Scossa tra asse elica e terreno del cantiere
Salve a tutti, vorrei porvi un quesito.
Ieri mi trovavo al cantiere, dove ho la barca mentre lavoravo, sento il meccanico del cantiere che si trovava a lavorare vicino alla mia barca che comincia a imprecare da far scendere i Santi dal paradiso, scendo dalla barca per vedere cosa è successo e mi racconta che stava sfilando lasse di un motoschifo e avendo toccato con una mano a terra mentre l’altra l’asse ha preso la scossa, vedo che aveva collegato la 220 V AC perché aveva fatto un lavoro all’interno con un trapano.
Vado a prendere il multimetro e misuro se c’è tensione alternata tra asse e terreno con mia sorpresa misuro 109 V provo su tutte le parti metalliche esterne allo scafo zinchi, flap, porta asse, ecc. la stessa cosa a questo punto il meccanico mi dice che giorni prima aveva notato che all’interno delle batterie mancava molta acqua e che gli zinchi sacrificali erano molto corrosi, cosa può essere successo? È un problema di massa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2011 01:28 da good wind.)
06-06-2011 01:26
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
IanSolo Offline
Vecio AdV

Messaggi: 8.059
Registrato: Nov 2008 Online
Messaggio: #2
Scossa tra asse elica e terreno del cantiere
Innanzitutto e' un problema di dispersione (cattivo isolamento ecc.), l'impiego di una corretta messa a massa cosi' come l'obbligatorio interruttore differenziale (solitamente chiamato 'salvavita') sono misure di sicurezza intese a prevenire incidenti derivanti da questo problema.
Il fatto che manchi acqua nelle batterie non ha nulla a che fare con la dispersione, puo' significare tuttalpiu' che viene normalmente lasciato inserito un caricabatterie e che questo non lavora molto bene (forse carica 'troppo').
La corrosione esagerata degli zinchi sacrificali potrebbe (condizionale d'obbligo) avere il significato che la dispersione e' presente da tempo.
Comunque c'e' di sicuro un'apparecchiatura con cattivo isolamento, c'e' anche di sicuro un cattivo funzionamento (o manca del tutto) dell'interruttore differenziale perche' la scarica attraverso lo sfortunato meccanico avrebbe dovuto farlo intervenire e, infine (ma dipende dal tipo di apparecchiature installate e da come e' fatto il circuito) c'e' uno scorretto sistema di massa.
Si puo' solo consigliare un buon esame da parte di un buon elettricista perche' con scherzi di questo genere si puo' rischiare la pelle (ricordiamoci che siamo in luoghi dove l'acqua e' dappertutto).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2011 04:23 da IanSolo.)
06-06-2011 04:21
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Edolo Offline
Vecio AdV

Messaggi: 17.520
Registrato: Mar 2009 Online
Messaggio: #3
Scossa tra asse elica e terreno del cantiere
Tra le altre cose i passaggi di corrente tra braccio e braccio, come successo al povero meccanico, possono essere i più pericolosi perchè attraversano il cuore.

Birbante di un Frap!!!
06-06-2011 13:59
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
gc-gianni Offline
Senior utente

Messaggi: 4.237
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #4
Scossa tra asse elica e terreno del cantiere
evidentemente l'albero và in tensione verso terra per basso isolamento
dell'impianto 220V e per la mancanza dell'interruttore differenziale, sia
sulla barca che, fatto ancor più grave, sulla colonnina della banchina dove
era collegato il cavo.
06-06-2011 15:32
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
good wind Offline
Nuovo Amico del forum

Messaggi: 42
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #5
Scossa tra asse elica e terreno del cantiere
domani torno in cantiere vediamo se hanno scoperto da dove arriva la dispersione
07-06-2011 07:44
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
kermit Offline
Vecio AdV

