I Forum di Amici della Vela
Black-out (ma non dite che capitano tutte a me) - Versione stampabile

+- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it)
+-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Forum: Elettricita' ed Elettronica (/forumdisplay.php?fid=15)
+--- Discussione: Black-out (ma non dite che capitano tutte a me) (/showthread.php?tid=126541)

Pagine: 1 2


Black-out (ma non dite che capitano tutte a me) - Acantoro - 01-09-2017 20:26

Siamo ormeggiati in banchina. Attaccati alla 220 della colonnina. Mia moglie decide di usare un phon da viaggio, 1400W. Dopo qualche minuto di utilizzo la 220 in barca non funziona più.
Ho visto l'interruttore della mia colonnina nel quadro generale e è su ON. Anche il salvavita in barca è su ON, ma la spia rossa al quadro sul tavolo da carteggio è spenta.

Che cosa sarà capitato?
BV


RE: Black-out (ma non dite che capitano tutte a me) - Luciano53 - 01-09-2017 20:39

(01-09-2017 20:26)Acantoro Ha scritto:  Siamo ormeggiati in banchina. Attaccati alla 220 della colonnina. Mia moglie decide di usare un phon da viaggio, 1400W. Dopo qualche minuto di utilizzo la 220 in barca non funziona più.
Ho visto l'interruttore della mia colonnina nel quadro generale e è su ON. Anche il salvavita in barca è su ON, ma la spia rossa al quadro sul tavolo da carteggio è spenta.

Che cosa sarà capitato?
BV

Hai pagato l'ultima bolletta???79
Capitato anche a me, tempo fa. Avevano tolto tensione in locale contatori. Rimane tutto su ON a valle, ma la corrente non arrivaSmiley57


Black-out (ma non dite che capitano tutte a me) - Acantoro - 01-09-2017 20:41

Quindi tu dici che non è legato all'uso del phon?


RE: Black-out (ma non dite che capitano tutte a me) - Luciano53 - 01-09-2017 20:58

(01-09-2017 20:41)Acantoro Ha scritto:  Quindi tu dici che non è legato all'uso del phon?

Io non sono un tecnico, sono un utente di colonnina.
Ma, se è tutto su ON, anche il salvavita di colonnina oltre che il magnetotermico, non può essere che a monte.
Non hai un adattatore per attaccare il phon direttamente in colonnina? E gli altri utenti della banchina funzionano? Che non sia il tuo cavo che porti a bordo, se si è staccata la fase o il neutro da una spina...


RE: Black-out (ma non dite che capitano tutte a me) - BeppeZ - 01-09-2017 21:02

E' saltato il magnetotermico a monte della colonnina. Avvisa la banchina e sistemano. Se hai un tester mettilo nella colonnina e verifica se, con il magnetotermico su on c'è corrente. Scommetto che non c'è.
Luciano tu non hai problemi con la colonnina perché non usi il phon


RE: Black-out (ma non dite che capitano tutte a me) - Luciano53 - 01-09-2017 21:20

(01-09-2017 21:02)BeppeZ Ha scritto:  E' saltato il magnetotermico a monte della colonnina. Avvisa la banchina e sistemano. Se hai un tester mettilo nella colonnina e verifica se, con il magnetotermico su on c'è corrente. Scommetto che non c'è.
Luciano tu non hai problemi con la colonnina perché non usi il phon

La tua è invidiaSmiley4
Adesso arriva Iansolo e ti spiega gli effetti devastanti di un phon vicino alla testa797979
Non escuderei il cavo, cosa che mi é anche successa, si era staccato un cavo dal morsetto di una spina.
Provare il phon in colonnina oppure usare un tester esclude altre ipotesi.


RE: Black-out (ma non dite che capitano tutte a me) - ZK - 01-09-2017 21:37

sulle barche con impianti non fai da te o esageratamente vecchi ci sono due magnetotermici (uno per il boiler e uno per le altre utenze, caricabatteria e spine) e un salvavita.
dove siano non lo so.. comincerei a cercarli in sona arrivo cavo poi.. in giro in giro per la barca, in genere sono contenuti in scatolotti di plastica grigia e hanno un coperchio trasparente per vedere la posizione degli interruttori.


RE: Black-out (ma non dite che capitano tutte a me) - don shimoda - 01-09-2017 22:37

Scaduto il credito alla colonnina ?
a me è successo ! cala dei medici.


