26-10-2012, 02:34
Citazione:IanSolo ha scritto:
-----
....Il webasto tutta la vita perchè non secca l'aria e perchè non è cosi rumoroso.....
-----
Sul seccare non vi e' alcuna differenza fra i vari sistemi (parlo di quelli a riscaldamento indiretto dove non c'e' comunicazione fra la camera di combustione e l'aria, non stufe catalitiche e simili) perche' si tratta in tutti i casi di scaldare aria senza apportare o togliere nulla, il 'secco' e' solo dovuto alla riduzione del valore dell'umidita' relativa e il contenuto totale di acqua per unita' di volume e' rimasto lo stesso, in altre parole il secco percepito e' solo dovuto alla diversa temperatura dell'aria : piu' e' alta piu' sembra secco e piu' e' bassa piu' sembra umido (equazione di Clapeyron e formule di Mollier per chi vuole approfondire).
In quanto al rumore dipende dalla lunghezza delle tubazioni e dalla velocita' dell'aria nelle stesse, normalmente un impianto di riscaldamento indiretto ad aria forzata (diverso il caso dei sistemi ad acqua) ha una certa rumorosita' sicuramente superiore a quella di un termoconvettore a ventola tangenziale (tutti quelli indicati nei link e la quasi totalita' di quelli in commercio) che opera con velocita' dell'aria piuttosto basse se comparate con l'altro sistema.
Ognuno comunque ha la propria sensibilita' e tollera piu' o meno facilmente una situazione piuttosto che un'altra, ho solo espresso una valutazione oggettiva senza voler favorire un metodo piuttosto che un altro.
IanSolo sei un mito!!!