22-08-2013, 19:34
Scusate se mi intrometto, ma anche io ho +- lo stesso problema.
Il gruppo compressore e' lo stesso con lo scambiatore furoi scafo, ma il frigo a pozzetto e' forse piu' grande (150/180 lt.).
L'evaporatore mi sembra funzioni bene perche' fa una patina di ghiaccietto su tutta la superficie e anche sul tubo di ritorno (anche se questo e' coibentato).
Ogni tot ore parte una procedura di sbrinamento automatico che dura circa 20min. e l'evaporatore torna ad essere pulito.
Il problema e' che non mi scende sotto una certa temperatura o almeno quella che e' segnalata dal sensore posizionato abbastanza in alto (diciamo 10 gradi). Io lo ho impostato con un delta di 3 gradi e quindi a 14 gradi riparte.
Ho l'impressione che sta quasi sempre attaccato e che mi butta giu' le batterie troppo rapidamente.
Quali verifiche posso fare ?
Thanks
Il gruppo compressore e' lo stesso con lo scambiatore furoi scafo, ma il frigo a pozzetto e' forse piu' grande (150/180 lt.).
L'evaporatore mi sembra funzioni bene perche' fa una patina di ghiaccietto su tutta la superficie e anche sul tubo di ritorno (anche se questo e' coibentato).
Ogni tot ore parte una procedura di sbrinamento automatico che dura circa 20min. e l'evaporatore torna ad essere pulito.
Il problema e' che non mi scende sotto una certa temperatura o almeno quella che e' segnalata dal sensore posizionato abbastanza in alto (diciamo 10 gradi). Io lo ho impostato con un delta di 3 gradi e quindi a 14 gradi riparte.
Ho l'impressione che sta quasi sempre attaccato e che mi butta giu' le batterie troppo rapidamente.
Quali verifiche posso fare ?
Thanks