Messaggi: 14.758
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #6
Scossa tra asse elica e terreno del cantiere
questo è quello che succede a chi stacca la terra dal cavo AC ecc... se avesse tutto a norma non avrebbe preso la scossa
07-06-2011 13:31
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
danielef Offline
Senior utente

Messaggi: 1.243
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #7
Scossa tra asse elica e terreno del cantiere
Citazione:kermit ha scritto:
questo è quello che succede a chi stacca la terra dal cavo AC ecc... se avesse tutto a norma non avrebbe preso la scossa
A me è successo che in un cantiere nell'area di Roma che non nomino, il LORO conduttore di terra avesse 110 VAC...
Buona norma sarebbe che quando si tiene la barca in secca si piantasse una palina di terra vicino all'invaso e vi si collegasse il circuito di terra della barca con un bel cavo giallo-verde da 16mmq. Così i 110VAC di quel bravo elettricista che ha fatto l'impianto, se li vedono loro...

Daniele
07-06-2011 18:19
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
good wind Offline
Nuovo Amico del forum

Messaggi: 42
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #8
Scossa tra asse elica e terreno del cantiere
Credete che c'è un mal funzionamento della presa a terra del cantiere? e quinti il meccanico ha fatto da terra alla 220 AC?
altra cosa strana, come mai non è intervenuto il differenziale della barca?
Oggi cosa curiosa è stato misurato con multimetro digitale tra positivo delle batterie e massa (giallo/verde) della presa esterna della 220 AC una tensione di 12V DC, è normale che la massa e il negativo siano in comune?
12-06-2011 04:36
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
IanSolo Offline
Vecio AdV

Messaggi: 8.059
Registrato: Nov 2008 Online
Messaggio: #9
Scossa tra asse elica e terreno del cantiere
Per tutte le curiosita' in merito alla messa a terra rimando a discussioni gia' fatte :
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=35109
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=54955

e a un paio di descrizioni :
http://www.fungarda.it/documenti/tne_8-2007_barche.pdf
http://www.ac.infn.it/sicurezza/Sicurezza%20elettr.pdf

Comunque e' piuttosto comune (anche se molto dibattuto ma io preferisco averlo cosi') che massa di rete e negativo batterie siano collegati fra loro.
12-06-2011 14:33
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
gc-gianni Offline
Senior utente

Messaggi: 4.237
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #10
Scossa tra asse elica e terreno del cantiere
Citazione:danielef ha scritto:
Citazione:kermit ha scritto:
questo è quello che succede a chi stacca la terra dal cavo AC ecc... se avesse tutto a norma non avrebbe preso la scossa
A me è successo che in un cantiere nell'area di Roma che non nomino, il LORO conduttore di terra avesse 110 VAC...
Buona norma sarebbe che quando si tiene la barca in secca si piantasse una palina di terra vicino all'invaso e vi si collegasse il circuito di terra della barca con un bel cavo giallo-verde da 16mmq. Così i 110VAC di quel bravo elettricista che ha fatto l'impianto, se li vedono loro...

Daniele
avendo comunque l'accortezza, in questo caso, di scollegare il conduttore di terra che viene dalla presa.
12-06-2011 20:40
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Attaccare un generatore elettrico sull'asse dell'elica? fabri2005 18 9.593 17-07-2014 09:09
Ultimo messaggio: enio.rossi
  Scossa elettrica su battagliola edramon 53 9.761 03-04-2014 08:16
Ultimo messaggio: Tamata64
  alternatore per asse elica corradino 2 1.864 22-12-2011 18:01
Ultimo messaggio: rob
  Scossa a bordoooo edramon 24 3.837 19-10-2010 06:08
Ultimo messaggio: Nico
  Autopilota su asse timone pantarei 16 8.438 30-09-2010 19:54
Ultimo messaggio: AlfredoC
  è possibile prendere la scossa sulla.... andros 52 8.281 02-01-2009 17:56
Ultimo messaggio: solista

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 2 Ospite(i)