Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico
Autore Messaggio
eiasu Offline
Senior utente

Messaggi: 2.807
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #1
Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico
Un mio amico ha un tender con motore elettrico collegato con morsetti ad una batteria 280Ah LiFePO4. Il motore ha 5 velocità, se metto a 5 i cavi fanno fumo e si inizia a sciogliere l'isolamento . Adesso sto cercando di reperire il wattaggio del motore. Come posso dimensionare correttamente i cavi, che diametro devono avere?

Nessun vento è favorevole per il chi non sa a quale porto vuol approdare
Seneca
10-08-2025 12:41
Visita il sito web di questo utente Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
zepere Online
Nuovo Amico del forum

Messaggi: 26
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #2
RE: Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico
sulle specifiche del tuo motore elettrico ci devono essere scritte la corrente massima assorbita e le caratteristiche del fusibile (circuit breaker) da inserire: per esempio un motore 12 volt che assorbe massimo 50 ampere avra' tipicamente un fusibile (a scatto riarmabile, per comodita') intorno ai 60. Una volta stabilito questo puoi dimensionare i cavi da collegare a motore e fusibile. Se continua a fumare (ma a questo punto non dovrebbe) Il punto dove si scioglie l'isolamento è tipicamente quello di maggiore resistenza: ovviamente il cavo dovrebbe essere al massimo un po' caldo quando metti a 5 non fumare o sciogliersi (!)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 12:09 da zepere.)
ieri 12:08
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
eiasu Offline
Senior utente

Messaggi: 2.807
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #3
RE: Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico
Ho cercato su internet, ho trovato amazon.de che vende questo motore elettrico Terena 62lbs torque e mi da nella scheda tecnica 700w. Adesso il problema maledetto è che non riusciamo a svitare le vit dela calotta che sono arrugginite per accedere ai morsetti e cambiare i cavi. Altrimenti un'altra idea non mia che io aborro e che mi fa venire nausea e pelle d'oca è spellare i cavi e collegarci un altro cavo che corre parallelo. Mi sembra un'idea assurda che sto osteggiando con tutto me stesso

Nessun vento è favorevole per il chi non sa a quale porto vuol approdare
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 17:07 da eiasu.)
ieri 17:01
Visita il sito web di questo utente Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.326 30-06-2025 00:29
Ultimo messaggio: Jonah11
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.649 21-05-2025 16:28
Ultimo messaggio: ADL
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 435 08-04-2025 09:25
Ultimo messaggio: poltro71
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 368 07-04-2025 15:41
Ultimo messaggio: maema
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.095 27-03-2025 15:22
Ultimo messaggio: rebzone
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 649 18-02-2025 17:05
Ultimo messaggio: singleton
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.118 30-01-2025 06:54
Ultimo messaggio: AleSail
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.272 27-12-2024 10:10
Ultimo messaggio: Gabriele
Heart cavi elettrici alx 27 11.501 10-11-2024 20:18
Ultimo messaggio: roby.cararo@gmail.com
  impianto elettrico impala 41 benny 6 749 26-09-2024 12:27
Ultimo messaggio: kavokcinque

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)