Impianto idraulico vaso espansione
#18
Dbk sulla mia barca di vasi di espansione ne ho addirittura due uno sul lato freddo (da 6 lt) ed uno a valle della valvola di non ritorno del boiler (da circa 1 lt) questo, che non mette mai nessuno, compensa l'aumento di volume determinato dall'acqua calda quando si scalda e nella stragrande maggioranza è la causa principale del'intervento inopportuno della valvola di sovrapressione (che ti allaga la sentina) o di rotture premature del boiler (saltano,le saldature)fascette raccordi ecc ecc.

La pressione di precarica dei vasi di espansione va controllata regolarmente e ripristinata se necessario al valore di circa la metà della pressione di esercizio dell'impianto (esempio se hai una pompa che lavora a 3 bar fai una precarica ad 1,5 bar), io lo faccio ogni anno.

Ovviamente quasi nessuno controlla la precarica e la palla in gomma interna rimane appiattita alle pareti del vaso di espansione e si rompe come è successo a te.

Va sostituita con una nuova ma non come ti hanno suggerito sopra con la classica di casa ma con vasi di espansione adatti alla barca ossia in acciaio inox,costano di più ma non si rompono mai, inoltre hanno la membrana sostituibile.
Ciao
Cita messaggio


Messaggi in questa discussione

Discussioni simili
Discussione Autore Risposte Letto Ultimo messaggio
  Riorganizzazione impianto idraulico Stranizzadamuri 16 794 06-10-2026, 14:27
Ultimo messaggio: fontma
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 1.920 02-10-2025, 13:00
Ultimo messaggio: MikeM
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 2.894 11-06-2025, 16:43
Ultimo messaggio: matteo
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 10.686 13-05-2025, 11:48
Ultimo messaggio: matteo
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 7.762 03-03-2025, 21:04
Ultimo messaggio: Najapico
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 2.991 09-01-2025, 15:32
Ultimo messaggio: scud
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 4.637 03-05-2024, 00:59
Ultimo messaggio: gladio76
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 2.063 27-08-2023, 11:19
Ultimo messaggio: luca boetti
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 4.529 12-05-2023, 07:22
Ultimo messaggio: gaspare.agate
  Fluido idraulico autopilota edramon 29 14.206 11-11-2022, 19:37
Ultimo messaggio: matiman
  Rollafiocco idraulico Bamar - schema esploso e manuali micalta 3 1.890 31-10-2022, 09:19
Ultimo messaggio: stravento96
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 16.229 14-09-2022, 23:00
Ultimo messaggio: GARIBALDI
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 9.655 07-04-2022, 13:37
Ultimo messaggio: lorenzo.picco
  Bavaria 44 ed impianto gasolio - Ecco come ho modificato il mio Piroline 133 58.296 14-05-2021, 13:08
Ultimo messaggio: enzo
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 3.725 12-04-2021, 12:58
Ultimo messaggio: carloborsani

Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: