area cavi corrente
#1
ricordo tabelle in merito ma vattelapesca..
diciamo che devo cablare due pannello da 85W 12V
ognuno arriva indipendente al regolatore.
dai 3 ai 5 mt la lunghezza dei cavi.3 un pannello 5 l'altro.
che diametro?
credo che si deva considerare non più di 3.5A cadauno.

se poi esce la famosa tabella me la stampo.

ossequiosi ringraziamenti.Smile
Cita messaggio
#2
La regoletta empirica dice 3A per mm2 di SEZIONE (e non diametro!), entro 10 metri complessivi di lunghezza (quindi negativo piu' positivo)... quindi 85 /12 = 7A di corrente massima teoricamente erogata, che diviso per 3A da una sezione di 2,36 mm2, che puoi arrotondare a 2,5mm2 o meglio ancora a 4 mm2.

Per il cavo, il top e' H07RN-F, un multipolare specifico per usi esterni anche sommersi, morbidissima guaina in gomma anti UV e anti penetrazione salina che causa ossidazione.

Wink
Cita messaggio
#3
Qui trovi un paio di 'calcolatori' :
.
.
ci metti i tuoi dati e ti calcola la sezione, poi comperi il cavo commerciale con la sezione piu' vicina ma al di sopra di quella calcolata (che, ovviamente, non coincide mai con quella commerciale), per la caduta di tensione usa fra 1% e 2% perche' sei su sezioni abbastanza piccole e maggiorare fa solo bene (se la caduta e' richiesta in Volt usa 0,12-0,24V).

Qui c'e' un po' di spiegazione :
.
Cita messaggio
#4
orpo!mi sembra impossibile!
12V 80W caduta di tensione 0.24 5mt = sezione 4.94

12V 80W . x 5mt= sezione 9.89!!!!!

qual'è quello giusto??
Cita messaggio
#5
con 1,5 mm2 sei a . sui 5 mt a 20 volts 100w...

sez uscita caduta corrente
1.5 19.44 0.56 4.86 (+-2/4 %)
2.5 19.66 0.34 4.92 (-2%)

se vuoi stare comodo metti il 2mm2

ppierluigi
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
Cita messaggio
#6
tanks.
Cita messaggio
#7
Hai ragione ! il secondo link da' sistematicamente risultati almeno doppi del reale, devono avere un errore nella formula (il primo e' corretto e avevo aggiunto il secondo solo perche' mi sembrava piu' facile poiche' richiede meno dati)

A compensazione del mio errore (non voluto) puoi scaricare questo programmino (lo ho provato e passato con antivirus, funziona ed e' pulito) che non richiede la connessione Internet :

.

Per calcolare la sezione prima si spunta l'impostazione in alto e poi si immettono i valori, la potenza dissipata che richiedono e' la massima potenza che si accetta di perdere nella connessione, se ha decimali il valore va scritto usando la virgola e non il punto come separatore.
Cita messaggio


Discussioni simili
Discussione Autore Risposte Letto Ultimo messaggio
  Interruttore corrente alternata per corrente continua Furkenado 2 252 10-11-2025, 08:27
Ultimo messaggio: maema
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 775 02-09-2025, 13:46
Ultimo messaggio: eiasu
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.484 30-01-2025, 06:54
Ultimo messaggio: AleSail
Heart cavi elettrici alx 27 12.017 10-11-2024, 20:18
Ultimo messaggio: roby.cararo@gmail.com
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 592 16-07-2024, 23:01
Ultimo messaggio: lupo planante
  dispersioni corrente riccardo250154 11 1.830 10-04-2024, 11:20
Ultimo messaggio: Gabriele
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.017 03-02-2024, 19:05
Ultimo messaggio: Pellicano
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 922 08-10-2023, 20:18
Ultimo messaggio: AndreaB72
  Ancora batterie.... troppi cavi Jonah11 10 2.271 21-03-2023, 15:01
Ultimo messaggio: Gabriele
  cavi per pannello solare AleSail 16 3.024 18-03-2023, 22:09
Ultimo messaggio: Coriandolo

Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: