. Fornitori in rete?
Ho visto che anche spray vende un cavo ma non indica se è del tipo che citi.

Daniele
...e adesso faccio succedere il casino. La terra che fai la colleghi???
Citazione:danielef ha scritto:
Citazione:alx ha scritto:
per il cavo cerca un tripolare da 2.5mmq o 4mmq di tipo H07RN-F
Indicazione utilissima visto che tocca anche a me. Fornitori in rete?
Ho visto che anche spray vende un cavo ma non indica se è del tipo che citi.

Daniele

Puoi trovare il cavo o uno equivalente in un qualunque negozio specializzato in forniture elettriche.
Bye
Citazione:dadongs ha scritto:
Citazione:danielef ha scritto:
Citazione:alx ha scritto:
per il cavo cerca un tripolare da 2.5mmq o 4mmq di tipo H07RN-F
Indicazione utilissima visto che tocca anche a me. Fornitori in rete?
Ho visto che anche spray vende un cavo ma non indica se è del tipo che citi.

Daniele

Puoi trovare il cavo o uno equivalente in un qualunque negozio specializzato in forniture elettriche.
Bye
esatto, altrimenti c'e' anche nei vari brico, obi, leroy merlin ma costa una cifra... su internet ce l'hanno dei venditori tedeschi su ebay.

un prezzo decente dovrebbe essere di circa 1.5 euro al metro, diciamo sotto i 2.
Citazione:Manticore ha scritto:
...e adesso faccio succedere il casino. La terra che fai la colleghi???
Noooooooooooo!!!!!!!
Volevo scriverlo io!!!!!!!!!
Citazione:Franzdima ha scritto:
Citazione:mauro-37 ha scritto:
Lavatrici no,
ma... ll Boiler insieme al phono potrebbe...
BlushBlush

L'impianto della tua barca ha un wattaggio massimo, un po' come a casa, solo che se lo superi la luce non salta ma si fonde la presa Smile
Quindi è inutile mettere un cavo da 10kw da maxiyacht se la tua barca regge, ad esempio, 2kw.

Bisogna stare un po' attenti: phon, stufetta, scaldabagno e caricabatterie potrebbero essere un po' troppi.

I cavi che avete citato (2.5 e 4mmq) quanto reggono sulla carta?

Altro discorso è la portata della colonnina, che dipende dal porto e salta come a casa se si supera la portata.

uhm presa (e spina) so che sono l'anello debole, dovrebbero essere 16A ...tocca stare dentro quel limite Smiley14
16A x 220v fà circa 3.500Watt.(max teorico)
carica batterie 200500W(?)
fono 200400W(?)
boiler 2000W(?)
luci 100W (?)
credo che malfatti abbia tutto assieme un assrbimento
max di 1000w
non mi risulta che abbia il bolier
indi per cui un 3x2.5 abbasta e avanza pure.
Comunque indagare sul perchè si sia fusa la vecchia, per iniziare Big Grin
Per caso Gianfranco, i contatti erano belli ruggini/ossidati? Gli hai mai fatto fare un bagnetto?
Io l'ho fatto fare a quella di un amico che mi aveva chiesto di attaccargli il 220 ed il frigo. Prima di riattaccarla l'ho smontata e ripulita. Con orrore all'interno ho trovato una situazione penosa ed ad alto rischio, con cavi cotti, ossido ovunque... tutto incancrenito con segni evidenti di alte temperature (plastica fusa). Fatto prendere all'amico subito una presa e spina nuova, il modello mi pare fosse Marinco... sembra una battuta, ma si chiama così Big Grin. Se usata bene, ovvero avvitando bene la ghiera che mantiene i due elementi solidali e li isola, penso che sia anche una buona presa.

Ciao Gianfranco. Tra un po' arrivo a trovarti in quel di Viareggio... il meteo volge al meglio WinkBig Grin

Ciao
Citazione:andros ha scritto:
16A x 220v fà circa 3.500Watt.(max teorico)
carica batterie 200500W(?)
fono 200400W(?)
boiler 2000W(?)
luci 100W (?)
credo che malfatti abbia tutto assieme un assrbimento
max di 1000w
non mi risulta che abbia il bolier
indi per cui un 3x2.5 abbasta e avanza pure.
Mitico Andros,
da quanti anni non compri un phon?
ho faticato a trovarlo da 1000w erano tutti sopra Palla 8
eppoi il maggior assorbimento è dato dalle stufette.
Comunque, basta saperlo e fare attenzione Smile
Tra l'altro... il fono non serve per sentire? 42Big Grin
Comunque da 200w non ne ho mai visti. Andros.... vorrai mica mandarmi il Gianfranco a letto col coppino umido eh... che poi gli piglia il torcicollo Big Grin

Ciao [:253][:253]
Citazione:mauro-37 ha scritto:
Citazione:andros ha scritto:
16A x 220v fà circa 3.500Watt.(max teorico)
carica batterie 200500W(?)
fono 200400W(?) (non si può manco scherzare..)
boiler 2000W(?)
luci 100W (?)
credo che malfatti abbia tutto assieme un assrbimento
max di 1000w
non mi risulta che abbia il bolier
indi per cui un 3x2.5 abbasta e avanza pure.
Mitico Andros,
da quanti anni non compri un phon?
ho faticato a trovarlo da 1000w erano tutti sopra Palla 8
eppoi il maggior assorbimento è dato dalle stufette.
Comunque, basta saperlo e fare attenzione Smile
ho un phon per svernciare e fà 10001500WATT(o 2000)
a 1000W non ci sto davanti.figurati asciugare i capelli.
magari 500600 oltre mi sembra assurdo ma è anche vero che sono decenni che non uso l'asciugacapelli.Big Grin
ho il capello 'selvatico'42

orca vacca!sono andato a vedere:
phon professionale 16002000 watt!!!!42
ma che c'avete in testa serpenti?fil di ferro?
con 2000watt ho sverniciato le finestre dell'appartamento!!!
incerediiiiiibbile!!!42