Rispondi 
Per i più esperti.. connessione elettrica wc
Autore Messaggio
marmar Offline
Senior utente

Messaggi: 1.926
Registrato: Feb 2017 Online
Messaggio: #21
RE: Per i più esperti.. connessione elettrica wc
Va bene però mi sembri un po' san Tommaso...abbi pazienza...devi montare una banale pompa trituratrice di un water che a specifica richiede una linea dedicata e una sezione cavo sempre a specifica (in base a distanza che hai) fino a 16mmq.
Attieniti, quale è il problema? Se vuoi risparmiare qualche mmq inserisci i dati in qualche calcolatore online e avrai un dato più centrato in base alla tua distanza, ma sempre devi avere un wattaggio o un amperaggio da inserire.
https://www.omnicalculator.com/it/fisica...sioni-cavi
Per esempio in questo inserendo 12.6V, 5% di caduta, 15A e 8 metri propone 8mmq, se aumenti l'amperaggio a 20 avrai 10mmq eccetera...
Buon lavoro
ieri 19:17
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Gabriele Offline
Senior utente

Messaggi: 1.218
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #22
RE: Per i più esperti.. connessione elettrica wc
Mi pare di gran lunga la cosa migliore, e il 5% di caduta di tensione è esattamente quello che consiglia il produttore (andrebbe bene pure 3%: attrezzatura non critica e che gira pochi secondi, ma meglio non lesinare). Nota che le sezioni commerciali hanno 4, 6, 10 o 16 mmq, senza le vie di mezzo.

Occhio anche al calcolatore, che purtroppo non ti fa vedere cosa sta facendo: facendo due conti vedo che quello di Marmar richiede la lunghezza di sola andata (ci pensa lui a moltiplicarla per due). Quindi devi scrivere 4m e non 8m, ottenendo una sezione minore.
ieri 21:25
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Jonah11 Offline
Nuovo Amico del forum

Messaggi: 102
Registrato: Feb 2021 Online
Messaggio: #23
RE: Per i più esperti.. connessione elettrica wc
(ieri 19:17)marmar Ha scritto:  Va bene però mi sembri un po' san Tommaso...abbi pazienza...devi montare una banale pompa trituratrice di un water che a specifica richiede una linea dedicata e una sezione cavo sempre a specifica (in base a distanza che hai) fino a 16mmq.
Attieniti, quale è il problema? Se vuoi risparmiare qualche mmq inserisci i dati in qualche calcolatore online e avrai un dato più centrato in base alla tua distanza, ma sempre devi avere un wattaggio o un amperaggio da inserire.
https://www.omnicalculator.com/it/fisica...sioni-cavi
Per esempio in questo inserendo 12.6V, 5% di caduta, 15A e 8 metri propone 8mmq, se aumenti l'amperaggio a 20 avrai 10mmq eccetera...
Buon lavoro

no no.. non voglio essere san Tommaso. Il fatto è che per fare un circuito nuovo devo chiamare un elettricista. Non so mettere le mani al quadro elettrico. Quindi prima volevo fare un'ulteriore verifica sperando di potermi risparmiare un intervento

(ieri 21:25)Gabriele Ha scritto:  Mi pare di gran lunga la cosa migliore, e il 5% di caduta di tensione è esattamente quello che consiglia il produttore (andrebbe bene pure 3%: attrezzatura non critica e che gira pochi secondi, ma meglio non lesinare). Nota che le sezioni commerciali hanno 4, 6, 10 o 16 mmq, senza le vie di mezzo.

Occhio anche al calcolatore, che purtroppo non ti fa vedere cosa sta facendo: facendo due conti vedo che quello di Marmar richiede la lunghezza di sola andata (ci pensa lui a moltiplicarla per due). Quindi devi scrivere 4m e non 8m, ottenendo una sezione minore.

troppo complesso per me. Soprattutto mettere le mani sui pannello elettrico. Se al controllo effettivamente la corrente non è adeguata..chiamrò un elettricista.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 22:54 da Jonah11.)
ieri 22:52
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 599 03-06-2025 16:22
Ultimo messaggio: Magellan
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 352 14-10-2024 12:44
Ultimo messaggio: riky973
  Aiuto per connessione iPhone/MPPT Victon davidevet 5 439 12-08-2024 14:24
Ultimo messaggio: davidevet
  B&G Zeus connessione con tablet IlBlucaliffo 2 855 14-03-2024 19:20
Ultimo messaggio: Diecicentouno
  AIS connessione con MDF R. E80 almajsun 10 1.294 08-03-2024 20:27
Ultimo messaggio: Tamata
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 714 27-05-2023 08:02
Ultimo messaggio: Luchino
  connessione satellitare GLADIATEUR 33 5 1.287 08-12-2022 00:01
Ultimo messaggio: Dato
  Presa elettrica sconosciuta robycam 10 1.762 17-10-2022 15:23
Ultimo messaggio: giorgio23570
  Installazione elettrica salpa ancora Diabolik 36 4.258 13-02-2022 18:00
Ultimo messaggio: Aquila
  Dispersione elettrica barca vela libeccio5 2 1.161 10-01-2022 22:10
Ultimo messaggio: unsoldino

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)