Citazione:vittorio ha scritto:
Nel momento in cui collego la presa in banchina , l impianto della barca si trova ad essere alimentato da terra , quindi il cavo di terra non fa altro che portarvi a bordo oltre che fase e neutro anche il conduttore di protezione (la terra appunto). Non centrano nulla picchetti e puntazze , perche non è un impianto a se , ma per cosi dire un estensione della rete di distribuziione del porto.
Se il famoso frigo o stufetta va a massa , se la terra è collegata il differenziale a bordo scatta subito e vi protegge , se non c'è scatta lo stesso ma dopo che ci avete appoggiato sopra le . o i vostri figli / ospiti...
Anche se tolgo la spia della riserva non vado mai in . non significa che ho il serbatoio pieno.
P.s. Tra l'altro , una barca senza la messa a terra non è a norma secondo le norme europee , motivo per cui l'impianto viene progettato e installato con la linea di terra.
P.s.1 la corrente di guasto Idn dei differenziali è di norma 30mA in modo che la tensione di contatto non superi mai i 50V in quanto il valore di terra del porto deve essere minore o uguale a 50 / Idn (in italia , altrove non so)
Bv
Vittorio

forse ci siamo Smile ai detrattori della 'terra collegata' chiedo di partire da questo intervento dei vittorio per smontare la 'teoria':
fatelo passo dopo passo così capiremo...

grazie per questa bella discussione


ooopss Giorgio mi ha preceduto
Cita messaggio


Messaggi in questa discussione

Discussioni simili
Discussione Autore Risposte Letto Ultimo messaggio
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 5.291 15-01-2025, 15:22
Ultimo messaggio: clavy
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 17.992 21-12-2024, 12:36
Ultimo messaggio: windex
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 1.458 29-06-2024, 17:20
Ultimo messaggio: kavokcinque
  Terra della 230 AC Resolution 7 2.270 04-04-2023, 22:15
Ultimo messaggio: Aquila
Wink risolto una volta per tutte il problema del collegamento di terra in barca pepe1395 8 2.798 04-01-2023, 16:41
Ultimo messaggio: pepe1395
  consigli treccia in rame ossidata e messa a terra serbatoio vonkapp 19 4.655 11-11-2022, 11:58
Ultimo messaggio: ws770
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 7.764 19-02-2022, 12:14
Ultimo messaggio: Gabriele
  Controllo della fase di carica e della fase di scarica delle batterie servizi santicuti 7 2.782 29-12-2021, 14:35
Ultimo messaggio: bludiprua
  terra in impianto 12V enio.rossi 13 4.422 12-06-2019, 13:53
Ultimo messaggio: giulianotofani
  fulmini e messa a terra corto-armitage 14 5.918 03-09-2018, 12:49
Ultimo messaggio: corto-armitage
  Messa a terra Le Mura Pasquale 6 3.112 26-08-2018, 00:30
Ultimo messaggio: dapnia
  Pannello collegato e batteria a terra acquafredda 29 7.916 18-08-2018, 17:08
Ultimo messaggio: BOGULO
  batterie a . buttare lupo planante 20 9.463 03-12-2016, 18:23
Ultimo messaggio: spippola50
  correnti galvaniche - staccare il negativo andante 24 10.043 09-11-2016, 18:53
Ultimo messaggio: enio.rossi
  Trasformare tracciati della SW&N (.trk) nel formato della Maxsea (.gpx) aleliv86 1 3.263 10-06-2016, 08:53
Ultimo messaggio: murri

Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: