I Forum di Amici della Vela

Versione completa: doccia scozzese: problemi temperatura acqua calda
Al momento stai visualizzando i contenuti in una versione ridotta. Visualizza la versione completa e formattata.
Pagine: 1 2 3
(04-05-2014 12:28)venticello Ha scritto: [ -> ]da un po' di tempo l acqua che esce dai rubinetti con miscelatore mi da problemi di regolazione. Quando la uso calda, alterna l uscita di acqua caldissima ad acqua fredda. Inizialmente pensavo ad un problema al miscelatore ma accade in tutti.
Avete qualche ipotesi al riguardo?
Ho già provato a modificare la rgolazione del termostato all uscita dal boiler ma non ho sortito risultati

ma poi sei riuscito a risolvere?
io ho lo stesso problema e l'impianto é nuovo, miscelatore, vaso di espansione etc.
e nonostante tutto continuo a farmi docce scozzesi! Come la pompa stacca arriva acqua bollente per poi tornare miscelata appena riparte la pompa!
Mi rimane solo di verificare la pressione nel vaso di espansione.
Chi può aiutarmi?
grazie
(08-06-2015 22:55)Hook Ha scritto: [ -> ]
(04-05-2014 12:28)venticello Ha scritto: [ -> ]da un po' di tempo l acqua che esce dai rubinetti con miscelatore mi da problemi di regolazione. Quando la uso calda, alterna l uscita di acqua caldissima ad acqua fredda. Inizialmente pensavo ad un problema al miscelatore ma accade in tutti.
Avete qualche ipotesi al riguardo?
Ho già provato a modificare la rgolazione del termostato all uscita dal boiler ma non ho sortito risultati

ma poi sei riuscito a risolvere?
io ho lo stesso problema e l'impianto é nuovo, miscelatore, vaso di espansione etc.
e nonostante tutto continuo a farmi docce scozzesi! Come la pompa stacca arriva acqua bollente per poi tornare miscelata appena riparte la pompa!
Mi rimane solo di verificare la pressione nel vaso di espansione.
Chi può aiutarmi?
grazie

premesso che tutto sia in ordine come dici, se arriva acqua calda non appena la pompa stacca è perchè dell'acqua (calda) dal boiler risale lungo la linea fredda e ti bruci Smiley4

il vaso di espansione non c'entra nulla con la miscelazione, se trovi acqua calda quando hai il rubinetto girato tutto sulla fredda significa che dell'acqua dal boiler torna indietro, perchè la pressione del boiler è maggiore di quella nel circuito.....quando invece la pompa pompa la pressione di questa è maggiore del boiler e ti ritorna la fredda

come ho già detto in un mio precedente post, ho risolto brillantemente inserendo una valvolina di non ritorno all'ingresso del boiler, ovvio sulla linea della fredda

vedrai che per magia, sarà impossibile all'acqua calda di risalire sulla linea della fredda e non avrai più problemi di miscelazione

PS buona doccia Smiley4Smiley4Smiley4
Magari fosse così semplice...
La valvolina di non ritorno sull'acqua fredda del boiler é nuova, funzionante e credo efficiente.
Il problema é che dopo aver miscelato l'acqua alla temperatura ottimane, appena la pompa stacca, grazie al vaso di espansione pressurizzato, la temperatura si alza improvvisamente fino alla successiva accensione della pompa e via così...
Il miscelatore termostatico montato sull'uscita della calda del boiler, sembra non abbia pressione sufficiente per miscelare quando la pompa é staccata.
Se fosse così si risolverebbe aumentando la pressione nel vaso di espansione?
I boiler hanno tutti un sistema di regolazione della temperatura dell'acqua del tipo a vite nel termostato ed indicato con più e meno. Si trova nel punto in cui si attaccano i cavi elettrici al boiler. Portalo verso il meno ed avrai acqua tiepida con miscelatore tutto su calda.

Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Si, ma quando l'acqua calda é prodotta dal raffreddamento del motore? Qui si arriva rapidamente a 70/80 gradi!!!!

