connettore rapido frigo bloccato
#1
Salve amici,
avendo appurato una piccola perdita di gas frigo da uno dei 2 connettori rapidi su compressore (danfoss BD35F) ho provato a rimuovere il compressore per verificare il da farsi e SORPRESAAAAA un connettore si è allentato senza difficoltà mentre l'altro (proprio quello che perde) non vuole proprio saperne. Se forzo (al limite per rompere tutto) vedo che tende a girare l'intero tubetto di rame ma non il connettore. Certo lo spazio risicato sotto il lavello cucina non aiuta per niente.
A mali estremi se rompo il tubetto in rame mi tocca prendere un nuovo evaporatore e vorrei evitarlo visto che presumibilmente il trafilamento di gas è confinato a livello di connettore.
Esperienze?
Grazie
BornFree
Cita messaggio
#2
Di solito i giunti rapidi frigo han la possibilità di usare doppia chiave …. hai guardato bene che a te ce ne vada una sola ?!?

Posto un po' di immagini per capire dove svitare (tu hai possibilità' di fare una foto ?!?) dove si vede sia nel maschio che nella femmina c'e' la possibilità' di usare doppia chiave (mi pare 19 e 17 ma nn ricordo)


Allegati Anteprime
           
Cita messaggio
#3
Ciao ...,
grazie per la risposta.
Ti confermo che i connettori sono quelli in foto si usano pero' chiavi piu' grandi. La 22 (o forse 24) per l'esagono maggiore.
Ho provato anche con doppia chiave ma proprio in quel caso iniziava a ruotare il tubetto.
A dire la verità i due connettori non sono proprio identici almeno cosi' sembra di vedere.
Mi viene il sospetto che tra un connettore e l'altro bisogna agire diversamente.
I filetti sono entrambi destri. Vero?

BornFree
Cita messaggio
#4
Ma una foto?
Guarda che sui quei connettori ci sono diversi "esagoni", 2 per bloccare i tubetti dentro il connettore e 2 per bloccare tra loro i connettori, filetti tutti normali destri, non capisco cosa significa "gira il tubetto" se fosse così stai sbagliando esagono, sicuro di vedere bene al buio sotto la cucina?
Cita messaggio
#5
Grazie ... e bludiprua per il supporto tecnico e morale ?
Questa mattina alla luce dei vostri consigli sono riuscito ad allentare anche l'altro connettore usando per bene la doppia chiave.. Ho rimosso completamente il compressore dal vano in cui si trova ed ho dato una stretta generale ai componenti degli innesti, in particolare uno di quelli con perdita è risultato chiaramente allentato.
Ho sostituito inoltre la coppia di oring.
Il prossimo week end provo a ricaricare, verificare di nuovo perdita e riavviare il sistema.
Grazie
Cita messaggio
#6
Già che ci sei pulisci bene con l'aria compressa il condensatore e la ventola.
Cita messaggio
#7
Ottimo …

BV
Cita messaggio
#8
Prima di ricaricare, devi aspirare l' umidità presente nel circuito: devi attaccare una pompa a vuoto, farà aspirare per alcune ore e poi caricare il circuito con pochissimo gas, mi pare di ricordare 30 grammi ma non sono sicuro.
Cita messaggio
#9
Frappettini,
pensavo di non doverlo fare in quanto nel compressore c'è ancora del gas in pressione e quindi immagino che non puo' essere entrata aria
Mi sbaglio?
Grazie

(06-08-2023, 21:28)Frappettini Ha scritto: Prima di ricaricare, devi aspirare l' umidità presente nel circuito: devi attaccare una pompa a vuoto, farà aspirare per alcune ore e poi caricare il circuito con pochissimo gas, mi pare di ricordare 30 grammi ma non sono sicuro.
Cita messaggio
#10
(07-08-2023, 08:50)BornFree Ha scritto: Frappettini,
pensavo di non doverlo fare in quanto nel compressore c'è ancora del gas in pressione e quindi immagino che non puo' essere entrata aria
Mi sbaglio?
Grazie

la tua è una riflessione lecita ma stiamo parlando di circuiti veramente microscopici; con i capillari aventi diametri molto ridotti; basta un niente, un minimo di umidità, poco più (o meno) gas del previsto e il gruppo non raffredda.

Se hai tempo, prova a mettere solo il gas senza fare preventivamente il vuoto che toglie l' umidità e vedi se il gruppo raffredda bene consumando circa 4.5/ A; in caso qualche cosa non andasse per il verso giusto, applicherai il "piano B" facendo il vuoto e rimettendo il gas...
Cita messaggio


Discussioni simili
Discussione Autore Risposte Letto Ultimo messaggio
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 280 27-08-2025, 15:39
Ultimo messaggio: faberroma
  Contatti connettore alessandro alberto 15 1.853 11-03-2025, 15:10
Ultimo messaggio: rob
  Che connettore Vhf è? E dove lo trovo? strega 9 1.347 23-01-2025, 09:37
Ultimo messaggio: pepe1395
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 655 25-09-2024, 21:30
Ultimo messaggio: MAXDV
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 1.615 26-08-2024, 19:19
Ultimo messaggio: alessandro alberto
  Temperatura frigo Guido C 8 4.746 05-08-2024, 10:56
Ultimo messaggio: grillovirante
  Connettore Raymarine stng 5 vie con centrale giallo burrascaforza5 4 897 27-07-2024, 16:08
Ultimo messaggio: burrascaforza5
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 1.842 24-05-2024, 14:35
Ultimo messaggio: Gengis khan
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.627 07-05-2024, 22:13
Ultimo messaggio: Little Sail
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 1.025 06-05-2024, 09:51
Ultimo messaggio: ottavio56
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 8.175 10-02-2024, 21:04
Ultimo messaggio: Gabriele
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 1.727 26-09-2023, 18:34
Ultimo messaggio: ghega
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 1.628 28-08-2023, 12:22
Ultimo messaggio: clavy
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 8.324 11-01-2023, 22:55
Ultimo messaggio: Aquila
  Frigo ad assorbimento WIND1991 12 2.951 03-10-2022, 08:08
Ultimo messaggio: Najapico

Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)