Citazione:xlion ha scritto:
I connettori sono questi
http://www.shop.ilportaledelsole.com/epa...ucts/MC4-C
Li ho comprati in un ingrosso articoli elettrici al costo di 1 euro piu' iva cad.
Lo stesso per il cavo 'solare' unipolare 6 mm quadri pagato 60 centesimi al metro.
Spero che lunedi mi arrivi il regolatore così provo tutto e ti dico. Il pannello ci ha messo 15 gg per arrivare...
copio-incollo le caratteristiche dei contatti
Caratteristiche tecniche:
•Per cavi di sezione fino a 6 mm2 •Tensione massima: 1000 V
•Corrente massima: 20 A
•Materiale di contatto: rame, rivestito di stagno
•Sistema di contatto: multilamellare MC-Multilam
•Temperatura ambiente: da -40ºC a +70ºC (UL/AWG14)
•Temperatura massima di utilizzo: +105ºC (IEC/CEI)
•Classe di sicurezza: II
•
Resistenza di contatto tipica: 0,5 ohm ;
•Permettono collegamenti in serie e in parallelo
Sono perplesso dalla resistenza di contatto dichiarata perchè se è vero che è 0,5 ohm nessuno ha fatto il conto della caduta di tensione ai suoi capi quando passano 10A ?