Ciao a Tutti,
devo montare il secondo pannello in barca e erroneamente mi sono fatto spedire dei cavi da 4mm (quelli esistenti sul primo impianto sono da 6mm) e vorrei sapere se secondo voi possono andar bene.
Il pannello è da 100w e i cavi sono quelli che andranno a collegare il pannello al regolatore.
Grazie per le risposte.
IMHO dipende dalla lunghezza.
da pannello a regolatore io debbo fare 4 metri ed ho preso quello da 4mm.
aspettiamo quelli bravi
Citazione:mckewoy ha scritto:
IMHO dipende dalla lunghezza.
da pannello a regolatore io debbo fare 4 metri ed ho preso quello da 4mm.
aspettiamo quelli bravi
Dovrei fare circa 7/8 metri.
postato qualche tempo fa da uno bravo. per il solare bisognerebbe raddoppiare per non sprecare nulla.
Per calcolare i cavi tieni presente che un millimetro quadro in corrente continua regge 3 ampere ( 4 in alternata) fino ad una lunghezza di circa 10 metri, poi si aumenta la sezione a quella immediatamente più grossa. Le sezioni in commercio sono 1 mm, 1,5mm, 2,5 mm, 4 mm, 6 mm, 10 mm, 16 mm, 25 mm.
aspettiamo conferma ma con 4mm dovremmo stare tranquilli.
Citazione:mckewoy ha scritto:
postato qualche tempo fa da uno bravo. per il solare bisognerebbe raddoppiare per non sprecare nulla.
Per calcolare i cavi tieni presente che un millimetro quadro in corrente continua regge 3 ampere ( 4 in alternata) fino ad una lunghezza di circa 10 metri, poi si aumenta la sezione a quella immediatamente più grossa. Le sezioni in commercio sono 1 mm, 1,5mm, 2,5 mm, 4 mm, 6 mm, 10 mm, 16 mm, 25 mm.
aspettiamo conferma ma con 4mm dovremmo stare tranquilli.
Non conoscevo questa tabella, grazie Mc.
Flab,
io li collegherei senza problemi, considera che ci passano circa 5 Amp di corrente,quindi hai una caduta di tensione irrisoria.
ciao
Fai la potenza(100w) diviso la tensione che esce dal panello che penso sia 17 v e sai la massima corrente erogata dal panello , dopo di che usi
La tabella di mckewoi. Saluti saverio
con il 2,5 mmq ti perdi circa 3,3 Watt
con il 4 circa 2,2
con il 6 circa 1,3
Citazione:xavier ha scritto:
Fai la potenza(100w) diviso la tensione che esce dal panello che penso sia 17 v e sai la massima corrente erogata dal panello , dopo di che usi
La tabella di mckewoi. Saluti saverio
non 100w ma, purtroppo 100wp. e quando mai??
4mm bastano e avanzano.
tanto al max passano 60w.
Citazione:Flab ha scritto:
Citazione:mckewoy ha scritto:
IMHO dipende dalla lunghezza.
da pannello a regolatore io debbo fare 4 metri ed ho preso quello da 4mm.
aspettiamo quelli bravi
Dovrei fare circa 7/8 metri.
...quindi 16 m , quando fai riferimento alla lunghezza contemplata in tabella quasi sempre è sottointeso la somma positivo + negativo e cmq se il cavo è di buona fattura vai tranquillo, fai però molta attenzione alle giunzioni e quindi alle saldature.
avvertenza
- quel che si perde è la tensione, che importa + dei watt
- qualcuno temo confonda i mm di diametro del cavo con i mmq della sezione
ricordando che la sezione pi-greco x rquadro
Citazione:ucci ha scritto:
questo sito fa i calcoli
http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_...e_cavo.php
posto un calo di tensione da 0,5 volt il 4 mm2 va benissimo
Fatto i calcoli. Mi da 4,75 mm2. Per sicurezza penso di andare sul cavo da 6 mm.
Grazie a tutti per le dritte.
flab ,scommetto che hai fatto i calcoli con la tensione a 12v.
se si, rivedi i calcoli con la tensione del pannello (17-19v)

Citazione:Flab ha scritto:
Citazione:ucci ha scritto:
questo sito fa i calcoli
http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_...e_cavo.php
posto un calo di tensione da 0,5 volt il 4 mm2 va benissimo
Fatto i calcoli. Mi da 4,75 mm2. Per sicurezza penso di andare sul cavo da 6 mm.
Grazie a tutti per le dritte.
abbada!! lunghezza del cavo BIPOLARE 8m non lunghezza avanti e indietro 16m
Citazione:andros ha scritto:
flab ,scommetto che hai fatto i calcoli con la tensione a 12v.
se si, rivedi i calcoli con la tensione del pannello (17-19v)
Giusto Andros, adesso mi da 3,15mm2
@ Mc, fatto su 8m.

Citazione:Flab ha scritto:
Citazione:andros ha scritto:
flab ,scommetto che hai fatto i calcoli con la tensione a 12v.
se si, rivedi i calcoli con la tensione del pannello (17-19v)
Giusto Andros, adesso mi da 3,15mm2
@ Mc, fatto su 8m.

scusasse bedda madre. il tuo cavo è da 4mmq oppure da 4mm di diametro??
Citazione:mckewoy ha scritto:
Citazione:Flab ha scritto:
Citazione:andros ha scritto:
flab ,scommetto che hai fatto i calcoli con la tensione a 12v.
se si, rivedi i calcoli con la tensione del pannello (17-19v)
Giusto Andros, adesso mi da 3,15mm2
@ Mc, fatto su 8m.

scusasse bedda madre. il tuo cavo è da 4mmq oppure da 4mm di diametro??
4 mm2
Cambia tutto?