Staccare la terra della 220...
Per aumentare la 'consapevolezza' è anche utile ricordare:
- isolamento in classe I (spina con terra)tutte le parti accessibili che possono condurre sono collegate al cavo di terra;
- isolamento in classe II (spina senza terra) non ci sono parti accessibili che possono condurre e non è prevista la messa a terra (es. carcassa di materia plastica); (chiamato anche doppio isolamento / simbolo due quadrati uno dentro l'altro);
- isolamento in classe III (funzionamento in bassa tensione).
Poi, l'impianto di terra, a prescindere dal differenziale (obbligatorio) dovrebbe essere in grado di creare una via di minor resistenza rispetto a quella del corpo umano (non permette una tensione provocata dalla corrente dispersa e dalla resistenza che incontra sopra i 50V). Quindi, la terra è di per se una misura di protezione a prescindere dal differenziale.
La messa a terra, quindi, è necessaria utile se ci sono (o ci possono essere) apparecchi in classe I.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2012 20:40 da palve.)
30-01-2012 20:29
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Messaggi in questa discussione

Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 9 227 ieri 18:33
Ultimo messaggio: st00042
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 9.099 21-12-2024 12:36
Ultimo messaggio: windex
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 456 29-06-2024 17:20
Ultimo messaggio: kavokcinque
  Terra della 230 AC Resolution 7 1.128 04-04-2023 22:15
Ultimo messaggio: Aquila
Wink risolto una volta per tutte il problema del collegamento di terra in barca pepe1395 8 1.535 04-01-2023 16:41
Ultimo messaggio: pepe1395
  consigli treccia in rame ossidata e messa a terra serbatoio vonkapp 19 2.230 11-11-2022 11:58
Ultimo messaggio: ws770
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 4.174 19-02-2022 12:14
Ultimo messaggio: Gabriele
  Controllo della fase di carica e della fase di scarica delle batterie servizi santicuti 7 1.675 29-12-2021 14:35
Ultimo messaggio: bludiprua
  terra in impianto 12V enio.rossi 13 2.880 12-06-2019 13:53
Ultimo messaggio: giulianotofani
  fulmini e messa a terra corto-armitage 14 3.864 03-09-2018 12:49
Ultimo messaggio: corto-armitage

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)