I Forum di Amici della Vela
Realizzare impianto 220 - Versione stampabile

+- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it)
+-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Forum: Elettricita' ed Elettronica (/forumdisplay.php?fid=15)
+--- Discussione: Realizzare impianto 220 (/showthread.php?tid=56106)



Realizzare impianto 220 - Fortunato - 02-04-2011 23:11

SOno alle prese con la realizzazione dell'impianto 220 la disposizione dovrebbe essere

[hide][Immagine: 201142165338_layout 220.jpg][/hide]

La cassetta del differenziale (ip65) nell'opzione 1 andrebbe fissata direttamente al legno che separa il gavone di poppa dal bagno (quindi sarebbe accessibile direttamente dal bagno) mentre nell'opzione 2 vorrei fissare dei listelli di mogano allo scafo e poi su questi fissare la cassetta.
Lo spazio è questo
[hide][Immagine: 20114217049_g2.jpg][/hide]


[hide][Immagine: 20114217131_g3.jpg][/hide]




Cosa devo usare per incollare i listelli? In barca sono presenti già questo tipo d'incollaggio

[hide][Immagine: 20114216593_f1.jpg][/hide]

[hide][Immagine: 201142165944_f2.jpg][/hide]

Ho notato che la cassetta per il differenziale non ha i segni per i passacavi, devo usare il trapano? I 4 cerchi sul retro della cassetta dovrebbero essere per le viti di fissaggio, infatti vengono fornite anche i tappi da applicare internamente.

[hide][Immagine: 20114217615_s1.jpg][/hide]

[hide][Immagine: 20114217657_s3.jpg][/hide]

I segni laterali che intendo sono questi

[hide][Immagine: 20114217740_s5.jpg][/hide]

Grazie


Realizzare impianto 220 - gourmet - 02-04-2011 23:43

la cassetta IP65, per restare tale, ha bisogno di montare (sui fori laterali) un passacavo stagno di idonea misura... controlla il diametro (sezione) del cavo che intendi usare e vai con la cassetta da un rivenditore che ti darà il passacavo giusto. Questo è in funzione del rapporto interno/esterno + eventuale adattatore, tutti comunque stagni...!!! buon vento...


Realizzare impianto 220 - Montecelio - 02-04-2011 23:52

Dove ci sono quei segni, la plastica è meno spessa, tanto da poter essere forata con le forbici da elettricista.


Realizzare impianto 220 - cap finistere - 03-04-2011 00:14

per attaccarei listelli ti consiglio Cecchi 1010 e addensante n2, per i cavi un tripolare da 2,3 mm .
io nella ia ho fatto così.
ciao


Realizzare impianto 220 - cap finistere - 03-04-2011 00:20

ah, per i passacavi vai anche alla comet...li metti li avviti ed è fatta.


Realizzare impianto 220 - alx - 03-04-2011 01:50

Se non hai le marcature per i passacavi sulla scatola, devi fararla con il trapano usando una fresa a tazza di misura proporzionata al diametro del passacavo che andrai ad utilizzare. Come volevi procedere, passi cavi multipolari liberi o canaline con unipolari? Se multipolare, consiglio H07RN-F 3x2,5, morbido, alto isolamento al salino, guaina in neoprene e lo trovi facile.
Se invece vuoi incollare i listelli, puoi usare un poliuretanico strutturale, tipo kostrufiss.


Realizzare impianto 220 - Fortunato - 03-04-2011 02:57

Infatti sulla scatola non ci sono le marcature. Il cavo che ho comprato, grazie ad un altro tread del forum sui cavi, e' proprio quello di alx (H07RN-F 3G2,5). Pensavo comunque a posizionare delle canaline, ma volevo qualcosa meno evidente rispetto alle canaline in commercio. Pensavo di realizzarle con del legno di tonalità simile a quello delle pareti. Purtroppo il comet 303 con il controstampo strutturale impedisce il posizionamento di canaline nascoste. Alcuni cavi passano direttamente nel controstampo (senza tubo corrugato), chi sa' come ritenevano possibile una sostituzione quelli della Comar.


Realizzare impianto 220 - renato pacini - 03-04-2011 03:06

cavi della 220 che passano in una canalina realizzata in legno 8o compensato che sia) mi pare una grande fesseria, come una fesseria è quella di lasciare i cavi liberi. Come si fa negli ambienti civili, magari dipingerle del colore della parete dove passano, ma realizzarne in legno....DisapprovazioneDisapprovazione


Realizzare impianto 220 - Fortunato - 03-04-2011 03:12

Citazione:cap finistere ha scritto:
ah, per i passacavi vai anche alla comet...li metti li avviti ed è fatta.

Scusami ma in che senso 'vai anche alla comet' ? Il cantiere della barca era la Comar di Forlì che non esiste più da anni


Realizzare impianto 220 - cap finistere - 03-04-2011 16:11

Citazione:Fortunato ha scritto:
Citazione:cap finistere ha scritto:
ah, per i passacavi vai anche alla comet...li metti li avviti ed è fatta.

Scusami ma in che senso 'vai anche alla comet' ? Il cantiere della barca era la Comar di Forlì che non esiste più da anni

hai ragione, scusa involontariamente c'è stato un doppio sensoBlush, intendevo la COMET il negozio di forniture elettriche ed elettrodomestici,cmq anche se il cantiere è chiuso il fondatore lavora ancora come perito nautico è di Forlì e ho visto diverse volte la sua pubblicità su Bolina(il giornale).
Non scrivo il nome perchè non vorrei andare incontro a polemiche con i moderatori ma sono sicuro sia rintracciabilissimo.
Io l'hoconosciuto per vie traverse durante una crocera in Croazia e sia lui sia suo padre mi sono sembrati molto cordiali e credo che se gli fai qualche domanda sarebbero felici di risponderti.
Fra l'altro navigavano su una barca che non ti sto neanche a dire di che cantiere era Big Grin...