Citazione:C@ndida ha scritto:
Penso che lo abbia fatto per ottenere il massimo rendimento dei pannelli installati che sembrerebbero del tipo monocristallino, dobbiamo considerare che su una barca, montando i pannelli sul ponte, subiremo una perdita di produzione dovuta ai saltuari ombreggiamenti provocati da albero, genoa, sartie o eventualmente vele.
Questa perdita può essere importante per i pannelli monocristallini, come quelli installati da pacman, mentre è molto meno importante per i pannelli amorfi, che però hanno il difetto di occupare il doppio di superficie a parità di potenza.
I cristallini rendono meglio degli amorfi in piena luce ed esposti in maniera ottimale, mentre gli amorfi rendono meglio dei cristallini con luce indiretta, e quindi con ombreggiamenti o con esposizioni non ottimali.
Se a un cristallino ombreggi una sola cella, con un ombra provocata da un qualsiasi oggetto , è come se tu ombreggiassi tutto il pannello e quindi la produzione di energia, va quasi zero.
Quindi se usassimo un unico regolatore per tutti i pannelli del circuito ed una sola cellula di un unico pannello fosse ombreggiata, il pannelo che produce di più limiterà la sua produzione per stare dietro a quello che produce di meno.
Invece se la stessa cosa accade a un amorfo, esso continuerà a produrre con la sua parte esposta alla luce, e perderà solo la produzione dovuta al minore irraggiamento nella zona ombreggiata.

più chiaro di così non si può, grazie!!!
Cita messaggio


Messaggi in questa discussione

Discussioni simili
Discussione Autore Risposte Letto Ultimo messaggio
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.355 13-11-2025, 10:51
Ultimo messaggio: DrakeRnC
  pannelli solari mizar45 4 405 11-11-2025, 18:57
Ultimo messaggio: mizar45
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 497 29-10-2025, 09:25
Ultimo messaggio: luca boetti
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 322 01-07-2025, 22:01
Ultimo messaggio: vonkapp
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.397 21-05-2025, 16:28
Ultimo messaggio: ADL
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 618 07-04-2025, 15:41
Ultimo messaggio: maema
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 1.103 01-04-2025, 11:08
Ultimo messaggio: bludiprua
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.780 27-03-2025, 15:22
Ultimo messaggio: rebzone
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.052 10-03-2025, 23:52
Ultimo messaggio: Resolution
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.742 21-01-2025, 22:55
Ultimo messaggio: Resolution

Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: