Rispondi 
Magnetotermico 12V inversione collegamenti
Autore Messaggio
palve Offline
Senior utente

Messaggi: 1.022
Registrato: Nov 2008 Online
Messaggio: #1
Magnetotermico 12V inversione collegamenti
Ho visto che il magnetotermico che protegge il salpaancore, è collegato a rovescio: dalla parte del carico c'è la batteria e dalla parte della linea c'è il salpaancore.
Dato che si tratta di cavi di grossa sezione e spostare i collegamenti richiederebbe un certo lavoro, prima di farlo volevo approfondire se è proprio necessario o no.
12-03-2012 17:33
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Gof Offline
Senior utente

Messaggi: 1.463
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #2
Magnetotermico 12V inversione collegamenti
Puoi lasciare tutto come è.
12-03-2012 18:00
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
SM5 Offline
Amico del forum

Messaggi: 182
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #3
RE: Magnetotermico 12V inversione collegamenti
(12-03-2012 18:00)Gof Ha scritto:  Puoi lasciare tutto come è.

Ma veramente il verso del collegamento non ha nessun significato? Proprio oggi sto per collegare un Magnetotermico per proteggere la linea fra il ripartitore di carica e le batterie di prua (bow thruster e salpa). Ai poli del MT sono riportate le scritte AUX e BATT. Visto che il MT in questione viene installato vicino alle batterie a protezione del cavo che porta corrente alle stesse (quindi il flusso va verso le batt.) mi domandavo da che mettere il connettore BATT. Nel caso del MT a protezione della linea verso il frigo l’ho collegato BATT verso le batterie e AUX verso il frigo, nel caso precedente però lo installerei al contrario, sempre che la questione non sia ininfluente come riportato nella vecchia discussione.
Qualcuno più competente di me può confermare? Grazie
23-10-2020 07:23
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
orteip Offline
Senior utente

Messaggi: 4.674
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #4
RE: Magnetotermico 12V inversione collegamenti
Se è un magneto termico normale non ha nessun verso. Per un magnetotermico unipolare sono solo due contatti con un ponticello che quando si abbassa li unisce e viceversa; se è un matetotermico bipolare i sontatti sono quattro che lavorano a coppia ed i ponticelli sono due.
Il magnetotermico è un normalissimo interruttore la cui differenza sta solo nel fatto che il magnetotermico, quando raggiunge il suo limite di carico, si autostacca mentre l'interruttore normale no.
23-10-2020 07:53
Visita il sito web di questo utente Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
SM5 Offline
Amico del forum

Messaggi: 182
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #5
RE: Magnetotermico 12V inversione collegamenti
Il Magnetotermico è questo, e come precedentemente ho scritto, ha indicato il verso di collegamento ai due poli

https://www.bluesea.com/products/7183/28..._Mount_50A
23-10-2020 08:29
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
giulianotofani Offline
Senior utente

Messaggi: 2.747
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #6
RE: Magnetotermico 12V inversione collegamenti
(quindi il flusso va verso le batt.) dentro non ci sono diodi.
infatti dice Circuit Breaker Type Thermally responsive Bi-metal blade
ci dovrebbe essere una lamella bimetallica che surriscaldandosi si piega e fa scattare l'interruttore.
quindi non dovrebbe avere verso.
23-10-2020 10:08
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
SM5 Offline
Amico del forum

Messaggi: 182
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #7
RE: Magnetotermico 12V inversione collegamenti
Bene grazie, un dubbio in meno!
23-10-2020 16:56
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  modifiche collegamenti apparati Raymarine vonkapp 17 1.216 17-03-2024 00:34
Ultimo messaggio: vonkapp
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.524 26-01-2024 03:26
Ultimo messaggio: AndreaB72
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 603 23-01-2024 17:00
Ultimo messaggio: maema
  Magnetotermico 220 generale BENETEAU kitegorico 20 2.101 16-01-2024 17:22
Ultimo messaggio: clavy
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 849 01-10-2023 22:30
Ultimo messaggio: Poneumberto
  Autopilota Raymarine inversione prua/poppa atamat 8 1.471 08-11-2022 10:18
Ultimo messaggio: atamat
  Raymarine collegamenti Switch di rete iTC-5 mmarcantonio 2 682 25-08-2022 12:21
Ultimo messaggio: pepe1395
  Differenziale/magnetotermico frengo73 4 1.360 30-11-2021 14:30
Ultimo messaggio: frengo73
  Collegamenti Alternatore Bosch Jippo 19 27.637 11-02-2021 23:39
Ultimo messaggio: Mario78
  Collegamenti inverter jacuzzu 4 1.689 27-07-2020 11:47
Ultimo messaggio: giorgio23570

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)