domanda tecnicissima su regolatore fotovoltaico
Credo che andros nel suo post abbia voluto intendere 2 moduli da 80W (ciascuno fornisce alla massima potenza trasferita circa 18V) in serie e quindi in totale 36V.

Se il regolatore MPPT dice (dati di targa) che è in grado di sopportare ingressi fino a 60V, non vedo alcun problema a mettere in serie i pannelli. La cosa intelligente dell'algoritmo MPPT è proprio quella di consentire il trasferimento in ogni momento sempre la massima potenza.

Supponiamo di avere 2 pannelli, collegati in serie, che stiano erogando 5A alla tensione di 18V ciascuno verso un regolatore MPPT di adeguate dimensioni.

La tensione totale sarà 36V e la corrente 5A. Giusto fin qui?

La potenza in ingresso al regolatore sarà 36x5 = 180W.

In base all'algoritmo MPPT, tutta la potenza o quasi sarà traferita a valle (si parla di rendimenti oltre il 95% nei dati di targa)

Se il regolatore è connesso a valle a un banco di batterie a 12V, il regolatore fornirà (nominali) 180/12 = 15A. Con ogni probabilità, se sta caricando, la tensione reale in batteria sarà di circa 14V e quindi la corrente sarà minore, circa 13A.


Quello che dice kermit riguardo la limitazione della corrente di carica in batteria è vero per un regolatore convenzionale non MPPT.


I vantaggi:

- minor corrente dai pannelli e quindi cavi di sezione minore e più semplici da far passare
- possibilità di utilizzare moduli impiegati normalmente nelle applicazioni civili (ad esempio quelli da 60 celle oppure da 72 celle) che è noto che costano meno di quelli specifici per impianti a 12V (i classici 32 o 36 celle)

Mi rimane una cosa ancora poco chiara:

Se collego due moduli identici in parallelo ho due generatori in parallelo e quando tutto funziona non c'è alcun problema.

Cosa succede se una parte di un modulo va in ombra? Mi spiego meglio. I moduli, attualmente, prevedono un diodo di blocco e due o più diodi di by-pass. Questi ultimi, da quello che ho capito, hanno il compito di entrare in conduzione bypassando appunto la sezione di modulo (isola) che smette di dare il suo contributo normale, perchè appunto va in ombra.
Quando succede questo su un modulo e non sull'altro, siamo in presenza di un parallelo sbilanciato, perchè la tensione della stringa di celle viene rimpiazzata dalla caduta di tensione del diodo di bypass. Lo sbilanciamento è solo di tensione, perchè vi sono i diodi di blocco a impedire circolazioni inverse di corrente.

Ecco, l'idea che mi sono fatto è che questo sbilanciamento metta sotto stress l'impianto fotovoltaico ... è il mio dubbio.

Invece, collegando i 2 moduli in serie, in caso di ombreggiamento parziale, si avrebbe l'esclusione della sola stringa ombreggiata, il regolatore (sempre MPPT) semplicemente si cercherebbe un nuovo punto di massima potenza in base alla nuova tensione che leggerebbe e tutto dovrebbe funzionare senza stress.

Madò quanto che go scrito Big Grin
05-02-2012 19:50
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
andros Offline
Vecio AdV

Messaggi: 21.242
Registrato: Oct 2007 Online
Messaggio: #22
domanda tecnicissima su regolatore fotovoltaico
Citazione:kermit ha scritto:
Citazione:andros ha scritto:
ok kermit.
ma ammesso e concesso che il regolatore accetti quel voltaggio
se uno ci prova che succede? salta qualcosa?Big Grin
se non ci sono pericoli io ci provo e vedo che succede.Big Grin
Se si tratta di provare prova pure ma quale sarebbe l'esperimento? E soprattutto a che serve?

l'esperimento sarebbe collegare in serie i pannellie vedere di nascosto l'effetto che fà...
a che serve? che ne sò? 42

quando muori,non sai di essere morto,non soffri tu ma soffrono gli altri. la stessa cosa quando sei un imbe..lle

06-02-2012 01:31
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
kermit Offline
Vecio AdV

Messaggi: 14.761
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #23
domanda tecnicissima su regolatore fotovoltaico
Citazione:maurizio.bergozza ha scritto:
Credo che andros nel suo post abbia voluto intendere 2 moduli da 80W (ciascuno fornisce alla massima potenza trasferita circa 18V) in serie e quindi in totale 36V.