Inviato dal mio GT-P3100 utilizzando Tapatalk
Hook, la mia risposta era dettata dalla premessa che se hai acqua calda quando apri tutto il rubinetto della fredda....
se questo non è il tuo caso allora devi indagare altrove, in ogni caso la valvola di non ritorno in ingresso sulla fredda lasciala così sei sicuro che non ci siano ritorni di acqua calda

se hai diversa portata e cattiva miscelazione con il rubinetto diciamo a metà, significa che o il vaso di espanzione o la pompa sono tarati male oppure la valvola termostatica non funziona a dovere

altra prova: hai provato a togliere la valvola termostatica e abbassare la temperatura del boiler ? quali differenze riscontri ?

se postassi lo schema potremmo anche vedere se i componenti sono montati correttamente, così si brancola troppo
(09-06-2015 09:06)burrascaforza5 Ha scritto: [ -> ]Hook, la mia risposta era dettata dalla premessa che se hai acqua calda quando apri tutto il rubinetto della fredda....
se questo non è il tuo caso allora devi indagare altrove, in ogni caso la valvola di non ritorno in ingresso sulla fredda lasciala così sei sicuro che non ci siano ritorni di acqua calda

se hai diversa portata e cattiva miscelazione con il rubinetto diciamo a metà, significa che o il vaso di espanzione o la pompa sono tarati male oppure la valvola termostatica non funziona a dovere

altra prova: hai provato a togliere la valvola termostatica e abbassare la temperatura del boiler ? quali differenze riscontri ?

se postassi lo schema potremmo anche vedere se i componenti sono montati correttamente, così si brancola troppo

Buongiorno
prima di tutto grazie dei tuoi suggerimenti...
Ho messo da poco il miscelatore termostatico e il vaso di espansione pressurizzato , nella speranza di risolvere il problema, soprattutto quando l'acqua calda è scaldata da quella del motore ma purtroppo
ancora non funziona.
In pratica il problema si manifesta quando il rubinetto è aperto e miscelato sull'acqua calda. Come si spegne la pompa l'acqua diventa ustionante come riparte la pompa torna alla precedente regolazione.
allora sembrerebbe un problema di pressioni....

quando la pompa lavora la pressione vince quella del bolier, quando invece è silenziata la pressione del boiler è superiore e vince su quella nel circuito....ustionandoti !

devi regolare meglio pompa, vaso, termostato.....al limite metterei una valvola di regolazione della pressione in uscita dal boiler in modo che risulti sempre costante
Aspetta l'unica cosa certa sono le ustioni [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT]
Sono d'accordo sulle pressioni e sul fatto che devo cercare di rendere la pressione del vaso di espansione uguale a quella della pompa quello che è meno chiaro è come possa l'acqua bollente possa tornare indietro nonostante la valvola di non ritorno! La cosa che mi viene in mente è che il regolatore termostatico non abbia sufficiente pressione per intervenire quando la pompa stacca! Insomma dopo aver cambiato il vaso di espansione, la valvola di non ritorno e inserito il regolatore termostatico non è cambiato nulla. Vabbe la prossima volta porto giù il compressore!
impossibile che la valvola di non ritorno non funzioni (se girata nel verso giusto :21Smile, prova a togliere il regolatore termostatico, e fai queste tre prove

* rubinetto tutto freddo metà corsa e piena apertura
* rubinetto metà caldo/metà freddo....metà corsa e piena apertura
* rubinetto tutto caldo...metà corsa e piena apertura

sono convinto che in funzione dei risultati riuscirai a capire dov'è il problema
Grazie
prova e ti dico...
(10-06-2015 18:59)burrascaforza5 Ha scritto: [ -> ]impossibile che la valvola di non ritorno non funzioni (se girata nel verso giusto :21Smile, prova a togliere il regolatore termostatico, e fai queste tre prove

* rubinetto tutto freddo metà corsa e piena apertura
* rubinetto metà caldo/metà freddo....metà corsa e piena apertura
* rubinetto tutto caldo...metà corsa e piena apertura

sono convinto che in funzione dei risultati riuscirai a capire dov'è il problema
Risultato test:
1 rubinetto tutto freddo metà corsa e piena apertura: inizialmente tiepida poi fredda.
2 rubinetto metà caldo/metà freddo....metà corsa e piena apertura: caldo poi tiepido poi appena stacca la pompa bollente!
3 rubinetto tutto caldo...metà corsa e piena apertura: caldo poi appena stacca la pompa bollente!!!!

