Vorrei istallare un salpancora da 700W, distanza 5 mt (che magari saranno 4).
Ho messo caduta di tensione 1V mi viene 10mm2.
Va bene?.

In effetti un accessorio del salpa è il cosiddetto magnetotermico.
C'entra qualcosa col discorso della verifica termica dei cavi?


RE: Dimensionamento cavi elettrici - giallok - 02-10-2018 11:36

Io mi trovo molto bene con l'app della bluesea scaricabile sul cell ma anche consultabile [hide]qui[/hide]. Basta avere l'accortezza di esprimere le lunghezze in feet invece che in metri ( sull'app invece si può lavorare direttamente con le unità internazionali)


RE: Dimensionamento cavi elettrici - gc-gianni - 02-10-2018 14:48

(02-10-2018 11:01)osef Ha scritto:  Vorrei istallare un salpancora da 700W, distanza 5 mt (che magari saranno 4).
Ho messo caduta di tensione 1V mi viene 10mm2.
Va bene?.

In effetti un accessorio del salpa è il cosiddetto magnetotermico.
C'entra qualcosa col discorso della verifica termica dei cavi?

se metti gli stessi dati su questa formula:
http://www.cmazzei.it/calcolo-online-dimensionamento-sezione-cavi-elettrici/
viene fuori : 43,26mmq

in Internet si trova di tuto per fare confusione


RE: Dimensionamento cavi elettrici - osef - 02-10-2018 15:44

In effetti, imbarazzante e quindi?


RE: Dimensionamento cavi elettrici - iv3wjr - 02-10-2018 15:45

Mi avete incuriosito:

Andando a sbirciare il codice delle pagine di cmazzei e di ledlamp si scopre che usano (ovviamente per fortuna) le stesse formule.
Nel caso di corrente continua per 12V 60W e 10 metri con il calcolatore di cmazzei viene 7.42 mm quadrati, con quello di ledlamp 2.96.

Come mai?

L'unica differenza è la caduta di tensione che ritengono "accettabile" e in base alla quale si calcola la sezione: per cmazzei è il 2 percento e per ledlamp il 5 percento.
Infati 2.97 * 5 /2 fa proprio 7.42 (e rotti)


RE: Dimensionamento cavi elettrici - dapnia - 02-10-2018 18:46

Il 5% su 12 Volt fa 0.6 che è una caduta di tensione secondo me troppo grande
Per esempio su un frigorifero: se la batteria è a 12 e si accetta quella caduta, al frigo arrivano 11.4 e siamo vicini al blocco di sicurezza pur avendo una batteria ancora decentemente carica
E così per il resto
Direi che una caduta del 2% sia il massimo sindacale
Poi cose pasticciate ne ho viste parecchie perché la teoria Google è una cosa, la buona pratica impiantistica un'altra