16-06-2013, 00:33
1) se qualcuno ha dei magnetotermici unipolari sulla 220AC farebbe bene a cambiarli di gran fretta. Oltre ad essere fuori da qualsiasi norma sono PERICOLOSI. Qui c'è in ballo la vita umana e non si scherza.
2) come ho scritto un milione di volte, in Italia le utenze domestiche se ne impippano altamente dei poli 'fase' e 'neutro' anche perché in molti posti - data la nostra famosa rapidità nel ammodernare gli impianti - ci sono ancora solo i poli 'fase' e 'fase'. Inoltre le prese sono notoriamente non polarizzate.
3) differenziali che Piccoletto solo su un polo non esistono - lo dice la parola stessa. Il differenziale deve in ogni caso controllare entrambi i poli e quale sia 'fase' e quale 'neutro' poco gli importa.
4) un impianto fatto a regola d'arte deve essere sicuro con qualsiasi polarità d'ingresso.
Detto questo fate 1 più 1 di quanto sia importante la spietta rossa accesa. Quella è un retaggio dei paesi dove stanno veramente attenti alla polarità e le prese sono 'polarizzate': a quel punto la polarità corretta è un sovrappiù di sicurezza.
Questo thread è praticamente fratello gemello di quello sulla massa e quindi temo che andrà a finire a schifio...
Io chiudo qui.
Daniele
2) come ho scritto un milione di volte, in Italia le utenze domestiche se ne impippano altamente dei poli 'fase' e 'neutro' anche perché in molti posti - data la nostra famosa rapidità nel ammodernare gli impianti - ci sono ancora solo i poli 'fase' e 'fase'. Inoltre le prese sono notoriamente non polarizzate.
3) differenziali che Piccoletto solo su un polo non esistono - lo dice la parola stessa. Il differenziale deve in ogni caso controllare entrambi i poli e quale sia 'fase' e quale 'neutro' poco gli importa.
4) un impianto fatto a regola d'arte deve essere sicuro con qualsiasi polarità d'ingresso.
Detto questo fate 1 più 1 di quanto sia importante la spietta rossa accesa. Quella è un retaggio dei paesi dove stanno veramente attenti alla polarità e le prese sono 'polarizzate': a quel punto la polarità corretta è un sovrappiù di sicurezza.
Questo thread è praticamente fratello gemello di quello sulla massa e quindi temo che andrà a finire a schifio...
Io chiudo qui.
Daniele