domanda tecnicissima su regolatore fotovoltaico
#21
Credo che andros nel suo post abbia voluto intendere 2 moduli da 80W (ciascuno fornisce alla massima potenza trasferita circa 18V) in serie e quindi in totale 36V.

Se il regolatore MPPT dice (dati di targa) che è in grado di sopportare ingressi fino a 60V, non vedo alcun problema a mettere in serie i pannelli. La cosa intelligente dell'algoritmo MPPT è proprio quella di consentire il trasferimento in ogni momento sempre la massima potenza.

Supponiamo di avere 2 pannelli, collegati in serie, che stiano erogando 5A alla tensione di 18V ciascuno verso un regolatore MPPT di adeguate dimensioni.

La tensione totale sarà 36V e la corrente 5A. Giusto fin qui?

La potenza in ingresso al regolatore sarà 36x5 = 180W.

In base all'algoritmo MPPT, tutta la potenza o quasi sarà traferita a valle (si parla di rendimenti oltre il 95% nei dati di targa)

Se il regolatore è connesso a valle a un banco di batterie a 12V, il regolatore fornirà (nominali) 180/12 = 15A. Con ogni probabilità, se sta caricando, la tensione reale in batteria sarà di circa 14V e quindi la corrente sarà minore, circa 13A.


Quello che dice kermit riguardo la limitazione della corrente di carica in batteria è vero per un regolatore convenzionale non MPPT.


I vantaggi:

- minor corrente dai pannelli e quindi cavi di sezione minore e più semplici da far passare
- possibilità di utilizzare moduli impiegati normalmente nelle applicazioni civili (ad esempio quelli da 60 celle oppure da 72 celle) che è noto che costano meno di quelli specifici per impianti a 12V (i classici 32 o 36 celle)

Mi rimane una cosa ancora poco chiara:

Se collego due moduli identici in parallelo ho due generatori in parallelo e quando tutto funziona non c'è alcun problema.

Cosa succede se una parte di un modulo va in ombra? Mi spiego meglio. I moduli, attualmente, prevedono un diodo di blocco e due o più diodi di by-pass. Questi ultimi, da quello che ho capito, hanno il compito di entrare in conduzione bypassando appunto la sezione di modulo (isola) che smette di dare il suo contributo normale, perchè appunto va in ombra.
Quando succede questo su un modulo e non sull'altro, siamo in presenza di un parallelo sbilanciato, perchè la tensione della stringa di celle viene rimpiazzata dalla caduta di tensione del diodo di bypass. Lo sbilanciamento è solo di tensione, perchè vi sono i diodi di blocco a impedire circolazioni inverse di corrente.

Ecco, l'idea che mi sono fatto è che questo sbilanciamento metta sotto stress l'impianto fotovoltaico ... è il mio dubbio.

Invece, collegando i 2 moduli in serie, in caso di ombreggiamento parziale, si avrebbe l'esclusione della sola stringa ombreggiata, il regolatore (sempre MPPT) semplicemente si cercherebbe un nuovo punto di massima potenza in base alla nuova tensione che leggerebbe e tutto dovrebbe funzionare senza stress.

Madò quanto che go scrito Big Grin

Cita messaggio
#22
Citazione:kermit ha scritto:
Citazione:andros ha scritto:
ok kermit.
ma ammesso e concesso che il regolatore accetti quel voltaggio
se uno ci prova che succede? salta qualcosa?Big Grin
se non ci sono pericoli io ci provo e vedo che succede.Big Grin
Se si tratta di provare prova pure ma quale sarebbe l'esperimento? E soprattutto a che serve?

l'esperimento sarebbe collegare in serie i pannellie vedere di nascosto l'effetto che fà...
a che serve? che ne sò? 42
Cita messaggio
#23
Citazione:maurizio.bergozza ha scritto:
Credo che andros nel suo post abbia voluto intendere 2 moduli da 80W (ciascuno fornisce alla massima potenza trasferita circa 18V) in serie e quindi in totale 36V.

