L'assorbimento A PARITA' di giri dipende:
dalla temperatura di condensazione che e' legata alla temperatura ambiente
ove e' posizionato il gruppo,ovviamente piu' e' bassa meno assorbe
Dalla temperatura di evaporazione,piu' o meno legata alla applicazione
del compressore,in un frigorifero 'normale',con evaporatore statico (senza ventola),
per avere la giusta umidita' deve essere intorno ai -10 -15.
Moooolto a spanne il vano dovrebbe mantenere una temperatura di 4-6 gradi con il compressore
funzionante per il 35% - 60 % del tempo,la temperatura media della superfice dell'evaporatore col termostato in posizione media deve essere da -2 -5 (attacco) a -8 -13 (stacco) ( se e' a sbrinamento automatico e' differente)
Doverosa precisazione:
I dati che ho scritto NON sono vangelo e' solo una idea mooolto di massima per sapere se
uno ha un frigorifero piu' o meno a . le variabili sono moltissime,ci sono controlli piu' sofisticati etc etc
Gli assorbimenti in Ampere del SOLO compressore BD35F a 12V,alle condizioni di cui sopra,con una temperatura di condensazione di circa 50 55 gradi (gruppo raffreddato ad aria,in estate)
........-30 -25 -23.3 -20 -15 -10 -5
2,000 1.5 2.0 2.1 2.4 2.8 3.2 3.6
2,500 1.9 2.6 2.8 3.2 3.7 4.2 4.7
3,000 2.5 3.0 3.2 3.6 4.2 4.9 5.6
3,500 3.0 3.6 3.8 4.3 5.0 5.7 6.5
la colonna 'di riferimento' e' la -10,la penultima,non ho incolonnato bene

se siete fuori di molto da questi valori qualcosa non va' (Siiii... lo so....
il prosecco e' gelato lo stesso etc etc ) o c'e' un problema tecnico oppure
hanno toppato il 'progetto' e si potrebbe far meglio
Occhio che il Bd35F a 3500 g/m NON puo' evaporare a piu' di -5,se non ricordo male
la centralina dovrebbe andare in protezione a circa 7 Ampere quindi dubito che i valori
che qualcuno riporta siano corretti
Ultima nota:
I rendimenti migliorano al diminure dei giri quindi,e' preferibile utilizzare il minor numero di giri possibile che riesce ad avere prestazioni soddisfacenti
La legge di Ohm (per che ha problemi di 'dispersioni' ve la ripassate da soli...


dalla temperatura di condensazione che e' legata alla temperatura ambiente
ove e' posizionato il gruppo,ovviamente piu' e' bassa meno assorbe
Dalla temperatura di evaporazione,piu' o meno legata alla applicazione
del compressore,in un frigorifero 'normale',con evaporatore statico (senza ventola),
per avere la giusta umidita' deve essere intorno ai -10 -15.
Moooolto a spanne il vano dovrebbe mantenere una temperatura di 4-6 gradi con il compressore
funzionante per il 35% - 60 % del tempo,la temperatura media della superfice dell'evaporatore col termostato in posizione media deve essere da -2 -5 (attacco) a -8 -13 (stacco) ( se e' a sbrinamento automatico e' differente)
Doverosa precisazione:
I dati che ho scritto NON sono vangelo e' solo una idea mooolto di massima per sapere se
uno ha un frigorifero piu' o meno a . le variabili sono moltissime,ci sono controlli piu' sofisticati etc etc
Gli assorbimenti in Ampere del SOLO compressore BD35F a 12V,alle condizioni di cui sopra,con una temperatura di condensazione di circa 50 55 gradi (gruppo raffreddato ad aria,in estate)
........-30 -25 -23.3 -20 -15 -10 -5
2,000 1.5 2.0 2.1 2.4 2.8 3.2 3.6
2,500 1.9 2.6 2.8 3.2 3.7 4.2 4.7
3,000 2.5 3.0 3.2 3.6 4.2 4.9 5.6
3,500 3.0 3.6 3.8 4.3 5.0 5.7 6.5
la colonna 'di riferimento' e' la -10,la penultima,non ho incolonnato bene


se siete fuori di molto da questi valori qualcosa non va' (Siiii... lo so....
il prosecco e' gelato lo stesso etc etc ) o c'e' un problema tecnico oppure
hanno toppato il 'progetto' e si potrebbe far meglio
Occhio che il Bd35F a 3500 g/m NON puo' evaporare a piu' di -5,se non ricordo male
la centralina dovrebbe andare in protezione a circa 7 Ampere quindi dubito che i valori
che qualcuno riporta siano corretti
Ultima nota:
I rendimenti migliorano al diminure dei giri quindi,e' preferibile utilizzare il minor numero di giri possibile che riesce ad avere prestazioni soddisfacenti
La legge di Ohm (per che ha problemi di 'dispersioni' ve la ripassate da soli...