RE: Black-out (ma non dite che capitano tutte a me) - don shimoda - 01-09-2017 22:46

A porto Azzurro ho trovato un velista che stava "ambacando" con cavi e prolunghe, dopo una mezzoretta mi sono offerto volontario.
Ne quadro elettrico ho trovato un vetusto interruttore bipolare con uno dei contatti che stava sempre aperto. Gli ho fatto un bypass raccomandando di staccare il cavo a terra prima di mettersi a dormire, e passare da un elettricista il prima possibile


RE: Black-out (ma non dite che capitano tutte a me) - gc-gianni - 02-09-2017 08:25

(01-09-2017 22:46)don shimoda Ha scritto:  A porto Azzurro ho trovato un velista che stava "ambacando" con cavi e prolunghe, dopo una mezzoretta mi sono offerto volontario.
Ne quadro elettrico ho trovato un vetusto interruttore bipolare con uno dei contatti che stava sempre aperto. Gli ho fatto un bypass raccomandando di staccare il cavo a terra prima di mettersi a dormire, e passare da un elettricista il prima possibile
queste manomissioni sono da evitare anche per casi di emergenza


RE: Black-out (ma non dite che capitano tutte a me) - IanSolo - 02-09-2017 08:41

(02-09-2017 08:25)gc-gianni Ha scritto:  
(01-09-2017 22:46)don shimoda Ha scritto:  A porto Azzurro ho trovato un velista che stava "ambacando" con cavi e prolunghe, dopo una mezzoretta mi sono offerto volontario.
Ne quadro elettrico ho trovato un vetusto interruttore bipolare con uno dei contatti che stava sempre aperto. Gli ho fatto un bypass raccomandando di staccare il cavo a terra prima di mettersi a dormire, e passare da un elettricista il prima possibile
queste manomissioni sono da evitare anche per casi di emergenza

+1
E' estremamente pericoloso !!!!


RE: Black-out (ma non dite che capitano tutte a me) - don shimoda - 02-09-2017 09:24

Concordo
era veramente pericoloso, ma anche prima del mio intervento.
Si trattava di un comune interruttore bipolare, non un differenziale nè magnetotermico.


RE: Black-out (ma non dite che capitano tutte a me) - ZK - 02-09-2017 12:04

si spera nella ridondanza, che l' interruttore in banchina faccia il suo dovere.
con le tensioni non si scherza, ma le correnti possono essere ancora piu pericolose, in soldoni la batteria non ti da la scossa ma per generare un incendio basta e avanza.
il nostro @don.." ha giocato con la corrente tutta la vita, insieme al by pass la ramanzina minacciosa l' ha fatta di sicuro.


RE: Black-out (ma non dite che capitano tutte a me) - mckewoy - 02-09-2017 12:13

alcuni phon hanno un interruttore per proteggerlo dai surriscaldamenti. poi si raffredda e riparte.

ogni tanto schiacciate il pulsante test sulla colonnina. tanto di solito non funziona

262626


RE: Black-out (ma non dite che capitano tutte a me) - Luciano53 - 02-09-2017 12:15

@acantoro
Ma com'è finita?
Intanto i capelli della signora si saranno asciugati da soliThumbsupsmileyanim


RE: Black-out (ma non dite che capitano tutte a me) - ZK - 02-09-2017 13:58

azz @luciano.. per colpa tua ho riletto:
"Anche il salvavita in barca è su ON"
a pensar male a volte ?


RE: Black-out (ma non dite che capitano tutte a me) - Luciano53 - 02-09-2017 14:11

...se non rispondono...non vorrei che avessero ascoltato qualche strano consiglio....2679


Black-out (ma non dite che capitano tutte a me) - Acantoro - 02-09-2017 14:28

(02-09-2017 12:13)mckewoy Ha scritto:  alcuni phon hanno un interruttore per proteggerlo dai surriscaldamenti. poi si raffredda e riparte.

ogni tanto schiacciate il pulsante test sulla colonnina. tanto di solito non funziona

262626


La colonnina non ha il pulsante test


Black-out (ma non dite che capitano tutte a me) - Acantoro - 02-09-2017 14:31

(02-09-2017 12:15)Luciano53 Ha scritto:  @acantoro
Ma com'è finita?
Intanto i capelli della signora si saranno asciugati da soliThumbsupsmileyanim


Capelli asciugati nei bagni
Ora io non ne capisco granché ma praticamente la presa alla quale ero attaccato io non funziona mentre le altre quattro sì
Ci sarà un magnetotermico della mia presa che è saltato?


Black-out (ma non dite che capitano tutte a me) - Acantoro - 02-09-2017 14:31

(02-09-2017 14:11)Luciano53 Ha scritto:  ...se non rispondono...non vorrei che avessero ascoltato qualche strano consiglio....2679