Se il regolatore MPPT dice (dati di targa) che è in grado di sopportare ingressi fino a 60V, non vedo alcun problema a mettere in serie i pannelli. La cosa intelligente dell'algoritmo MPPT è proprio quella di consentire il trasferimento in ogni momento sempre la massima potenza.

Supponiamo di avere 2 pannelli, collegati in serie, che stiano erogando 5A alla tensione di 18V ciascuno verso un regolatore MPPT di adeguate dimensioni.

La tensione totale sarà 36V e la corrente 5A. Giusto fin qui?

La potenza in ingresso al regolatore sarà 36x5 = 180W.

In base all'algoritmo MPPT, tutta la potenza o quasi sarà traferita a valle (si parla di rendimenti oltre il 95% nei dati di targa)

Se il regolatore è connesso a valle a un banco di batterie a 12V, il regolatore fornirà (nominali) 180/12 = 15A. Con ogni probabilità, se sta caricando, la tensione reale in batteria sarà di circa 14V e quindi la corrente sarà minore, circa 13A.


Quello che dice kermit riguardo la limitazione della corrente di carica in batteria è vero per un regolatore convenzionale non MPPT.


I vantaggi:

- minor corrente dai pannelli e quindi cavi di sezione minore e più semplici da far passare
- possibilità di utilizzare moduli impiegati normalmente nelle applicazioni civili (ad esempio quelli da 60 celle oppure da 72 celle) che è noto che costano meno di quelli specifici per impianti a 12V (i classici 32 o 36 celle)

Mi rimane una cosa ancora poco chiara:

Se collego due moduli identici in parallelo ho due generatori in parallelo e quando tutto funziona non c'è alcun problema.

Cosa succede se una parte di un modulo va in ombra? Mi spiego meglio. I moduli, attualmente, prevedono un diodo di blocco e due o più diodi di by-pass. Questi ultimi, da quello che ho capito, hanno il compito di entrare in conduzione bypassando appunto la sezione di modulo (isola) che smette di dare il suo contributo normale, perchè appunto va in ombra.
Quando succede questo su un modulo e non sull'altro, siamo in presenza di un parallelo sbilanciato, perchè la tensione della stringa di celle viene rimpiazzata dalla caduta di tensione del diodo di bypass. Lo sbilanciamento è solo di tensione, perchè vi sono i diodi di blocco a impedire circolazioni inverse di corrente.

Ecco, l'idea che mi sono fatto è che questo sbilanciamento metta sotto stress l'impianto fotovoltaico ... è il mio dubbio.

Invece, collegando i 2 moduli in serie, in caso di ombreggiamento parziale, si avrebbe l'esclusione della sola stringa ombreggiata, il regolatore (sempre MPPT) semplicemente si cercherebbe un nuovo punto di massima potenza in base alla nuova tensione che leggerebbe e tutto dovrebbe funzionare senza stress.

Madò quanto che go scrito Big Grin
Maurizio ti confondi è l'esatto contrario, con il sistema in serie se va in ombra un modulo perdi tutta la stringa, viceversa se sono in parallelo perdi solo il pannello in ombra perchè in ogni pannello ci sono i diodi di bypass.
Il fatto che ci sia un regolatore Mppt o no non cambia nulla
Cita messaggio


Discussioni simili
Discussione Autore Risposte Letto Ultimo messaggio
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 68 15.113 27-07-2025, 20:42
Ultimo messaggio: EC
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 527 18-07-2025, 10:56
Ultimo messaggio: kitegorico
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.058 25-05-2025, 17:53
Ultimo messaggio: Gabriele
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.001 22-05-2025, 17:44
Ultimo messaggio: minicone
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 513 27-10-2024, 17:20
Ultimo messaggio: don shimoda
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.342 06-09-2024, 18:47
Ultimo messaggio: umeghu
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 1.923 05-07-2024, 10:14
Ultimo messaggio: ghibli4
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 2.702 27-03-2024, 12:50
Ultimo messaggio: pepe1395
Question Domanda su longevità dei chartplotter B&G Sikander 14 2.209 21-03-2024, 13:54
Ultimo messaggio: matteo
  fotovoltaico e condensatore shein 3 965 20-03-2024, 10:33
Ultimo messaggio: AndreaB72

Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: