RE: corrente toccando un tientibene - Francesco - 01-05-2018 21:26

Allora nel mio caso solo carica batterie e boiler
L'interruttore agisce solo sulla fase. Il boiler ha anche un deviatore per accenderlo a motore acceso


RE: corrente toccando un tientibene - giulianotofani - 01-05-2018 21:41

(01-05-2018 21:26)Francesco Ha scritto:  Allora nel mio caso solo carica batterie e boiler
L'interruttore agisce solo sulla fase. Il boiler ha anche un deviatore per accenderlo a motore acceso

Attenzione che l'interruttore a bordo agisce sulla fase se sei sicuro al 100% che a terra Hai beccato la fase di terra col filo della fase di bordo!!! Altrimenti se tu per caso hai messo la fase sul neutro a terra, Tutto funziona lo stesso ma la corrente viene taglliata a Valle del boiler o del caricabatterie. Quindi potresti avere lo stesso dispersioni pur avendo staccato l'interruttore.


RE: corrente toccando un tientibene - Francesco - 02-05-2018 11:12

Si, giusto! Avevo già controllato tempo fa. La fase del cavo da terra va sulla fase di bordo cioè sul cavo attaccato agli interruttori. Comunque per sicurezza staccherò fase e neutro
Grazie