prese per carichi importanti
Devo mettere una presa per il gonfiatore elettrico del gommone, ecc. Questo oggetto alla partenza mi consuma più di 40A. Adesso è attaccato ad una presa alla quale arrivano cavi da 16mmq. ma per quella presa (legrand) non trovo più la spina nuova da utilizzare, è troppo vecchio. Quindi dovrò cambiare presa e spina. Dove trovo prese così grosse???
La spina attuale è questa:
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2017 15:44 da enio.rossi.)
14-06-2017 15:35
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
stefao_3032 Offline
Nuovo Amico del forum

Messaggi: 47
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #2
RE: prese per carichi importanti
Gewiss [/i]o schneider hanno quello che cerchi. Stefano
14-06-2017 20:57
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Edolo Offline
Vecio AdV

Messaggi: 17.519
Registrato: Mar 2009 Online
Messaggio: #3
RE: prese per carichi importanti
Io darei un po' d'acqua anche al prezzemolo ed un giro in candeggina alle crox Big Grin Big Grin
Scusate OT

Senti, ma spunto a parte che è un transitorio... nominale quanti A suca sta pompetta? Hai mai sentito scaldare presa o cavo?

P.S. Riguardando bene darei anche una grattata alla spina che sembra bella ossidata e pur eil cavo a me sembra piccino, salvo tu abbia delle manone...

Birbante di un Frap!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2017 00:08 da Edolo.)
14-06-2017 23:57
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Frangi Offline
Amico del forum

Messaggi: 304
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #4
RE: prese per carichi importanti
io sto installando la CEE bipolare (standard x 24 V ca), colore fucsia.
femmina a parete, maschio volante . Costa 1/4 di una nautica
B.V.
P.s. x enio: il generatore che mi ha proposto il meccanico è un WISPER POWERQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
15-06-2017 00:04
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Utente non piu' attivo Offline
Amico del forum

Messaggi: 560
Registrato: Jun 2016 Online
Messaggio: #5
RE: prese per carichi importanti
(14-06-2017 15:35)enio.rossi Ha scritto:  Devo mettere una presa per il gonfiatore elettrico del gommone, ecc. Questo oggetto alla partenza mi consuma più di 40A. Adesso è attaccato ad una presa alla quale arrivano cavi da 16mmq. ma per quella presa (legrand) non trovo più la spina nuova da utilizzare, è troppo vecchio. Quindi dovrò cambiare presa e spina. Dove trovo prese così grosse???
La spina attuale è questa:
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .

Ma non fai prima a comprare un gonfiatore Bravo a batteria? Molto più comodo e risolvi tutti i problemi, e forse ti costa anche meno
15-06-2017 06:11
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
enio.rossi Offline
Senior utente

Messaggi: 4.184
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #6
RE: prese per carichi importanti
(15-06-2017 06:11)Utente non piu attivo Ha scritto:  
(14-06-2017 15:35)enio.rossi Ha scritto:  Devo mettere una presa per il gonfiatore elettrico del gommone, ecc. Questo oggetto alla partenza mi consuma più di 40A. Adesso è attaccato ad una presa alla quale arrivano cavi da 16mmq. ma per quella presa (legrand) non trovo più la spina nuova da utilizzare, è troppo vecchio. Quindi dovrò cambiare presa e spina. Dove trovo prese così grosse???
La spina attuale è questa:
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .

Ma non fai prima a comprare un gonfiatore Bravo a batteria? Molto più comodo e risolvi tutti i problemi, e forse ti costa anche meno


Pulirò meglio la spina. Il cavo è da 10mmq ed io ho delle manone da contadino.
Cambiare gonfiatore è una cosa che ho pensato, ma questo è già pagato e ci gonfio pure i parabordi.
Comunque trovata da RS-ONLINE a 15euri. Buona GIORNATA a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2017 08:36 da enio.rossi.)
15-06-2017 08:30
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Vaalter Offline
Amico del forum

Messaggi: 421
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #7
RE: prese per carichi importanti
Citazione:Il cavo è da 10mmq

sicuro?

a parte la dimensione "strana" (normalmente le sezioni sono da 4, 6, 16, 25 mm quadri) poi nel cavo dovresti avere almeno due conduttori quindi 2 x 10 mm quadri...

potendo aprire la spina ti rendi conto della dimensione reale dei conduttori

NB per sezione si intende quella del conduttore (rame) non quella complessiva rame + isolante
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2017 10:30 da Vaalter.)
15-06-2017 10:28
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
pepe1395 Offline
Vecio AdV

Messaggi: 6.841
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #8
RE: prese per carichi importanti
(15-06-2017 10:28)Vaalter Ha scritto:  
Citazione:Il cavo è da 10mmq

sicuro?

a parte la dimensione "strana" (normalmente le sezioni sono da 4, 6, 16, 25 mm quadri)

Ma anche no, il 10 mmq. è una misura normalissima.

