scambiatore a piastre
detta diversamente il problema dello scambiatore è proprio rappresentato dalla superficie utile di scambio e dal coefficiente di scambio globale U, termine nel quale c'è il fattore di correzione F compreso tra 0 e 1.
il valore di U potrebbe rientrare in un intervallo di valori molto ampio ma quello che interessa sono valori ottimizzati e dipende essenzialmente dai due fluidi (oltre che da resistenze di sporcamento e diffusione). gli intervalli di valori ottimizzati sono raccolti in apposite tabelle in base ai fluidi che si hanno. il parametro F deve invece essere compreso tra 0,8 e 1 come valore ottimale.
Fissate tali scelte, puoi ottenere la superficie di primo tentativo. Da questa ti calcoli il numero n di tubi, qindi dalla relazione sulla velocità interna il numero N di passaggi.
procedendo a ritroso, si deve:
- fissare il numero di passaggi lato mantello K in modo che il valore F sia tra 0.75 e 0.8
- il numero N deve essere intero, per cui eventuali decimali vanno convertiti in interi e quindi ricalcolare la velocità
- si è scelto U supponendo F=1

con queste informazioni si ricalcola U, partendo però dai coefficienti he e hi. si confronta il valore U ottenuto con U di partenza. se sono differenti si ripetono i calcoli con U ottenuto e poi si reitera. quando si va a convergenza allora il calcolo è terminato e i valori ottenuti sono quelli da assumere.
08-12-2013 15:37
Visita il sito web di questo utente Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Messaggi in questa discussione

Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 247 26-08-2024 01:29
Ultimo messaggio: gava
  Boiler Quick e scambiatore refolik 17 1.685 06-07-2024 19:30
Ultimo messaggio: Giorgio1953
  scambiatore calore cerco stefano@coopnoncello.it 0 510 16-06-2023 11:49
Ultimo messaggio: stefano@coopnoncello.it
  frigoboat - isotherm scambiatore fuoriscafo marcot 0 556 02-04-2022 08:37
Ultimo messaggio: marcot
  Piastre prigionieri peyote 27 3.229 09-03-2022 17:03
Ultimo messaggio: Wally
  Scambiatore olio yanmar 4jH3 Kortello 3 1.199 15-07-2021 23:50
Ultimo messaggio: aries 3
  Pulizia scambiatore e sostituzione liquido pollino2 3 1.206 08-02-2021 15:41
Ultimo messaggio: gio102
  problema aumento acqua scambiatore di calore Paolo66 27 4.750 11-09-2018 19:53
Ultimo messaggio: EC
  come localizzare le piastre di alluminio osef 12 2.003 06-06-2018 17:08
Ultimo messaggio: osef
  Frigorifero, condensazione con scambiatore fuori scafo mau 12 4.870 04-06-2017 22:44
Ultimo messaggio: mau

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 2 Ospite(i)