Il BM-1 da i valori in A e non in Ah.
Dato che sia le utenze che le fonti sono collegate nel medesimo punto dopo lo shunt e lui calcola la corrente come charge/discharge usando per l'appunto lo shunt, il risultato non può che essere quello algebrico quindi comprensivo di tutto.
A riprova di questo, considerando:
- 0,3 A corrente assorbita da navtex e AIS
+ 2,5 A corrente di ricarica dal pannello
- 4,5 A corrente assorbita dal frigo in funzione
= - 2,3 A letto sul BM-1
Se spengo il frigo:
- 0,3 A corrente assorbita da navtex e AIS
+ 2,5 A corrente di ricarica dal pannello
= + 2,2 A letto sul BM-1
Ho fatto tutte queste prove ;-)