Aiutoooooooo!
Prova ad istallare un rubinetto da tenere un po' chiuso al tubo dell'acqua calda del boiler in modo da limitarne la pressione di uscita
(01-07-2015 08:37)Giogiogio Ha scritto: [ -> ]Prova ad istallare un rubinetto da tenere un po' chiuso al tubo dell'acqua calda del boiler in modo da limitarne la pressione di uscita

mumble mumble... dici che riducendo la portata si riduce la pressione???
Aumenta quella della fredda facendo abbassare la temperatura dell'acqua all'uscita del miscelatore.
sob!
ok proverò a mettere un rubinetto sul tubo dell'acqua calda che va al miscelatore...
Non sono un idraulico ma qualche suggerimento provo a darlo.
Direi che il fattore importante è la pressione nel circuito. Non credo che le valvole termostatiche possano lavorare bene con pressioni variabili e diverse fra loro provenienti dai due rami (caldo e freddo).
Oltretutto entrano in gioco le sezioni dei tubi nei due rami nonché l'elasticità dei tubi stessi, quindi le variazioni possono essere davvero poco prevedibili.

Innanzitutto è evidente che la pressione di un'autoclave va da un minimo (quando inizia a pompare) ad un massimo (quando si spegne).
La valvola pressostatica all'interno dell'autoclave non si può regolare nei suoi valori di massimo e minimo (a meno di complicati interventi, che non consiglio) quindi è essenziale che sia ben dimensionata per l'uso che devi farne.
Il vaso di espansione allunga (in base alla sua capacità) il tempo di intervento, ma le pressioni minima e massima restano quelle. Si avrà solo un allungamento dei tempi.
Per avere una pressione costante potresti inserire in uscita dalla pompa una valvola di regolazione della pressione che abbia un valore inferiore alla pressione minima. A quel punto la pressione sarà certamente costante e la termovalvola lavorerà bene (penso).
Va da sé che la portata della pompa deve essere sufficiente a mantenere sempre la pressione almeno al valore minimo, altrimenti dovrai metterla più potente.
E' altrettanto evidente che la pressione minima deve essere sufficiente per fare una doccia decente, altrimenti, idem come sopra.
Spero sia di aiuto
BV
(02-07-2015 18:38)NicolaBologna Ha scritto: [ -> ]Non sono un idraulico ma qualche suggerimento provo a darlo.
Direi che il fattore importante è la pressione nel circuito. Non credo che le valvole termostatiche possano lavorare bene con pressioni variabili e diverse fra loro provenienti dai due rami (caldo e freddo).
Oltretutto entrano in gioco le sezioni dei tubi nei due rami nonché l'elasticità dei tubi stessi, quindi le variazioni possono essere davvero poco prevedibili.

Innanzitutto è evidente che la pressione di un'autoclave va da un minimo (quando inizia a pompare) ad un massimo (quando si spegne).
La valvola pressostatica all'interno dell'autoclave non si può regolare nei suoi valori di massimo e minimo (a meno di complicati interventi, che non consiglio) quindi è essenziale che sia ben dimensionata per l'uso che devi farne.
Il vaso di espansione allunga (in base alla sua capacità) il tempo di intervento, ma le pressioni minima e massima restano quelle. Si avrà solo un allungamento dei tempi.
Per avere una pressione costante potresti inserire in uscita dalla pompa una valvola di regolazione della pressione che abbia un valore inferiore alla pressione minima. A quel punto la pressione sarà certamente costante e la termovalvola lavorerà bene (penso).
Va da sé che la portata della pompa deve essere sufficiente a mantenere sempre la pressione almeno al valore minimo, altrimenti dovrai metterla più potente.
E' altrettanto evidente che la pressione minima deve essere sufficiente per fare una doccia decente, altrimenti, idem come sopra.
Spero sia di aiuto
BV

grazie del tuo intervento ma... che cos'è una valvola di regolazione della pressione? è fattibile collegarla?
grazie
Più complicazioni ci si mettono, peggio funzionerà...

Io cercherei il motivo per cui quando stacca la pompa la pressione nel circuito della fredda diminuisce e quello della calda rimane alta: il vaso di espansione è a monte della diramazione fredda/boiler ? Non è che ci sia una valvola di non ritorno che impedisce alla pressione del vaso di ripartirsi equamente nei due circuiti fredda/calda ??
Hai esattamente centrato il punto! Cmq sabato vedo ma credo proprio che non ci siano valvole!
Pagine: 1 2 3
URL di riferimento