I Forum di Amici della Vela
regolatore carica fotovoltaico positivo comune su barca con negativo comune - Versione stampabile

+- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it)
+-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Forum: Elettricita' ed Elettronica (/forumdisplay.php?fid=15)
+--- Discussione: regolatore carica fotovoltaico positivo comune su barca con negativo comune (/showthread.php?tid=145865)



regolatore carica fotovoltaico positivo comune su barca con negativo comune - santicuti - 06-11-2021 13:21

buondì,
una domanda a chi ha esperienza sul montaggio di impianti fotovoltaici a a bordo.
in commercio esistono vari regolatori di carica con positivo comune.
su molte barche (compresa la mia) è presente un sistema con negativo comune in cui tutti i negativi (batterie e utenze) sono collegati fra di essi e collegati alla "massa" della barca (nel mio caso ai dadi di fissaggio del bulbo).
mi chiedo se vi siano problemi riscontrati nell'utilizzare un caricatore a positivo comune su barca a negativo comune, qualora si abbia l'accortezza di non mettere a massa i positivi comuni del regolatore


RE: regolatore carica fotovoltaico positivo comune su barca con negativo comune - ciro_ma_non_ferrara - 06-11-2021 14:33

Nella mia (poca) capacità non vedo alcun problema, oltre 10 anni fa ho proficuamente installato a bordo un impianto analogo.
Ho 2 pannelli 100W cadauno collegati in parallelo in apposito scatolotto stagno sul rollbar, con 2 fusibili e due interruttori, da qui parte un cavo 2x4 mm2 che va al regolatore, da questo un cavo 1x4 mm2 che va allo staccabatterie dei negativi e un altro 1x4 mm2 che va allo staccabatterie dei positivi, entrambi A MONTE degli stacca in modo da poter caricare i banchi anche togliendo l'alimentazione a tutto il resto.
Fino ad ora non sono né saltato in aria, né ha preso fuoco qualcosa (toccatina d'obbligo...).


RE: regolatore carica fotovoltaico positivo comune su barca con negativo comune - maema - 06-11-2021 14:35

Nessun problema, il positivo è comune nel regolatore fra pannelli (che non hanno nessuna polarità a massa) e le batterie, mentre la regolazione avviene sul negativo, questa è una scelta fatta dal produttore dei regolatori, ma per il sistema di bordo non cambia niente, importante mettere un fusibile vicino alle batterie sui cavi che vanno al regolatore.
buon lavoro,
M