Se pensate che un professionista sia caro è perché non avete idea di quanto vi costerà alla fine un dilettante
15-06-2017 10:40
Visita il sito web di questo utente Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
stefao_3032 Offline
Nuovo Amico del forum

Messaggi: 47
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #9
RE: prese per carichi importanti
La presa dell' immagine non sopporta 40 Amp. Stefano
15-06-2017 15:05
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
enio.rossi Offline
Senior utente

Messaggi: 4.184
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #10
RE: prese per carichi importanti
(15-06-2017 15:05)stefao_3032 Ha scritto:  La presa dell' immagine non sopporta 40 Amp. Stefano

A quale immagine ti riferisci? salutations
15-06-2017 15:34
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Edolo Offline
Vecio AdV

Messaggi: 17.519
Registrato: Mar 2009 Online
Messaggio: #11
RE: prese per carichi importanti
(15-06-2017 15:05)stefao_3032 Ha scritto:  La presa dell' immagine non sopporta 40 Amp. Stefano

È una spina Big Grin

Birbante di un Frap!!!
15-06-2017 15:38
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
enio.rossi Offline
Senior utente

Messaggi: 4.184
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #12
RE: prese per carichi importanti
(15-06-2017 00:04)Frangi Ha scritto:  io sto installando la CEE bipolare (standard x 24 V ca), colore fucsia.
femmina a parete, maschio volante . Costa 1/4 di una nautica
B.V.
P.s. x enio: il generatore che mi ha proposto il meccanico è un WISPER POWERQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .

Salve Frangi, dove trovo dati dettagliati su quel generatore che a prima vista mi sembra interessante. Pesa solo 58kg e può essere attivato a giri variabili, se non erro. Mi piacerebbe sapere come è raffreddato. Io in attesa di trovare un sostituto al mio Fischer Panda ho preso per questa estate un generatorino YAMAHA a benza da 2KVa, speriamo bene...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2017 15:41 da enio.rossi.)
15-06-2017 15:40
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
stefao_3032 Offline
Nuovo Amico del forum

Messaggi: 47
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #13
RE: prese per carichi importanti
Una spina....guarda credo proprio che la ragione stia nel mezzo, una e' una presa e l' altra e' una spina ; più terra terra maschio e femmina per la precisione!! Oppure stiamo guardando due immagini diverse eh eh!! Stefano
17-06-2017 14:09
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 1.390 11-12-2023 21:05
Ultimo messaggio: Gabriele
  Prese 12V strane Little Sail 8 1.121 05-08-2022 14:15
Ultimo messaggio: Maremare
  Prese 220 da banchina e amperaggi dubbi kitegorico 21 3.926 24-01-2021 17:48
Ultimo messaggio: BornFree
  Prese 220 Vac e ground spin 6 1.391 21-02-2020 11:49
Ultimo messaggio: spin
  Cablaggio prese USB nelle cabine polohc 22 4.330 16-12-2019 13:23
Ultimo messaggio: senzadimora
  Regolatore di carica del pannello solare indica esclusione dei carichi dongiulio 3 1.228 07-09-2019 14:39
Ultimo messaggio: dongiulio
  Collegamenti Prese cavo 220 Alfredo56 14 3.468 09-02-2019 21:08
Ultimo messaggio: Alfredo56
  Passacavi o prese per pannelli ? LOKA 21 7.109 11-09-2018 12:22
Ultimo messaggio: kavokcinque
  Prese 12v "fulminanti" Fede55 19 5.467 26-07-2015 23:48
Ultimo messaggio: IanSolo
  prese esterne 12V scud 30 6.850 18-09-2014 15:47
Ultimo messaggio: rema

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)