Citazione:Giorgio ha scritto:
Ti diro'ho fatto una prova brutale e senza tester...ho preso un filo spelato e l'ho messo sui paglioli.....il filo portava la fase
poi ho preso la terra.....e l'ho messa sulla saracinesca in bronzo....
la terra era collegata alla terra della banchina tramite il solito cavo a 3 poli
Ho dato tensione....e il differenziale non ha fatto una piega
Poi messo fase e terra sui paglioli
dato tensione e il differenziale non ha fatto na piega
poi ho messo la fase sulla barca..si si sulla vetroresina tirando via un pochino di gelcoat...piantato dentro bloccato con una vite la fase
messo la terra sul motore.....niente...sul cesso....niente....sulla linea d'asse niente...sui paglioli...niente...sul piano della cucina inxo....niente....sull'alòbero(il mio era passante....niente.Per il cacaiavitino credo che alcune normative lo proibiscano sai.....non sono sicurissimo ma mi pare che sia cosi'....Big Grin
Poi mi sono stancato ed ho cominciato a farmi queste domande.
troppo semplice???
Io sono un pratico...vedi quando le case che vendono AV danno dei tempi tra una mano e l'altra....io do' le mani bagnato su bagnato....chissa' perche' le mie AV non vengono via nemmeno con le bombe.Ma i manulai dicono altro.
Quindi?
facciamo una prova pratica su una barca....per me va bene.
Ti sei dimenticato l'unica prova che ti avrebbe confermato se, come tu affermi, in barca sei effettivamente completamente isolato e non hai bisogno di un buon circuito di terra: in piedi sui paglioli, magari scalzo, prendi la fase viva con le mani... Siccome lo racconti, saggiamente non l'hai fatto. Spiegami perché e forse ci sarà qualcosa su cui andiamo d'accordo.

---
Per il resto mi rivolgo caldamente all'Ing. Arch. Davide Zerbinati, Perito Nautico Assicurativo: quando una persona viene riconosciuta ufficialmente come un'autorità in un certo ambito - specialmente in questioni che riguardano la salvaguardia della vita umana - deve stare molto attento a misurare le parole in funzione delle capacità di comprensione di chi lo ascolta. E' una regola generale che serve ad evitare problemi anche molto gravi.

Daniele
03-02-2012 16:12
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Messaggi in questa discussione

Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 11 257 oggi 16:22
Ultimo messaggio: gava
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 9.108 21-12-2024 12:36
Ultimo messaggio: windex
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 457 29-06-2024 17:20
Ultimo messaggio: kavokcinque
  Terra della 230 AC Resolution 7 1.128 04-04-2023 22:15
Ultimo messaggio: Aquila
Wink risolto una volta per tutte il problema del collegamento di terra in barca pepe1395 8 1.535 04-01-2023 16:41
Ultimo messaggio: pepe1395
  consigli treccia in rame ossidata e messa a terra serbatoio vonkapp 19 2.230 11-11-2022 11:58
Ultimo messaggio: ws770
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 4.174 19-02-2022 12:14
Ultimo messaggio: Gabriele
  Controllo della fase di carica e della fase di scarica delle batterie servizi santicuti 7 1.675 29-12-2021 14:35
Ultimo messaggio: bludiprua
  terra in impianto 12V enio.rossi 13 2.880 12-06-2019 13:53
Ultimo messaggio: giulianotofani
  fulmini e messa a terra corto-armitage 14 3.865 03-09-2018 12:49
Ultimo messaggio: corto-armitage

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 28 Ospite(i)