Se il regolatore MPPT dice (dati di targa) che è in grado di sopportare ingressi fino a 60V, non vedo alcun problema a mettere in serie i pannelli. La cosa intelligente dell'algoritmo MPPT è proprio quella di consentire il trasferimento in ogni momento sempre la massima potenza.

Supponiamo di avere 2 pannelli, collegati in serie, che stiano erogando 5A alla tensione di 18V ciascuno verso un regolatore MPPT di adeguate dimensioni.

La tensione totale sarà 36V e la corrente 5A. Giusto fin qui?

La potenza in ingresso al regolatore sarà 36x5 = 180W.

In base all'algoritmo MPPT, tutta la potenza o quasi sarà traferita a valle (si parla di rendimenti oltre il 95% nei dati di targa)

Se il regolatore è connesso a valle a un banco di batterie a 12V, il regolatore fornirà (nominali) 180/12 = 15A. Con ogni probabilità, se sta caricando, la tensione reale in batteria sarà di circa 14V e quindi la corrente sarà minore, circa 13A.


Quello che dice kermit riguardo la limitazione della corrente di carica in batteria è vero per un regolatore convenzionale non MPPT.


I vantaggi:

- minor corrente dai pannelli e quindi cavi di sezione minore e più semplici da far passare
- possibilità di utilizzare moduli impiegati normalmente nelle applicazioni civili (ad esempio quelli da 60 celle oppure da 72 celle) che è noto che costano meno di quelli specifici per impianti a 12V (i classici 32 o 36 celle)

Mi rimane una cosa ancora poco chiara:

Se collego due moduli identici in parallelo ho due generatori in parallelo e quando tutto funziona non c'è alcun problema.

Cosa succede se una parte di un modulo va in ombra? Mi spiego meglio. I moduli, attualmente, prevedono un diodo di blocco e due o più diodi di by-pass. Questi ultimi, da quello che ho capito, hanno il compito di entrare in conduzione bypassando appunto la sezione di modulo (isola) che smette di dare il suo contributo normale, perchè appunto va in ombra.
Quando succede questo su un modulo e non sull'altro, siamo in presenza di un parallelo sbilanciato, perchè la tensione della stringa di celle viene rimpiazzata dalla caduta di tensione del diodo di bypass. Lo sbilanciamento è solo di tensione, perchè vi sono i diodi di blocco a impedire circolazioni inverse di corrente.

Ecco, l'idea che mi sono fatto è che questo sbilanciamento metta sotto stress l'impianto fotovoltaico ... è il mio dubbio.

Invece, collegando i 2 moduli in serie, in caso di ombreggiamento parziale, si avrebbe l'esclusione della sola stringa ombreggiata, il regolatore (sempre MPPT) semplicemente si cercherebbe un nuovo punto di massima potenza in base alla nuova tensione che leggerebbe e tutto dovrebbe funzionare senza stress.

Madò quanto che go scrito Big Grin
Maurizio ti confondi è l'esatto contrario, con il sistema in serie se va in ombra un modulo perdi tutta la stringa, viceversa se sono in parallelo perdi solo il pannello in ombra perchè in ogni pannello ci sono i diodi di bypass.
Il fatto che ci sia un regolatore Mppt o no non cambia nulla
06-02-2012 02:08
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 110 27-10-2024 17:20
Ultimo messaggio: don shimoda
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 451 06-09-2024 18:47
Ultimo messaggio: umeghu
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 878 05-07-2024 10:14
Ultimo messaggio: ghibli4
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 1.344 27-03-2024 12:50
Ultimo messaggio: pepe1395
Question Domanda su longevità dei chartplotter B&G Sikander 14 961 21-03-2024 13:54
Ultimo messaggio: matteo
  fotovoltaico e condensatore shein 3 436 20-03-2024 10:33
Ultimo messaggio: AndreaB72
  regolatore WRM-15 freya 13 1.712 23-01-2024 07:44
Ultimo messaggio: Riccardo2455
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 763 07-01-2024 19:37
Ultimo messaggio: Gabriele
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 1.434 27-09-2023 14:01
Ultimo messaggio: Gabriele
  pannello fotovoltaico che non carica mareariete 12 1.963 16-08-2023 22:30
Ultimo messaggio: Fidi75

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)