04-02-2012, 19:59
se il regolatore è di tipo MPPT e i pannelli sono di identiche caratteristiche nominali,come mi sembra che sia, non dovrebbero esserci problemi di sorta a collegarli in serie:
- la tensione in ingresso dei 2 pannelli in serie è ampiamente entro i limiti del regolatore (anche a vuoto) e la corrente in ingresso risulta dimezzata rispetto al parallelo, che non guasta ..
- il regolatore, in uscita, si adatta automaticamente alla tensione dell'impianto batteria (così fanno i moderni MPPT)
- il riscaldamento, oltre i limiti di funzionamento del regolatore, come dice Kermit, si ha quando il regolatore riceve in ingresso dai pannelli più potenza di quella nominale e nel contempo eroga la massima corrente verso il banco batterie ..
sbaglio qualcosa?
enoici saluti!
- la tensione in ingresso dei 2 pannelli in serie è ampiamente entro i limiti del regolatore (anche a vuoto) e la corrente in ingresso risulta dimezzata rispetto al parallelo, che non guasta ..
- il regolatore, in uscita, si adatta automaticamente alla tensione dell'impianto batteria (così fanno i moderni MPPT)
- il riscaldamento, oltre i limiti di funzionamento del regolatore, come dice Kermit, si ha quando il regolatore riceve in ingresso dai pannelli più potenza di quella nominale e nel contempo eroga la massima corrente verso il banco batterie ..
sbaglio qualcosa?
enoici saluti!